Puffer, serve o no, e su quali impianti., Proposta di discussione sul puffer, dove e quando serve.
FinePagina

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 01/05/2015 11:46:23

CITAZIONE (dario82, 01/05/2015 11:21:13 ) Discussione.php?211862&9#MSG134

Al piano superiore ho dei caloriferi classici in alluminio; sulla potenza non saprei risponderti...

Posta una foto di come sotto fatti i caloriferi. Ci serve anche quanti elementi hai in totale e l'altezza.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

dario82
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:11

Stato:



Inviato il: 01/05/2015 18:56:04

Vi allego l'immagine di un radiatore. Ne ho sei di questo tipo al primo piano più o meno tutti con lo stesso numero di elementi.
Il primo piano è di 70 m2, mentre il piano terra è di 40 m2. L'altezza del soffitto in entrambi i piani è di circa 2,70 m.
La casa è stata costruita negli anni 60 e manca di cappotto esterno o altri tipi di isolamento. Le finestre hanno doppi vetri.
Il mio comune risulta in zona C (liguria di ponente) ma la zona dove risiedo è già più fresca di un paio di gradi rispetto alla costa...quindi direi che è molto più verosimile una zona D.
Devo aggiungere che il magazzino dove installerò la caldaia si trova a 7-8 metri di distanza dalla casa e un paio di metri più in basso.



Immagine Allegata: DSC_0207.jpg
 
ForumEA/E/DSC_0207.jpg

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 01/05/2015 19:06:48

Quello in foto ha 6 elementi. Per fare il calcolo della potenza dovresti vedere quanti elementi hai in totale e l'altezza.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 01/05/2015 19:14:40

Comunque, con i dati che ci ha dato basta una caldaia da 14 kw, e ne ha anche in surplus.
Non ti far convincere a prendere la 24 kw, avresti dei grossi problemi di sovradimensionamento, inoltre il puffer da 200 litri su una 24 kw non ha senso, il puffer o si mette dimensionato giusto o non si mette affatto.
Il dimensionamento di un puffer è di 25 litri per kw nominale della caldaia o stufa.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

dario82
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:11

Stato:



Inviato il: 01/05/2015 19:37:42

CITAZIONE (lasalute, 01/05/2015 19:14:40 ) Discussione.php?211862&10#MSG138

Quello in foto ha 6 elementi. Per fare il calcolo della potenza dovresti vedere quanti elementi hai in totale e l'altezza.


Ora al primo piano ho 29 elementi in tutto e sono alti 65 cm circa. Contavo però, dove c'è spazio, di aggiungerne qualcuno e di arrivare intorno ai 35. Il piano terra invece fino ad ora era riscaldato da una stufa a legna; verrà eliminata e sostituita con un impianto a radiatori..al numero di elementi sinceramente non ho pensato...

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 01/05/2015 19:48:24

Calcolando i 35 elementi al primo piano hai bisogno di 6 kW scarsi.
Al piano terra dovresti avere poco meno degli elementi del primo piano che di solito disperde di più verso il tetto. Anche facendo gli stessi elementi hai poco meno di 12 kW all'acqua.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

dario82
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:11

Stato:



Inviato il: 01/05/2015 20:05:59

Ok, grazie a entrambi per le risposte.
Considerando quindi questa potenza non elevata di cui avrei bisogno si potrebbe fare a meno del puffer? Basterebbe la caldaia + bollitore per l'accumolo di acs oppure il puffer se c'è spazio è sempre consigliato?

