Claudio
| Inviato il: 04/02/2019 12:55:58
|
Termostato caldaia
Immagine Allegata: Puffer.jpg
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| |
| | Claudio
| Inviato il: 04/02/2019 13:00:05
|
Purtroppo quel sistema di riscaldamento è uno spreco immenso di energia.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | Kris
Watt Gruppo:Utente Messaggi:38
Stato:
| Inviato il: 04/02/2019 13:22:17
|
Quale sistema è uno spreco di energia?
mettere la sonda della temperatura a 75° significa mettere la caldaia al massimo xche 75 è il massimo che ha di impostazione và dai 55 ai 75°.
Non è che hai un telefono dove posso chiamarti
magari mandamelo in privato
Non è il termostato caldaia è nella foto indicato come SONDA PUFFFER | | | | Claudio
| Inviato il: 04/02/2019 13:23:11
|
Come è controllata questa andata e ritorno per lo scaldabagno, se è libera può essere un problema.
Immagine Allegata: Scaldabagno.jpg
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | Claudio
| Inviato il: 04/02/2019 13:27:50
|
CITAZIONE (Kris, 04/02/2019 13:22:17 )
Quale sistema è uno spreco di energia?
Il puffer finalizzato al solo scambio per riscaldamento, non potrai mai avere i termo a 65° se il puffer è a 65°
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | Claudio
| Inviato il: 04/02/2019 14:01:06
|
Non è che per caso il problema si è evidenziato quando avete inserito le prese per lo scaldabagno??
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | Claudio
| Inviato il: 04/02/2019 15:01:49
|
Se si, si risolve semplicemente così.
Immagine Allegata: Soluzione-1.jpg
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | Claudio
| Inviato il: 04/02/2019 15:11:14
|
Personalmente non condivido l'idea di mettere un accumulo di 800L solo per miscelate l'alimentazione dei termosifoni, ma ogni progettista ha le sue teorie.
Io lo toglierei e sfrutterei l'ACS fornito dalla caldaia ponendo in serie lo scaldabagno.
Per quanto riguarda l'anticondensa andrebbe il più vicino possibile, ma non è la causa del problema che riscontri.
Immagine Allegata: Soluzione-2.jpg
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | Kris
Watt Gruppo:Utente Messaggi:38
Stato:
| Inviato il: 04/02/2019 16:14:42
|
io come prima cosa toglierei lo scaldabagno collegato cosi e lo metterei come hai disegnato o magari farei un bypass per andare diretto e fare la prova
posso provare anche ad escludere momentaneamente lo scaldabagno e vedere cosa succede | | | | Claudio
| Inviato il: 04/02/2019 16:19:02
|
Una nota importante, la Caleffi 55° per chiudere completamente il bypass ha bisogno di acqua in ritorno dai termosifoni con temperatura di almeno 10° superiore alla taratura, cioè deve tornare dal puffer almeno a 65° altrimenti non chiude completamente il bypass.
In teoria tu dovresti montare una 45°, puoi sostituire anche solo la cartuccia sensore.
Qui la caratteristica
LINK
Modificato da Claudio - 04/02/2019, 16:22:59
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | Claudio
| Inviato il: 04/02/2019 16:19:54
|
CITAZIONE (Kris, 04/02/2019 16:14:42 )
io come prima cosa toglierei lo scaldabagno collegato cosi e lo metterei come hai disegnato o magari farei un bypass per andare diretto e fare la prova
posso provare anche ad escludere momentaneamente lo scaldabagno e vedere cosa succede
Certo se è veloce puoi provare a escluderlo.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | Kris
Watt Gruppo:Utente Messaggi:38
Stato:
| Inviato il: 04/02/2019 18:26:39
|
posso smontare la cartuccia e mettere la 45°senza che esca acqua da sotto ? con cosa posso smontare la valvola c'è un video di come si fà l'operazione? | | | | | | | Kris
Watt Gruppo:Utente Messaggi:38
Stato:
| Inviato il: 04/02/2019 18:35:28
|
p.s tutti dicono che mettendo una 45 è come non metterla rovinerei solo l'impianto in quanto a 45 e andata a 65 c'è troppa differenza visto che la condensa si forma fino a 53° o sbaglio? | | | | Biomass
| Inviato il: 04/02/2019 18:59:43
|
io ho la vac a 50° e non ho condensa.
Niente puffer e il ritorno dei termo, all'avvio, è a 21°
io verificherei il diametro tubi
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| |
| | |
|
Versione Mobile!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|