Puffer, serve o no, e su quali impianti., Proposta di discussione sul puffer, dove e quando serve.
FinePagina

teto87

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:554

Stato:



Inviato il: 12/05/2015 11:33:58

Cazzarola quanti simboli!Faccine/Smileys_0203.gif

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 12/05/2015 11:37:21

Lascia perdere i simboli. Quello che ti interessa è questa parte dello schema:



Immagine Allegata: 2 puffer.png
 
ForumEA/E/2 puffer_1.png



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 12/05/2015 13:43:40

Buona, anzi no, ottima idea, in realtà ne funziona uno in modo normale, una volta raggiunta la termperatura che imposti sulla 3 vie cominci a riscaldare l'altro, l'impianto così può partire prima.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

teto87

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:554

Stato:



Inviato il: 12/05/2015 13:46:00

Vi potrò mai offrire una bella birra?

Mi state imparando troppe cose

Grazie

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 12/05/2015 13:58:58

Dipende da dove sei, noi siamo agli antipodi (io e la salute), ma forse ad uno dei due puoi essere anche vicino.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

teto87

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:554

Stato:



Inviato il: 12/05/2015 14:10:15

Provincia di Monza e Brinaza!

P.s. Tra qualche settimana andrò in provincia di Messina e visionare il termocamino che VI sta dando tanto disturbo.
Me lo sto prendendo proprio a cuore

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 12/05/2015 14:11:10

CITAZIONE (Roero, 12/05/2015 13:58:58 ) Discussione.php?211862&19#MSG273

Buona, anzi no, ottima idea, in realtà ne funziona uno in modo normale, una volta raggiunta la termperatura che imposti sulla 3 vie cominci a riscaldare l'altro, l'impianto così può partire prima.

L'idea è accumulare prima sul 1 e poi sul 2. Riscaldare l'impianto con 2 e poi prelevi sul 1 per metà. L'altra meta è la riserva per l'acs. Una chicca in più sarebbe fare uno scambio tra la parte superiore del 2 e il sotto del 1 in caso di uno eccezionale di acs.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

teto87

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:554

Stato:



Inviato il: 13/05/2015 10:32:35

CITAZIONE (lasalute, 12/05/2015 14:11:10 ) Discussione.php?211862&19#MSG272

Lascia perdere i simboli. Quello che ti interessa è questa parte dello schema:


Lasalute, stavo guardando l'impianto che mi hai disegnato e volevo capire solo un paio di cose:
- primo puffer con 2 serpentine: tutta l'acqua la scalda il termocamino, c'è una serpentina per la caldaia a gas (che inizierà a funzionare quando la t scenderà sotto un certo valore) e una serpentina per l'acs. Giusto?
- secondo puffer: raccoglie l'acqua calda quando il primo è a temperatura,è connesso con i radiatori e "alimentato" anche dal pannello solare. Giusto?

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 13/05/2015 12:13:09

Il secondo puffer è solo di riserva e lavora solo con il termocamino. Io non ho pensato al solare ma deve scaldare solo il puffer 1. Se vedi la caldaia a gas ha la serpentina alta, quindi ci vorrà una serpentina bassa per il solare. La serpentina per acs è diversa ovvero sia come materiale sia come dimensione.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

teto87

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:554

Stato:



Inviato il: 13/05/2015 14:25:10

Quindi io avrei bisogno di un puffer 2serpentine (alta per la caldaia a gas,intermedia per il solare) + una terza serpentina bassa per ACS?mentre il 2sarebbe solo accumulo?

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 13/05/2015 14:59:38

Esatto, hai inquadrato bene la situazione.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

teto87

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:554

Stato:



Inviato il: 13/05/2015 15:11:21

Felice sono

A livello di marche/materiali/caratteristiche, ci sono prodotti da prediligere o da evitare?

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 13/05/2015 16:25:30

Ci sono varie marche di puffer vedi cosa trovi in zona.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 13/05/2015 21:55:33

Io ho il Cordivari, ha un rapporto qualità prezzo ottimo.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

teto87

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:554

Stato:



Inviato il: 13/05/2015 22:44:31

Maaaaaaa......esiste un puffer per il mio caso?
Per ora...il meglio che ho trovato è questo:http://www.cordivari.it/product.aspx?id=2&gid=39&prd=2402&lng=0 ma manca acs





Moderazione: rimesso link di riferimento



Modificato da Roero - 13/05/2015, 22:52:22
 