Nuovo impianto ibrido da realizzare. Pareri
FinePagina

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15116

Stato:



Inviato il: 28/08/2015 19:44:47

CITAZIONE (Ricky65, 28/08/2015 08:40:04 ) Discussione.php?212071&7#MSG105

@Claudio

Ciao Claudio, volevo modificare il parametro 29 che di default é a 42 V per proteggere da blackout il mio misero banco da 160 Ah con batterie da auto trazione e portarlo al valore da te consigliato, ovviamente per far questo bisogna settare il 5 a user defined e settare gli appropriati valori di bulk e floating. Il quesito che volevo porti é il seguente: mi conviene alzare un po' le tensioni in rapporto alle batterie che ho o meglio lasciare i parametri di default cioè 58,4 e 54 rispettivamente pur bulk e floating ?


Ricky65 io il 29, valore di cut-off l'ho a 46, attenzione se lo modifichi va a incidere sul calcolo della percentuale di carica residua e per modificare i livelli di carica e cut-off devi settare batterie USER e settarli in base a quanto le tue batt. richiedono.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15116

Stato:



Inviato il: 28/08/2015 20:03:15

CITAZIONE (iw3gx, 28/08/2015 19:44:47 ) Discussione.php?212071&7#MSG106

Ciao Claudio. I vari parametri di settaggio e le modalità di funzionamento del 4048 te li sei studiati o hai trovato un manuale? Ho provato a cercare in giro ma non ho trovato nulla piu del manuale originale dove non è che siano spiegati proprio in maniera eccelsa.

Grazie

Luca


Ho trovato questo,
LINK
più un po' di test, il settaggio più difficoltoso da capire è stato il 16=SNU, che nel manuale dell'Advance non c'è perché trattasi di vecchia versione di firmware, con il 31 in SbE carica dalla rete tanti A. quanti il solare, se 31 in Sbd carica dalla rete quanto settato in 11 indipendentemente da quanto da il solare.
Per il resto ore di prove.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

iw3gx
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:172

Stato:



Inviato il: 29/08/2015 11:18:33

Grazie Claudio. Bisogna che faccia un po di test. Grazie

Luca

 

GALAM

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:222

Stato:



Inviato il: 29/08/2015 16:26:25

ciao claudio ,grazie delle delucidazioni,purtroppo io come tanti altri,mi sono ritrovato in mano un manuale tutto in inglese ,ho fatto una ricerca in rete trovandone uno in italiano ma tradotto un pò male ,infatti alcuni funzioni del menù erano poco chiari,comunque anch'io non sono d'accordo della ricarica dalla rete (altrimenti non ci sarebbe motivo di installare un fotovoltaico per risparmiare sulla bolletta),soltanto che visto che facendo la prova a ricaricare dalla rete ho fatto bollire le batterie (segno che sono arrivate a caricare di più del fotovoltaico) allora penso di almeno una volta al mese fare questo tipo di ricarica,in sostituzione della carica di equalizzazione,visto che il PIP ne è sprovvisto,tu che ne pensi ?



Modificato da GALAM - 29/08/2015, 16:45:41


---------------
Impianto ad isola - 12 moduli KIOTO + 12 moduli HF 250W,Tot.6Kw, inverter MPPSOLAR PIP4048MST-5KVA,triplo regolatore
8 Batt. ZENITH Acido Libero 6V 420Ah

 

iw3gx
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:172

Stato:



Inviato il: 05/09/2015 17:40:43

Aggiornamento: Semplice ed economica resistenza di avvio

Ho trovato questa semplice maniera per evitare che i condensatori del mio beneamato PIP4048 non vadano a quel paese in fase di avvio dell' inverter.

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/F/resistenza.jpg



Una semplice coppia di lampadine da camion in serie. 24V 20W.
in 2 secondi i condensatori sono carichi e si puo chiudere lo staccabatteria senza patemi d'animo.

Luca

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15116

Stato:



Inviato il: 05/09/2015 19:46:18

CITAZIONE (iw3gx, 05/09/2015 17:40:43 ) Discussione.php?212071&8#MSG112

Aggiornamento: Semplice ed economica resistenza di avvio

Ho trovato questa semplice maniera per evitare che i condensatori del mio beneamato PIP4048 non vadano a quel paese in fase di avvio dell' inverter.


Una semplice coppia di lampadine da camion in serie. 24V 20W.
in 2 secondi i condensatori sono carichi e si puo chiudere lo staccabatteria senza patemi d'animo.

