a1emix
| Inviato il: 02/03/2016 22:20:53
|
No ma non lo inserito ma ci sta il.circolatore tra scambiatore e puffer Quindi oltre allo sfiato vicino allo scambiatore . bisogna riprendere un altro tubo dalla mandata che va li al vaso in caso di scarico che dimensioni conviene mettere ?? E lo sfiato dove conviene metterlo sia sulla mandata che sul ritorno ?? Mamma mia quante cose da fare | |
| | marcosnout
| Inviato il: 02/03/2016 22:27:32
|
Gli sfiati vanno sulla mandata
--------------- Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427 Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)
| | | | Roero
| Inviato il: 02/03/2016 22:42:58
|
Ci vuole un disaeratore grosso visto che hai sempre aria in circuito, ma ripeto il tubo di sfiato o di sicurezza che va al vaso d'espansione deve essere diretto, deve partire dalla caldaia, non devi sfruttare i tubi dell'impianto.
--------------- Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.
| | | | a1emix
| Inviato il: 03/03/2016 07:03:05
|
va bene come ho fato il disegnino per lo scarico ??
Immagine Allegata: Immagine.jpg | | | | a1emix
| Inviato il: 03/03/2016 07:06:09
|
poi chiedo dei consigli il diametro del tubo di scarico conviene lasciarlo da d28 o va bene pure più piccolo ?? il circolatore dove mi conviene lasciarlo ?? e lo sfogo aria mi potreste consigliare una posizione giusta sempre sulla mandata giusto?? | | | | marcosnout
| Inviato il: 03/03/2016 16:41:02
|
Gli sfiato vanno messi sulla mandata ad ogni risalita dopo un tratto orizzontale, se messi anche sui ritorni meglio ancora. Nel caso dello scambiatore si può mettere un tee ed un moncone di tubo con in cima lo sfiato (in maniera che la valvola rimanga più alta dello scambiatore stesso). Il circolatore, normalmente, è sul ritorno.
--------------- Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427 Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)
| | | | a1emix
| Inviato il: 03/03/2016 20:30:40
|
Oggi mi è venuto n dubbio può essere che ho montato un circolatore troppo grosso ?? | | | | Roero
| Inviato il: 03/03/2016 20:41:16
|
Non credo, in genere i circolatori sono standard ed hanno più o meno la stessa potenza, alcuni hanno la prevalenza più alta, ma in genere si attestano sui 5 massimo 7 metri.
--------------- Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.
| | | | a1emix
| Inviato il: 03/03/2016 22:02:43
|
OK domani provò a mettere 2 sfoghi aria 1 sul tubo di risalita dalla stufa e 1 sullo scambiatore e rimetti il circolatore dove stava vicino allo scambiatore se viene l'idraulico di sicuro non lo cambierà il tubo che va sul vaso vediamo che ci esce grazie a tutti | | | | Roero
| Inviato il: 03/03/2016 22:04:42
|
Metti un tubo diretto al vaso e risolvi i problemi.
--------------- Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.
| | | | giangi182
milliWatt Gruppo:Utente Messaggi:11
Stato:
| Inviato il: 24/06/2016 00:20:38
|
Sto rifacendo l'impianto di casa con una caldaia a pellet abbinata ad un puffer.
Vorrei tenere anche la caldaia a metano per emergenza e per la produzione istantanea di acs, quindi niente produzione di acs con il pellet.
So bisogna utilizzare il concetto di separazione degli impianti a gas e a pellet.
Come si concretizza questo concetto?
Ho alcuni dubbi e vi ringrazio anticipatamente se mi date una mano a risolverli.
1) primo fra tutti, nella configurazione che ho scelto, devo avere un puffer con una o due serpentine?
E' sostituibile da uno scambiatore? | | | | Roero
| Inviato il: 24/06/2016 01:02:30
|
CITAZIONE (giangi182, 24/06/2016 00:20:38 )
Sto rifacendo l'impianto di casa con una caldaia a pellet abbinata ad un puffer.
Vorrei tenere anche la caldaia a metano per emergenza e per la produzione istantanea di acs, quindi niente produzione di acs con il pellet.
So bisogna utilizzare il concetto di separazione degli impianti a gas e a pellet.
Come si concretizza questo concetto?
Ho alcuni dubbi e vi ringrazio anticipatamente se mi date una mano a risolverli.
1) primo fra tutti, nella configurazione che ho scelto, devo avere un puffer con una o due serpentine?
E' sostituibile da uno scambiatore?
Come richiesto, ho aperto una nuova discussione ad hoc per te, prosegui pure nelle domande e ti risponderemo.
Questa è la nuova discussione:
LINK
--------------- Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.
| | | | A01
Watt Gruppo:Utente Messaggi:34
Stato:
| Inviato il: 12/10/2016 18:04:51
|
Buongiorno,
dopo varie letture mi sono deciso a scrivere e volevo confrontarmi con Voi in merito al mio impianto di casa, non so molto di idraulica e quello che so l'ho letto qui. In particolare vorrei capire meglio il funzionamento di questo accumulo da 500l con serpentina solare e acs.
| | | | A01
Watt Gruppo:Utente Messaggi:34
Stato:
| Inviato il: 12/10/2016 18:08:31
|
Era stato scelto questo accumulo, dato che la casa in zona E, è stata ristrutturata al primo piano e dotata di impianto a pavimento, mentre la taverna presenta 2 termosifoni di ghisa e uno scaldasalviette per il bagno. | | | | A01
Watt Gruppo:Utente Messaggi:34
Stato:
| Inviato il: 12/10/2016 18:13:40
|
Come generatore in questo momento c'è solo una vecchia caldaia turbo da 32Kw che però sta tirando le cuoia, perciò vorrei qualche consiglio sul da farsi: cambiarla con una a condensazione o una stufa idropellet?
Aspetto voi! Grazie. | |
| | |
|