Puffer, serve o no, e su quali impianti., Proposta di discussione sul puffer, dove e quando serve.
FinePagina

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 29/11/2015 21:54:53

La vac è anche una deviatrice, sulle istruzioni della Caleffi nella confezione, infatti se si monta sul tubo di ritorno fa da anticondensa, mentre se si monta sulla mandata è una deviatrice.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

a1emix
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:176

Stato:



Inviato il: 29/11/2015 21:57:38

qindi anticondensa a 65° ma in questo caso dovrei cambiare la partenza dei circolatori perché se psta sui 65° quindi deviato il circolatore tra scambiatore e puffer si dovrebbe spegnersi poi mi sa che bisogna rimodificare l'inpianto mi spiego meglio il vaso aperto bisogna riprenderlo prima dell'anticondensa giusto ??

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:3693

Stato:



Inviato il: 29/11/2015 22:05:28

Non devi modificare niente, se la installi, e la installi come deviatrice semplicemente, man mano che si chiude, comincerà a chiudere la mandata tra scambiatore e puffer, impedendo il raffreddamento di quest'ultimo.
Per aumentare l'autonomia dell'accumulo abbassi la T di mandata ai termosifoni



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427
Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)

 

a1emix
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:176

Stato:



Inviato il: 29/11/2015 22:13:14

adesso sembra chiaro mica havete uno schema semplice che domani chiamo l'idraulico e se non vuole farlo non finisco di pagarlo e lo faccio da solo
l'unico dubbio sui circolatori che se devio tra puffer e scambiatore sulla mandata i circolatori faranno scambiare lo stesso tornando in stufa
quindi la stufa dovrà lavorare sembre sopra ai 65° giuto??



Modificato da a1emix - 29/11/2015, 22:18:10
 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 29/11/2015 22:19:08

Questa è la foto con la vac montata sul ritorno, in questo modo fa da anticondensa, se invece la monti sulla mandata ti diventa deviatrice.

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/G/valvola_anticondensa.jpg



Modificato da Roero - 29/11/2015, 22:25:58


---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:3693

Stato:



Inviato il: 29/11/2015 22:20:14

La stufa a 65° ci andrà da sola anche senza modificare la partenza del circolatore.

Lo schema è nel pdf che ho postato.



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427
Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)

 

a1emix
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:176

Stato:



Inviato il: 29/11/2015 22:23:24

mi è venuta un idea non so se può essere giusta se io il circolatore tra puffer e scambiatore lo faccio partire von un termostato messo sulla parte bassa del puffer inpostata a tipo 65° che ne dite

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 29/11/2015 22:27:44

Non serve, la vac la monti sulla mandata e funziona tutto.
Quello che vuoi fare è una cosa in più.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:3693

Stato:



Inviato il: 29/11/2015 22:28:18

Cioè?
Se la parte bassa puffer non va sotto i 65 gradi non parte il circolatore?

E se disgraziatamente il puffer fosse già quella temperatura, o se ci arriva, e il termocamino fosse pieno di legna accesa cosa succederebbe?

Lascia che la partenza dei due circolatori che collegano il generatore all'accumulo siano comandati dal generatore stesso...



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427
Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)

 

a1emix
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:176

Stato:



Inviato il: 29/11/2015 22:37:58

ok grazie dei consigli domattina la prima cosa che ferò tirare le orecchie al tubista poi doveò sistemare la parte eletrica e secondo voi posso collegarlo al termostato ambiente trammite un relè non dovrebbe esserci problemi di sicurezza giusto??

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 29/11/2015 22:38:55

Una cosa non ho ancora capito, il TC è a circuito aperto, il puffer circuito aperto o chiuso?



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

a1emix
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:176

Stato:



Inviato il: 29/11/2015 22:41:34

tc aperto puffer chiuso

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 29/11/2015 22:50:10

Strano modo di fare certi impianti, poi non capisco il perché della presenza dello scambiatore a piastre come separatore delle due potenze, quando per tale cosa basterebbe il puffer con una serpentina dedicata alla caldaia a gas, mentre il TC usa l'acqua tecnica diretta del puffer restando il tutto a circuito aperto, solo la caldaia a gas funzionerebbe a circuito chiuso.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:3693

Stato:



Inviato il: 29/11/2015 22:54:39

Molti TC vengono installati così (ad un mio amico un paio di mesi fa, stesso identico schema).

Lo scambiatore fa da separatore e da (validissimo) anticondensa, e la caldaia a gas rimane collegata nel modo più classico...



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427
Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 29/11/2015 22:58:22

Capisco, ma preferirei avere il puffer con la pressione del TC (poca), ma io sono un pignolo.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 