Installazione valvola anticondensa, Perchè mettere una valvola anticondensa vantaggi e svantaggi
FinePagina

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 01/10/2014 20:50:20

http://www.caleffi.com/sites/default/files/file/01223_11it.pdf

LINK PDF

questo è un pdf della Caleffi dove vedi la valvola in sezione con tutti i pezzi che la compongono.



Modificato da Biomass - 02/10/2014, 00:34:44


---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 05/04/2015 22:23:44

Riprendo la discussione, anche se ferma da qualche mese:
Dopo ripetute prove dopo aver montato sostituito l'elemento termostatico della Vac da 55° con quello da 45°, ci sono purtroppo leggeri segni di condensa, ha lavorato un paio di settimane circa e di conseguenza decido di rimontare l'elemento termostatico da 55°.
In foto l'elemento termostatico:



Immagine Allegata: images3T99QG4L.jpg
 
ForumEA/E/images3T99QG4L.jpg



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 05/04/2015 22:34:24

Per la sostituzione dell'elemento termostatico bisogna:
1 svitare il vitone (con chiave esagonale da 40mm)del fondello della valvola.
2 sfilarlo con cautela in quanto dopo la filettatura ha una sede dove è inserito un o'ring (attenzione a non romperlo), nella battuta dell'elemento termostatico vi è una molla molto dura, che spinge la paratia di chiusura della valvola, il tutto dentro ad una gabbia in plasticone rigido (alcune sono in metallo), si sfila il tutto, in pochi secondi si sostituisce il termostato e si rimette il tutto come prima, avvitando il vitone del fondello.
La difficoltà è nel reperire una chiave esagonale da 40mm, io non l'ho trovata ed ho risolto usando una chiave serratubi a ganasce quadrate, non a pappagallo, per evitare segni sull'ottone del fondello.



Immagine Allegata: $T2eC16hHJHQE9nzEzufmBRG8zfwU0g~~60_12.jpg
 
ForumEA/E/$T2eC16hHJHQE9nzEzufmBRG8zfwU0g~~60_12.jpg



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 05/04/2015 22:38:54

Nella foto sopra, da notare la caratteristica di tale valvola: i 4 occhielli ai 4 lati della valvola, che non sono altro che fori passanti di sostegno, servono (volendo) ad inserire dei piccoli termometri per sapere in qualsiasi istante a che temperatura la valvola riceve l'acqua ed a che temperatura la rilascia, una vera furbata.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

smamsungmichele
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:95

Stato:



Inviato il: 15/04/2015 11:45:26

ciao, sono nuovo del forum, un saluto a tutti.
ciao Roero, anche io sto montando il tuto stesso prodotto regalatomi.
Ho una ts regalatami, 50lt capienza acqua, e avevo montato la vac da 3/4 con sensore 45°, partenza circolatore a 55°.
Partito il circolatore temperatura fissa dell'acqua della ts da 56 a 54° non meno con picchi fino a 60°, non più condensa se non i primi minuti di raggiungimento temperatura interna della camera di combustione, ma notevole rallentamento del flusso dato dalla valvola da 3/4, grazie questa nuova regalatami da un amico che non la usava, aspetto il sensore da 45° e poi non dovrei avere più perdite di carico, visto che ho impianto con tubi da 3/4 , questa con dn 25 dovrebbe quasi apparire inesistente al circolatore o sbaglio?

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 15/04/2015 12:51:16

Come detto all'inizio della discussione quando si hanno grosse perdite di carico nell'impianto è meglio sovradimensionare in grandezza la valvola anticondensa.
P.s. Era meglio una con sensore da 55°.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

smamsungmichele
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:95

Stato:



Inviato il: 15/04/2015 14:59:06

ciao lasalute, io volendo posso lasciare quella che già è installata che è una 60° ma non è un pochino troppo?,

