Installazione valvola anticondensa, Perchè mettere una valvola anticondensa vantaggi e svantaggi
FinePagina

marcosnout

Avatar
GigaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:3693

Stato:



Inviato il: 21/04/2015 16:38:29

ciao a tutti,
premesso che è la casa a consumare (e il comfort si paga) e non la stufa, racconto un po' la mia esperienza...
...caldaia collegata direttamente ai termosifoni (complessivamente per 14KW) piu un termoboiler da 120 litri collegato in parallelo, ho le termostatiche su tutti i termo, è ho installato una VAC con sensore da 55°, la T° H2O è impostata a 66° e la partenza del circolatore a 58°, la termoregolazione è affidata esclusivamente alle termostatiche e faccio modulare la caldaia sulla T° H2O.
Per una serie di motivi mi sono trovato a dover depotenziare la caldaia, arrivando ad avere un minimo da 720gr/ora (di default era 1.7kg) e una P2 da 900gr/ora.
Prediligo accensioni molto lunghe (fondamentale per risparmiare con il riscaldamento a pellet), nei periodi piu freddi arrivo a farne due da dieci ore (caso limite), normalmente ne faccio due da 8 ore...consumo medio orario STAGIONALE 920gr/ora, temperature in casa: zona notte 19/20°, zona giorno 20/21° (+-0.5).
La caldaia lavora molto tempo al minimo, il minimo l'ho regolato sul mantenimento della temperatura in casa, la T H2O è settata un grado in piu della VAC ed è comunque quella necessaria per far rendere al meglio i termosifoni.

Quanto sopra l'ho scritto per darti prova che quanto affermano lasalute e Roero, non solo è corretto (al di là di ogni ragionevole dubbio), ma, ti permette di ottenere il confort e il risparmio che vorresti...



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427
Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)

 

smamsungmichele
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:95

Stato:



Inviato il: 21/04/2015 17:14:02

ciao Marcosnout
Non ho capito bene quanto tempo lasci accesa la st e quanto pellet consumi al giorno.
Io come avrai letto vorrei ottimizzare al meglio tutto, avendo anche riguardo per la caldaia della st.

In quanto tempo la tua st raggiunge la temperatura stabilita?
Quando parte poi il circolatore, hai la sua accensione in continuo, o hai delle pause dovute al calo di temperatura dell'acqua?
A quale potenza parte la tua st e a quale potenza poi si porta raggiunta la temperatura dell'acqua ?

 

smamsungmichele
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:95

Stato:



Inviato il: 21/04/2015 17:21:08

CITAZIONE (lasalute, 21/04/2015 17:14:02 ) Discussione.php?211842&8#MSG115

Io l'ho già detto e ridetto. Vac da 55, circolatore con partenza bassa e set più alto anche perché abbassi il rendimento far lavorare i termosifoni sotto la temperatura di massima resa.


Non ho capito , o meglio ho perso un passaggio:
sensore da 55°
partenza circolatore a quanto?
set acqua a quanto per ottimizzare poi in consumi e non fare lavorare la st a palla?

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 21/04/2015 20:21:00

CITAZIONE (smamsungmichele, 21/04/2015 17:21:08 ) Discussione.php?211842&9#MSG122

ciao Marcosnout
Non ho capito bene quanto tempo lasci accesa la st e quanto pellet consumi al giorno.
Io come avrai letto vorrei ottimizzare al meglio tutto, avendo anche riguardo per la caldaia della st.

Non puoi fare un confronto di consumi con uno che potrebbe abitare in un'altra zona climatica e che sicuramente ha una casa di grandezza e isolata in maniera diversa. A meno che uno non lavori solo a potenza 1 indipendentemente che in casa abbia 40° o i pinguini il consumo dipende da quanto disperde l'abitazione.

CITAZIONE (smamsungmichele, 21/04/2015 17:21:08 ) Discussione.php?211842&9#MSG123

partenza circolatore a quanto?
set acqua a quanto per ottimizzare poi in consumi e non fare lavorare la st a palla?

Se usi la vac da 55 il circolatore lo puoi far partire anche basso ( 40°C) tanto comunque fino a 55 acqua fredda non ne hai in arrivo.
Il set acqua per avere il massimo rendimento e quindi a parità di calore ceduto il minimo consumo deve essere impostato alla temperatura dove i caloriferi rendono il massimo cioè cedono il massimo del calore senza farlo tornare indietro. E come nelle auto dove conviene usarla in regime di coppia massima ovvero minimo rapporto resa/consumo.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

smamsungmichele
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:95

Stato:



Inviato il: 21/04/2015 20:31:12

Ok montato 55 ora provo , set acqua 65, set circolatore 45, vi aggiorno

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:3693

Stato:



Inviato il: 21/04/2015 21:06:08

Quoto lasalute per quanto riguarda i consumi.

Personalmente il circolatore lo farei partire "più alto" per non consumare elettricità inutilmente (sia in in fase di accensione che in spegnimento stufa).
Il set-point H2O l'ho settato a 66° in quanto, solitamente, le VAC da 55° aprono totalmente a 65+- 2°.

Io ho montato, sul BY-pass della VAC una valvola parzializzatrice (ci vorrebbe una valvola a spillo...io ho utilizzato una banalissima valvola a sfera).

Il circolatore una volta partito non si spegne più.



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427
Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)

 

smamsungmichele
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:95

Stato:



Inviato il: 21/04/2015 22:00:53

Accidenti al jolly che non ho messo proprio in un punto critico, mi è arrivata a 80 poi è andata in bloxxoq avevo aria nel circolatore, come altra volta due paroline.... Ed ora non ho +aria set circolatore 55 set acqua 65

 

smamsungmichele
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:95

Stato:



Inviato il: 21/04/2015 22:14:09

Partita con una P6 e arrivata a P1 con temperatura acqua fissa a 56 gradi e circolqtore fisso acceso in prova

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 21/04/2015 22:27:47

Ma non avevi impostato la temperatura in caldaia a 65°?



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 21/04/2015 22:51:05

Strano che moduli a 56°.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

smamsungmichele
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:95

Stato:



Inviato il: 21/04/2015 22:51:07

Si è lo è a 65

 

smamsungmichele
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:95

Stato:



Inviato il: 21/04/2015 22:52:57

Però la vac apre pochissimo così, e di fatti i radiatori ci mettono parecchio rispetto a prima, anche quelli che si scaldavqno prima ora sono lentissimi

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 21/04/2015 22:53:02

C'è qualcosa di strano sull'elettronica. Potrebbe modulare quando manca qualche grado ma non nove gradi prima.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 21/04/2015 22:53:31

Ma per caso hai un termostato che ti manda in modulazione la stufa prima, oppure è parametrata così dalla centralina.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

smamsungmichele
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:95

Stato:



Inviato il: 21/04/2015 22:56:47

I radiatori in mansarda che prima con l sensore 45 erano bollenti ora s con sensore 55 sono tiepidi, , non può essere. he per come è fatto il mio impianto, vada meglio il 45

 