Puffer, serve o no, e su quali impianti., Proposta di discussione sul puffer, dove e quando serve.
FinePagina

a1emix
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:176

Stato:



Inviato il: 18/11/2015 00:14:34

si scambiatore

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 18/11/2015 00:23:25

A questo punto, visto che con lo scambiatore grossi problemi non possono verificarsi, basterebbe fare un quadretto elettronico dove quando è accesa una caldaia in automatico si esclude l'altra, però qui ci vorrebbe il nostro Righetz o Calcola, loro sono i maestri in elettronica, penso che con un quadretto molto semplice risolverebbero il problema.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

a1emix
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:176

Stato:



Inviato il: 18/11/2015 00:26:25

grszie allora aspetto altre notizie da altri grazie mille

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 18/11/2015 00:44:01

Tranquillo li chiamo, loro sono esperti, specie su Arduino, a meno che non voglia intervenire anche Elix (Bella Eli).



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 18/11/2015 07:20:12

Se l'esclusione delle caldaie è commendata da elettrovalvole, si può fare. Resta da capire come informare la centralina dell'accensione delle caldaie. L'integrazione con l'elettronica di ogni caldaia è da escludere.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:3693

Stato:



Inviato il: 18/11/2015 07:37:25


CITAZIONE

Resta da capire come informare la centralina dell'accensione delle caldaie.

Si potrebbe utilizzare d'alimentazione del circolatore che è comandata dalla centralina delle caldaie.


CITAZIONE
Se l'esclusione delle caldaie è commendata da elettrovalvole, si può fare.

Sarebbe meglio utilizzare valvole motorizzate, consumano molto meno, le EV per lavorare necessitano di continua alimentazione al solenoide.



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427
Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)

 

a1emix
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:176

Stato:



Inviato il: 18/11/2015 19:42:52

per ora ho un termostato ambiente che comanda la caldaia
è un termostato a immersione collegato sul puffer che fa partire il circolatore dell'impianto l'unico problema che quando funziona la stufa (quindi puffer caldo) anche se dentro casa arriva oltre 20° non lo ferma nessuno quindi durante la notte il puffer si raffredda e la mattina devo far partire la caldaia a metano. io invece vorrei che quando nell'appartamento arriva a 20° il circolatore si ferma per risparmiare energia per la mattina poi 2 punto in caso non riesco ad accendere la termostufa (quindi puffer freddo ) lo stesso termostato non havedo il cosenso dal puffer fa partire la caldaia è possibile secondo voi

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 18/11/2015 21:49:13

Se la pompa impianto è comandata dal termostato, lo imposti a 60° superati i 60° parte la pompa, ma come scende sotto i 60° (qualche grado in meno a causa dell'isteresi) la pompa deve fermarsi, mi spieghi per bene come ti funziona la pompa.
La mia pompa impianto è comandata dal termostato ambiente e dal termostato sul puffer, il termostato ambiente è regolato che passa in bassa temperatura all'una e la caldaia si spegne alle 23,30, nel frattempo interviene il termostato sul puffer, se fosse ancora troppo caldo in tutti i casi il termostato ambiente alle ore una stacca la pompa.
Piuttosto controlla di avere il termostato ad immersione nel puffer lungo almeno 20cm, diversamente non rileva la giusta temperatura, inoltre se hai la valvola anticondensa, sotto i 55° non lascia passare acqua, in questo caso il puffer ti rimarrà sempre oltre i 50°.
Se non hai capito qualche passaggio, chiedi.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

a1emix
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:176

Stato:



Inviato il: 18/11/2015 22:13:51

io non ho collegato la pompa con il termostato ambiente e quello che voglio fare ma lo vorrei collegare con lo stesso termostato della caldaia a metano per tenermi il metano d'appoggio in caso non ci sta nessuno che mette legna non so se mi sono spiegato bene

 

a1emix
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:176

Stato:



Inviato il: 18/11/2015 22:15:36

la pompa è collegata al termostato ad immersione che come dici tu spegne e accende la pompa a seconda della temperatura impostata

 

a1emix
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:176

Stato:



Inviato il: 18/11/2015 22:17:06

parlo della pompa che manda dal puffer al collettore dell'appartamento

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 18/11/2015 22:17:55

Ma dovrebbe anche essere collegata al cronotermostato ambiente che hai in casa, per avere un buon funzionamento.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

a1emix
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:176

Stato:



Inviato il: 18/11/2015 22:47:27

quello che voglio fare ma va bene lo stesso che ho pre la caldaia

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 18/11/2015 22:51:14

Scusami ma non comprendo.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 18/11/2015 23:46:50

Io confesso che non ho capito nulla di cosa occorrerebbe fare. Purtroppo non ho in questo periodo il tempo di leggere tutta la discussione. Servirebbe una spiegazione chiara e sintetica della necessità.

Le valvole motorizzate costano parecchio, una elettrovalvola molto meno.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 