Puffer, serve o no, e su quali impianti., Proposta di discussione sul puffer, dove e quando serve.
FinePagina

a1emix
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:176

Stato:



Inviato il: 23/11/2015 06:23:11

ok perfetto ho chiamato un eletricista
si potrebbe ma lui sconsiglia il tutto per paura che se qualcuno spegne
il termostato possa andare in ebbolizione il puffer oggi mi vedeva un sistema come quello indicato da marcosnout in più mi vuole aggiungere un altro termostato che se il puffer raggiunge 90° disattiva il sistema
ciao vi aggiorno appena finito intando ieri riprovato tutto l'inpianto ma ancora da settare bene

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:3693

Stato:



Inviato il: 23/11/2015 08:27:33

CITAZIONE (a1emix, 23/11/2015 06:23:11 ) Discussione.php?211862&28#MSG408

ok perfetto ho chiamato un eletricista
si potrebbe ma lui sconsiglia il tutto per paura che se qualcuno spegne
il termostato possa andare in ebbolizione il puffer oggi mi vedeva un sistema come quello indicato da marcosnout in più mi vuole aggiungere un altro termostato che se il puffer raggiunge 90° disattiva il sistema
ciao vi aggiorno appena finito intando ieri riprovato tutto l'inpianto ma ancora da settare bene


Bene, le sicurezze non sono mai troppe, spero di esserti stato d'aiuto...tienici aggiornati



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427
Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)

 

a1emix
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:176

Stato:



Inviato il: 27/11/2015 22:47:36

Oggi bellissima notizia.l'elettricista non lo vuole fare dicendomi che non si può. Lui non si sente sicuro

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 27/11/2015 22:49:53

Chiedi ad un altro elettricista, spiega che se metti una valvola di sovrappressione sul puffer, pericoli non ce ne sono.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:3693

Stato:



Inviato il: 27/11/2015 23:06:03

CITAZIONE (a1emix, 27/11/2015 22:49:53 ) Discussione.php?211862&28#MSG410

Oggi bellissima notizia.l'elettricista non lo vuole fare dicendomi che non si può. Lui non si sente sicuro

Motivo?



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427
Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)

 

a1emix
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:176

Stato:



Inviato il: 28/11/2015 22:16:12

motivo di sicurezza del puffer non si assume la responsabilta
poi e da 3 girni che sto provando e riprovando tutto l'inpianto con scarsi risultati . vi provo a spiegare, il termostato sulla stufa inpostato a 45° che fa partire i circolatori mandata scambiatore e mandata tra scambiatore e puffer . poi il 2 termostato in alto al puffer messo a 70° che attiva il circolatore che manda all'inpianto risultato
che il puffer non riesce a superare la temperatura della stufa , faccio
un esempio portato il puffer a 70° parte il 2 circolatore mezzora di riscaldamento mi vado a dormire con l'ultimo carico di legna ma il riscaldamento non riparte e la mattina mi ritrovo che il puffer senza riscaldare i termosifoni è sceso a 45° è mi sono accorto che i 2 circolatori tra stufa - scambiatore - puffer stavono ancora a funzionare
sembra che il puffer tutta la notte abbia riscaldato la stufa ??
haiutatemi non ce la faccio +++ lidraulico che mi ha fatto l'inpianto non sa cosa fare voi che mi dite

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 28/11/2015 23:04:47

Al di la di tutto, quando si parla di sicurezza è importante capire l'impianto com'è fatto, cominciano dall'inizio, se non erro tu hai un termocamino che per essere a norma deve avere un impianto a circuito aperto, ergo, nessuna pressione se non quella determinata dal peso della colonna d'acqua, se il puffer lavora su un circuito aperto che rischi ci possono essere? Nessuno non essendoci pressioni in gioco; Diverso il discorso se il tuo impianto non fosse a norme e fosse montato come circuito chiuso, puoi mettere una valvola di sovrappressione da 3 bar, in pratica non rischi molto, ma non saresti comunque a norme e qualche rischio c'è.
In questo caso l'elettricista avrebbe anche ragione, ma perché non chiami prima un idraulico che sappia il fatto suo, visiona l'impianto e ti dirà vita morte e miracoli.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:3693

Stato:



Inviato il: 29/11/2015 05:48:33


CITAZIONE

sembra che il puffer tutta la notte abbia riscaldato la stufa

È proprio quello che succede...

...se il TC è installato a vaso aperto...

una soluzione ammessa è data dall'interposizione di una valvola anticondensa installata con funzione di deviatrice tra scambiatore e puffer.
http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/G/28139.02.pdf

Solitamente si usa con taratura 60℃



Modificato da marcosnout - 29/11/2015, 05:54:50


---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427
Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)

 

a1emix
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:176

Stato:



Inviato il: 29/11/2015 09:59:02

il tc a vaso aperto il puffer a circuito chiuso non ci sono valvole anticondensa forse l'idraulico a sbagliato a montare qualcosa??
tipo scambiatore ?? possibile...

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:3693

Stato:



Inviato il: 29/11/2015 10:57:00

No, niente di sbagliato, lo scambiatore fa da anticondensa e separatore di impianti.
La valvola anticondensa può anche essere installata come deviatrice assumendo il compito di chiudere la mandata al puffer (dallo scambiatore) quando la temperatura del fluido scende sotto la temperatura di taratura della valvola.

in alternativa si potrebbe utilizzare una tre vie motorizzata comandata da un termostato.



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427
Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 29/11/2015 15:58:09

Infatti la valvola anticondensa è quella che ti salva il ritorno dal puffer, nelle caldaie a legna e termocamini in genere si monta quella a 65°, in questo modo il calore del puffer non viene raffreddato in caldaia.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 29/11/2015 16:08:06

Spiegaci ancora una cosa: il tuo puffer viene riscaldato dal TC tramite una serpentina, non è acqua tecnica diretta......o sbaglio.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

a1emix
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:176

Stato:



Inviato il: 29/11/2015 21:36:55

trammite scambiatore esterno quindi è normale quello che succede e per evitare questo dovrei mettere una valvola a 65° tra il tc e scambiatore giusto?? quindi mi rimarebbe il puffer a 65° io pensavo che il puffer potesse accumulare energia per riscaldarmi la mattina ma con 65° non ci faccio nulla visto che ho dei termosifoni che scaldano a65°/70°
o sbaglio??mi sa che ho buttato tanti sodini per nullaa... forse era meglio diretto senza puffer scaldava prima senza tute queste preoccupazioni

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 29/11/2015 21:44:08

Sbagli, la valvola anticondensa non limita in alto ma in basso, mi spiego meglio, quella tarata a 65° per caldaie a legna (quelle a pellet richiedono la valvola a 55°) comincia ad aprire a 65° ma si apre completamente a 75°, spero di essermi spiegato bene.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:3693

Stato:



Inviato il: 29/11/2015 21:50:31

Roero, la vac può essere utilizzata anche come deviatrice, lo puoi verificare nel secondo schema del link che ho messo, è della caleffi, ma lo stesso schema è presente su tutti i documenti recanti le istruzioni di installazione di tutte le marche...



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427
Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)

 
 InizioPagina
 

Pagine: (48)  < ...  18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   [28]   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38  ...>    (Ultimo Msg)

Versione Mobile!

Home page       TOP100-SOLAR      Home page forum