| Inviato il: 24/05/2015 13:12:13
|
Il mio una volta andato via il sole, cala subito di tensione batterie dai 54 circa a 52 circa poi magari con pompa sommersa e qualcosa di più si assesta intorno ai 51 e qualcosa dove poi rimane fino a scendere alla mattina a 50,9 circa considerando un consumo medio orario di 90/100 watt esclusi eventuali picchi dei due frigoriferi, durante la notte fino alla mattina alle sette 0/7 consuma circa 1kw. Sarei curioso di sapere se anvhe a voi scende velocemente dai 54.
Modificato da emblema - 24/05/2015, 20:09:16
--------------- Impianto off-grid Tetto inclinato 25% verso EST - 15 pannelli IBC SOLAR PolySol 265W ZX4 (in serie da 3) su due stringhe - Inverter 5KVA (MPGenius 5048MS modello febbraio 2022, VOC 145 VDC ), 15Kw Litio 16s
| | | | GALAM
| Inviato il: 24/05/2015 21:25:12
|
scusa emblema , ma tu hai collegato più di 3 Kw al PIP4048 senza avere problemi?
--------------- Impianto ad isola - 12 moduli KIOTO + 12 moduli HF 250W,Tot.6Kw, inverter MPPSOLAR PIP4048MST-5KVA,triplo regolatore 8 Batt. ZENITH Acido Libero 6V 420Ah
| | | | emblema
| Inviato il: 24/05/2015 21:38:22
|
CITAZIONE (GALAM, 24/05/2015 21:25:12 )
scusa emblema , ma tu hai collegato più di 3 Kw al PIP4048 senza avere problemi?
Si. Anche perché non vedrà mai 3kw con 3,5kwp.
Conosco un ragazzo che ci ha messo 5kwp e ha raggiunto 3,7 di punta è non ha avuto problemi.
--------------- Impianto off-grid Tetto inclinato 25% verso EST - 15 pannelli IBC SOLAR PolySol 265W ZX4 (in serie da 3) su due stringhe - Inverter 5KVA (MPGenius 5048MS modello febbraio 2022, VOC 145 VDC ), 15Kw Litio 16s
| | | | Luca450Mhz
| Inviato il: 24/05/2015 23:26:57
|
La sola tensione non significa niente. 52/4 = 13V, che sotto carico significa batteria ancora completamente carica! Bisogna avere un SOC per sapere la reale capacità della batteria, ma 52V significa batterie cariche al 100%! Quindi tutto normale
--------------- Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio sistema di domotica (RaspberryPi + vari Wemos D1 Mini - ESP8266). Regolatore di carica: Mpp Solar PCM8048. Batterie: 24 elementi trazione pesante 315Ah C5 48V.
| | | | emblema
| Inviato il: 25/05/2015 07:12:14
|
Grazie, mi è tornato il sorriso
--------------- Impianto off-grid Tetto inclinato 25% verso EST - 15 pannelli IBC SOLAR PolySol 265W ZX4 (in serie da 3) su due stringhe - Inverter 5KVA (MPGenius 5048MS modello febbraio 2022, VOC 145 VDC ), 15Kw Litio 16s
| | | | GALAM
| Inviato il: 25/05/2015 14:38:51
|
Io mi creavo problemi ad aggiungere altre 1,5 Kw ai 3 Kw esistenti,pensando di creare danni,anche perchè ho contattato la MPPsolar e mi aveva detto che non potevo andare oltre i 3Kw.
con i 3 Kw che ho attualmente a volte l'inverter mi da punte di 3,3 Kw (lettura display),non so se sono attendibili,anche perchè non capisco una cosa :se moltiplico la tensione prodotta dei pannelli per la corrente prodotta mi da molto di più,a volte leggo 75 volt e 50 Ah (non sò come possa essere possibile) che sarebbero 3750 W,quando il display me ne segna 2500W.