Luca


Poca spesa molta resa, ottimo.



Modificato da Claudio - 13/09/2015, 23:48:15


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

magnetepazzo

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:213

Stato:



Inviato il: 13/09/2015 22:36:13

Se può essere di aiuto allego file del manuale. bene ragazzi una domanda su questo Inverter, io ho un eolico da 2 kw ed un pacco batterie da 400 A a 48v. Ed un Tristar che devia la carica su una resistenza di shunt quando le batterie sono cariche (praticamente mai) a tal proposito vorrei integrare con il fotovoltaico, quanti Kw posso collegare? In questo caso, posso usare il regolatore mppt integrato in parallelo al Tristar? Le batterie sino le fiamm monolite es 26, 12 v 26 A



---------------
12 moduli kyoto energia 250w,
30 moduli helios 230 w 2 inverter mppsolar pip4048msd, 150 batterie fiamm monolite ls26 tot 900 A.
Solare termico 12,5 mq. A circolazione forzata con accumulo 500 lt cordivari.
Impianto di recupero acqua piovana per scarichi wc e giardino.

 

magnetepazzo

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:213

Stato:



Inviato il: 13/09/2015 22:45:42

Eccolo quihttp://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/F/manuale-syrio-plus.pdf



---------------
12 moduli kyoto energia 250w,
30 moduli helios 230 w 2 inverter mppsolar pip4048msd, 150 batterie fiamm monolite ls26 tot 900 A.
Solare termico 12,5 mq. A circolazione forzata con accumulo 500 lt cordivari.
Impianto di recupero acqua piovana per scarichi wc e giardino.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15116

Stato:



Inviato il: 13/09/2015 23:45:37

CITAZIONE (magnetepazzo, 13/09/2015 22:45:42 ) Discussione.php?212071&8#MSG116

Se può essere di aiuto allego file del manuale. bene ragazzi una domanda su questo Inverter, io ho un eolico da 2 kw ed un pacco batterie da 400 A a 48v. Ed un Tristar che devia la carica su una resistenza di shunt quando le batterie sono cariche (praticamente mai) a tal proposito vorrei integrare con il fotovoltaico, quanti Kw posso collegare? In questo caso, posso usare il regolatore mppt integrato in parallelo al Tristar? Le batterie sino le fiamm monolite es 26, 12 v 26 A


Ciao magnetepazzo, sono queste le tue batterie LINK modello 12 SLA 26.
Si lo puoi mettere in parallelo al Tristar a patto che non superi i 60V di ricarica batterie altrimenti il Syrio-Plus, che è sempre il solito pseudo PIP4048MS, va in fault, e potenza di pannelli 3000W con picchi a 3750W.
PS.
Quante batterie hai?



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

magnetepazzo

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:213

Stato:



Inviato il: 14/09/2015 15:15:48

Si sono quelle, ne ho 60. Quindi dovrei impostare il Tristar in.modo da non superare 59 v? Inoltre supponendo di acquistare pannelli da 250w ne posso installare quanti per non danneggiare l'inverter ? Ed in fine debbo collegarli in serie o in parallelo tra di loro ? Grazie.



Modificato da magnetepazzo - 14/09/2015, 15:24:17


---------------
12 moduli kyoto energia 250w,
30 moduli helios 230 w 2 inverter mppsolar pip4048msd, 150 batterie fiamm monolite ls26 tot 900 A.
Solare termico 12,5 mq. A circolazione forzata con accumulo 500 lt cordivari.
Impianto di recupero acqua piovana per scarichi wc e giardino.

 

magnetepazzo

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:213

Stato:



Inviato il: 14/09/2015 18:48:35


CITAZIONE

Claudio
cosa ne pensi delle batterie che ho preso, ho notato nella tua firma che hai le fiamm fit da 100A , ero orientato su quella batteria ma poi mi hanno fatto cambiare idea. Tu che le hai, cosa mi puoi dire ?



---------------
12 moduli kyoto energia 250w,
30 moduli helios 230 w 2 inverter mppsolar pip4048msd, 150 batterie fiamm monolite ls26 tot 900 A.
Solare termico 12,5 mq. A circolazione forzata con accumulo 500 lt cordivari.
Impianto di recupero acqua piovana per scarichi wc e giardino.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15116

Stato:



Inviato il: 15/09/2015 00:40:54

CITAZIONE (magnetepazzo, 14/09/2015 18:48:35 ) Discussione.php?212071&8#MSG122


CITAZIONE
Claudio
cosa ne pensi delle batterie che ho preso, ho notato nella tua firma che hai le fiamm fit da 100A , ero orientato su quella batteria ma poi mi hanno fatto cambiare idea. Tu che le hai, cosa mi puoi dire ?