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 01/05/2015 20:10:01

Come pensi di utilizzarla la caldaia? Pensi di gestirla con i termostati e che si possa accendere a qualsiasi ora del giorno o della notte oppure la accenderai a orari o solo la sera? Da questo si deduce se si o no e se sovradimensionare un eventuale puffer.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 01/05/2015 20:14:27

Aspetta andiamo con calma, stando ai dati che hai dato a te servono come termosifoni, 12080 watt di potenza, ergo, 12,08kw.
Ora cerca sul web i tuoi termo, li trovi ed il costruttore dichiara i watt che produce la colonna di ogni termo.
Per ora eviterei il puffer, visto i pochi kw che ti servono, al limite potrai sempre metterlo, ma a quei livelli di potenza penso che puoi farne a meno.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

dario82
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:11

Stato:



Inviato il: 01/05/2015 20:23:00

CITAZIONE (lasalute, 01/05/2015 20:14:27 ) Discussione.php?211862&10#MSG143

Come pensi di utilizzarla la caldaia? Pensi di gestirla con i termostati e che si possa accendere a qualsiasi ora del giorno o della notte oppure la accenderai a orari o solo la sera? Da questo si deduce se si o no e se sovradimensionare un eventuale puffer.


Non ho specificato che vorrei differenziare i due livelli come due appartamenti distinti. Quindi direi che mi servirebbero due termostati per poter impostare temperature differenti.
Il piano terra sarà abitato da me che sarò in casa soprattutto la sera/notte e week end. Mentre il primo piano sarà abitato dai miei genitori durante tutto l'arco del giorno.

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 01/05/2015 20:28:09

CITAZIONE (dario82, 01/05/2015 20:23:00 ) Discussione.php?211862&10#MSG145

CITAZIONE (lasalute, 01/05/2015 20:14:27 ) Discussione.php?211862&10#MSG143
Come pensi di utilizzarla la caldaia? Pensi di gestirla con i termostati e che si possa accendere a qualsiasi ora del giorno o della notte oppure la accenderai a orari o solo la sera? Da questo si deduce se si o no e se sovradimensionare un eventuale puffer.


Non ho specificato che vorrei differenziare i due livelli come due appartamenti distinti. Quindi direi che mi servirebbero due termostati per poter impostare temperature differenti.
Il piano terra sarà abitato da me che sarò in casa soprattutto la sera/notte e week end. Mentre il primo piano sarà abitato dai miei genitori durante tutto l'arco del giorno.

La divisione in zone non incide è solo una scelta impiantistica. Invece l'utilizzo incide sul puffer e caldaia, ovvero se la accendi solo la sera quando sei a casa ti conviene sovradimensionare caldaia e puffer. Invece se la tieni accesa tutto il giorno il puffer non ti serve (il boiler invece si) e la caldaia la puoi prendere giusta di potenza.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 01/05/2015 20:30:37

Se non vuoi avere due zone puoi sempre mettere le valvole termostatiche ai termo, ogni camera avrà la temperatura che imposti, evita solo i bagni, alla fine risparmi pure facendo una zona sola con le termostatiche.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

dario82
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:11

Stato:



Inviato il: 01/05/2015 20:36:50

CITAZIONE (Roero, 01/05/2015 20:30:37 ) Discussione.php?211862&10#MSG144

Aspetta andiamo con calma, stando ai dati che hai dato a te servono come termosifoni, 12080 watt di potenza, ergo, 12,08kw.
Ora cerca sul web i tuoi termo, li trovi ed il costruttore dichiara i watt che produce la colonna di ogni termo.
Per ora eviterei il puffer, visto i pochi kw che ti servono, al limite potrai sempre metterlo, ma a quei livelli di potenza penso che puoi farne a meno.


Ho visto che la marca è Faral. Purtroppo però sul sito del produttore trovo solo le rese termiche dei modelli ora in commercio. I miei avranno una trentina di anni...

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 01/05/2015 20:38:45

Non importa guarda le misure che siano uguali e che siano in alluminio come sono i tuoi.
La differenza è sicuramente trascurabile.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

dario82
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:11

Stato:



Inviato il: 01/05/2015 20:52:30

CITAZIONE (Roero, 01/05/2015 20:38:45 ) Discussione.php?211862&10#MSG149

Non importa guarda le misure che siano uguali e che siano in alluminio come sono i tuoi.
La differenza è sicuramente trascurabile.


Più o meno di quelle dimensioni un modello ha:
(Resa termica EN 442 Δt = 50 K Watt/elemento) = 137
(Resa termica EN 442 Δt = 30 K Watt/elemento= = 71

 