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 15/04/2015 16:32:49

Se ho ben capito parli della DN25, valvola che ha un grosso passaggio d'acqua, non ricordo bene dal grafico della Caleffi mi pare sia di 9 metri cubi ora, pertanto vai tranquillo, io monterei il sensore termostatico da 55°, come anche ti ha consigliato Lasalute, costa relativamente poco (17€) e ci metti un paio di minuti a sostituirlo.
Il sensore da 60° su una stufa può creare dei problemi, perché se hai la temperatura impostata a 65° come normalmente si usa, non riesce ad aprirsi totalmente.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

smamsungmichele
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:95

Stato:



Inviato il: 15/04/2015 17:50:25

Ciao Roero, si è quella da 1" con dn25 e 9metri cubi ora, per il mio impianto io ho necessità al max di 1,2-1,5 m3 ora e quindi ho pensato anche io di non avere alcun problema con l'acqua a riguardo del suo passaggio all'interno di questa valvola.
Il sensore mi costa € 10,00, ed ho optato per quello da 45° perché credo sia più appropriato, in quanto se setto la partenza del circolatore della ts a 55°, lei arriva anche a picchi di 60° per poi stabilizzarsi a 54-55-56° e sotto non scende.
Come dicevo ho solo un pochino di brina nel momento della prima accensione, poi a temperatura raggiunta, parte il circolatore ( 56° ) e la valvola così lavora bene e non ho notato alcun tipo di rugiada o condensa dentro alla camera.

Se monto quella da 55° ho paura che poi la st vada in allarme temperatura , perché lei al valore di 70° entra in allarme, quindi farei questa scelta.

Con quella di prima la 3/4( 45° sensore ) avevo la mandata sul collettore che era davvero bollente.

Ma accetto qualsiasi consiglio, anzi ben vengano a farmi capire quale cosa sia meglio montare.

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 15/04/2015 21:16:01

Non va in allarme per l'anticondensa in quanto quella da 55 è completamente aperta a 65 e in allarme va verso gli 85-88. Se la setti a 75 e ti va in allarme a 70 c'è qualcosa che non và.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 15/04/2015 21:38:54

Mi aggrego a Lasalute, assolutamente non può andare in allarme (salvo ci siano altri problemi), la mia caldaia a partenza da fredda, ho tarato la partenza pompa a 55°, ma all'inizio appena parte la pompa della caldaia la temperatura scende fino ai 51-52 in caldaia, se metti la 45° è impossibile tenere la temperatura in caldaia nella fase iniziale a freddo sopra i 50°, che sono quelli essenziali per non avere condensa, nel tempo il tuo scambiatore ne patirà di certo, ergo, durerà di meno.
Tecnicamente per evitare condensa la stufa o caldaia non dovrebbe mai scendere sotto i 53°, ma diciamo che non scendere sotto i 50° è già una buona cosa.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 15/04/2015 22:38:04

Smamsungmichele che modello e marca di caldaia hai?



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

smamsungmichele
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:95

Stato:



Inviato il: 16/04/2015 09:24:17

non so dirti la marca, non ha dati identificativi mi è stata regalata ma è pari al nuovo, ma è una 24kw totali e all'acqua ne da 17kw.
so che la scheda interna è una micronova, e sono riuscito ad avere il foglio per i settaggi che possono modificare i cat.

Ha la partenza acqua settabile così come per tutti gli altri parametri .

Contiene 50lt di acqua.

Ma credetemi con la Vac da 3/4 45° dopo la prima partenza del circolatore, e dopo pochi minuti che era accesa, raggiunta la temperatura di partenza del circolatore la temperatura non è mai scesa sotto i 54°, che poi a questa temperatura ci è arrivata quando ho aumentato la prevalenza del circolatore a 3.0 , in quanto la temperatura era fissa a 55-56° quando avevo il circolatore settato con una prevalenza a 1.7 .

Mentre vi scrivevo mi sono informato dovrebbe essere una amg

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 16/04/2015 11:37:53

Quello che non mi torna è come va in allarme a 70 gradi quando dovresti poter settare l'acqua fino ad almeno 75.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

smamsungmichele
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:95

Stato:



Inviato il: 16/04/2015 11:42:53

da quello che ho visto ha il parametro settato a 70° come segnale di allarme per la temperatura acqua, infatti l'oro come set di fabbrica lo fanno partire a 55° il circolatore

 