Le mie FIT non sono il massimo per questo scopo un po' come tutte la AGM, infatti ne ho messe 16 per evitare carichi troppo elevati perché loro sopportano si lunghe scariche ma a corrente moderata 15/18A per banco massimo 20A ma per breve tempo, cosi 20A per banco possono sopportare picchi di 4000W dell'inverter.
Per i pannelli le caratteristiche sono MAX 145V e 3000W ma il tipo di MppSolar mi ha assicurato che sopporta picchi di 3750W ma il teorico continuo è 3000W quindi se posizionati zero gradi SUD 4 stringhe in parallelo da 3 pannelli in serie da 250W l'uno, diversamente si deve sperimentare per non superare i 3750W.
Le batterie non le conosco, ma sono AGM quindi vanno trattate come tali anche lunghe scariche ma non intense, il problema è gestire 60 batterie unite in 15 banchi per un totale di 390A, tieni presente che con un carico a 220V di 4000W ogni banco dovrà sopportare 5,5A cioè un 1/5 della potenza quindi buono, ma il problema, a mio personale parere, è l'eccessivo frazionamento, partendo dal presupposto che la batteria ideale sarebbe una cella da 48V, che non esiste, tutto il resto aumenta il problema gestione/equalizzazione, ma tutto è sperimentabile.



Modificato da Claudio - 15/09/2015, 00:52:51


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15116

Stato:



Inviato il: 15/09/2015 00:47:01

CITAZIONE (magnetepazzo, 15/09/2015 00:40:54 ) Discussione.php?212071&8#MSG121

Si sono quelle, ne ho 60. Quindi dovrei impostare il Tristar in.modo da non superare 59 v


Anche perché loro vogliono 54.48V (54.5V) tensione tampone e 57.6V di carica profonda.



Modificato da Claudio - 15/09/2015, 00:54:06


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

magnetepazzo

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:213

Stato:



Inviato il: 15/09/2015 06:52:08

Spero che durino, perché costano una cifra. Comunque non appena monto tutto vediamo come va. quindi per intenderci io devo impostare la ricarica dell'mppsolar a 57,6? E il Tristar a 57,7? In modo da deviare l'energia sulla resistenza. E lo faccio staccare a 46v? O posso scendere ancora? Grazie



---------------
12 moduli kyoto energia 250w,
30 moduli helios 230 w 2 inverter mppsolar pip4048msd, 150 batterie fiamm monolite ls26 tot 900 A.
Solare termico 12,5 mq. A circolazione forzata con accumulo 500 lt cordivari.
Impianto di recupero acqua piovana per scarichi wc e giardino.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15116

Stato:



Inviato il: 15/09/2015 09:21:41

CITAZIONE (magnetepazzo, 15/09/2015 06:52:08 ) Discussione.php?212071&8#MSG125

Spero che durino, perché costano una cifra. Comunque non appena monto tutto vediamo come va. quindi per intenderci io devo impostare la ricarica dell'mppsolar a 57,6? E il Tristar a 57,7? In modo da deviare l'energia sulla resistenza. E lo faccio staccare a 46v? O posso scendere ancora? Grazie


Per il Tristar con eolico non so darti indicazioni, per quanto riguarda la percentuale di scarica approfitto della tabella postata da Eliafino:
in questa discussione LINK

SOC Voltage
==== =====
100% = 12.7v
90% = 12.5v
80% = 12.42v
70% = 12.32v
60% = 12.20v
50% = 12.06v =========
40% = 11.9v
30% = 11.75v
20% = 11.58v
10% = 11.31v
0% = 10.5v

Come vedi a 12 x 4 = 48V nominati le scarichi più del 50%, quindi io eviterei di superare questo limite scegliendo 48/49V di ritorno alla rete, conservando energia per eventuale blackout impostando il cut-off a 42V, tieni presente che se dovesse verificarsi un blackout con batterie a 48V e un assorbimento di casa di 500W avresti più 10/12 ore di energia, anche se frequenti ma mai successo un blackout così lungo dalle mie parti.



Modificato da Claudio - 15/09/2015, 09:26:56


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 