| Inviato il: 08/12/2015 22:40:50
|
Vero, ma non va fatto raffreddare, diversamente ci mette molto a salire di temperatura, i 50 litri a kw non servono per scaldare direttamente il puffer, ma bensì per contenere le calorie in eccedenza e fare accumulo, ecco che poi funziona tutto bene.
--------------- Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.
| |
| | a1emix
| Inviato il: 08/12/2015 22:51:53
|
Ma quindi secondo te sta fatto bene ?? | | | | Roero
| Inviato il: 08/12/2015 22:56:09
|
Quello che non interpreto bene è il disegno in mezzo ai due tubi, sembra qualcosa che li unisce, è la valvola anticondensa?, se si, potrebbe essere quella la causa del ritardo nello scaldare se non dimensionata giustamente.
Invece se manca la Vac, potresti avere una combustione scadente e non ti sale abbastanza di temperatura.
--------------- Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.
| | | | a1emix
| Inviato il: 08/12/2015 23:23:52
|
Quello è lo scambiatore l'antico densa non ci sta ho per un termostato tarato a 60 gradi che ferma il circolatore tra scambiatore e puffer
Modificato da a1emix - 08/12/2015, 23:27:46
| | | | Roero
| Inviato il: 08/12/2015 23:32:25
|
La valvola anticondensa per un termo-camino a legna è tarata per cominciare ad aprire a 65° per poi aprirsi completamente a 75°, ergo, potresti avere problemi di condensa, di conseguenza a puffer non molto caldo, il camino potrebbe avere una combustione rallentata e non di poco.
--------------- Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.
| | | | a1emix
| Inviato il: 09/12/2015 06:25:31
|
ma lo scambiatore come detto da marcosnout non fa da anticondensa ?? | | | | Roero
| Inviato il: 10/12/2015 00:30:22
|
Avevo dimenticato quel tipo di scambiatore, si fa da anticondensa.
--------------- Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.
| | | | a1emix
| Inviato il: 08/01/2016 20:41:19
|
ciao a tutti a rieccomi a stressarvi
dopo una settimana di test e di modifiche all'impianto , ci siamo accorti che le mandate e ritorni erono sbagliati adesso pare che va meglio ma non riesco a far salire di temperatura il puffer anche se sottodimensionato (stufa a legna 16kw all'acqua puffer tank in tank
340L volano 190L accumolo acs) dopo essermi inpazzito l'unico dubbio che rimane è il dimensionamento dello scambiatore di calore che sta in mezzo tra stufa e puffer ,mi hanno montato un zelmit zb 250 40 piastre dichiarono circa 55kw , per voi non sembra sproporzionato?? forse il prloblema sia quelo?? | | | | Roero
| Inviato il: 08/01/2016 20:52:23
|
Non conosco nello specifico il tuo scambiatore, ma dati i 55 kw è sproporzionato veramente, però noto che ha 40 piastre e se non sono più grandi del dovuto rientra nella norma di quelli montati su altre caldaie, non mi quadrano i 55 Kw, sicuramente come altri una certa dispersione ce l'ha.
A che temperatura riesci ad arrivare con l'acqua nella stufa?
--------------- Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.
| | | | a1emix
| Inviato il: 08/01/2016 20:55:49
|
circa circa 60°-65°(riesco ad arrivare a queste temperature mettendo tanta tanta legna secca aprendo tutta l'aria quindi facendla andare al massimo ) cosidera il puffer piccolino e i 16kw della stufa
poi se la faccio andare normale senza forzare l'aria e mettendo la legna giusta
si attaccano e si staccono i circolatori di continuo | | | | lasalute
| Inviato il: 08/01/2016 20:58:48
|
A quanti kg di legna ora e giorno sei?
--------------- L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ
| | | | a1emix
| Inviato il: 08/01/2016 21:01:14
|
allego immagine scambiatore
Immagine Allegata: Cattura.JPG | | | | Roero
| Inviato il: 08/01/2016 21:02:47
|
Ci fosse la possibilità di bypassare lo scambiatore, almeno per provare quanto frena lo scambio tra stufa e puffer, la stufa dopo lo scambiatore va diretta al puffer?
--------------- Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.
| | | | a1emix
| Inviato il: 08/01/2016 21:04:07
|
non la peso ma la fiamma e smpre bella alta e ampia dalle 7 di mattina alle 22 di sera
ho provato ad utilizzare anche i tronchetti di legno pressato in un giorno(8 ore ) circa 25-30kg | |
| | |
|