Modificato da GALAM - 25/05/2015, 14:51:29
--------------- Impianto ad isola - 12 moduli KIOTO + 12 moduli HF 250W,Tot.6Kw, inverter MPPSOLAR PIP4048MST-5KVA,triplo regolatore 8 Batt. ZENITH Acido Libero 6V 420Ah
| | | | emblema
| Inviato il: 25/05/2015 17:36:52
|
CITAZIONE (GALAM, 25/05/2015 14:38:51 )
Io mi creavo problemi ad aggiungere altre 1,5 Kw ai 3 Kw esistenti,pensando di creare danni,anche perchè ho contattato la MPPsolar e mi aveva detto che non potevo andare oltre i 3Kw.
con i 3 Kw che ho attualmente a volte l'inverter mi da punte di 3,3 Kw (lettura display),non so se sono attendibili,anche perchè non capisco una cosa :se moltiplico la tensione prodotta dei pannelli per la corrente prodotta mi da molto di più,a volte leggo 75 volt e 50 Ah (non sò come possa essere possibile) che sarebbero 3750 W,quando il display me ne segna 2500W.
Devi moltiplicare la tensione delle batterie per la corrente pv, così ottieni i KW di produzione, ma strano con un 3kwp avere 3,3.
--------------- Impianto off-grid Tetto inclinato 25% verso EST - 15 pannelli IBC SOLAR PolySol 265W ZX4 (in serie da 3) su due stringhe - Inverter 5KVA (MPGenius 5048MS modello febbraio 2022, VOC 145 VDC ), 15Kw Litio 16s
| | | | GALAM
| Inviato il: 25/05/2015 18:05:55
|
Emblema,allora anche questa volta ho sbagliato tutto ,in questo caso come si vede nello screenshot ,dovrei moltiplicare 14Ah - 2 Ah (che vanno alle batterie)12Ah x 53,90 volt =636 watt ,ne consumo 622watt ,diciamo che la differenza sarà la perdita dell'inverter giusto? praticamente io sbagliavo tutto a moltiplicare tensione pannello per corrente pannello,comunque grazie per il sugerimento,per quanto riguarda i 3,3 Kw che mi segna il display ,le ho avute poche volte (come picchi)in qualche momento della giornata, sembra strano anche a me,appena possibile vorrei aggiungere altro 1,5 Kw di pannelli pensi che l'inverter li tiene?
Immagine Allegata: web2.PNG
--------------- Impianto ad isola - 12 moduli KIOTO + 12 moduli HF 250W,Tot.6Kw, inverter MPPSOLAR PIP4048MST-5KVA,triplo regolatore 8 Batt. ZENITH Acido Libero 6V 420Ah
| | | | GALAM
| Inviato il: 25/05/2015 18:11:54
|
scusa emblema ,ho fatto un casino, la formula è:14 Ah x 53,90 volt= 754,6 watt
--------------- Impianto ad isola - 12 moduli KIOTO + 12 moduli HF 250W,Tot.6Kw, inverter MPPSOLAR PIP4048MST-5KVA,triplo regolatore 8 Batt. ZENITH Acido Libero 6V 420Ah
| | | | emblema
| Inviato il: 25/05/2015 18:27:04
|
CITAZIONE (GALAM, 25/05/2015 18:11:54 )
scusa emblema ,ho fatto un casino, la formula è:14 Ah x 53,90 volt= 754,6 watt
Infatti ne consumi 622 gli altri stanno andando nelle batterie, 2A.
Ci siamo come calcoli.
Io ti posso dire che se arrivi a 3,5 non succede niente, io li ho così.
--------------- Impianto off-grid Tetto inclinato 25% verso EST - 15 pannelli IBC SOLAR PolySol 265W ZX4 (in serie da 3) su due stringhe - Inverter 5KVA (MPGenius 5048MS modello febbraio 2022, VOC 145 VDC ), 15Kw Litio 16s
| | | | GALAM
| Inviato il: 25/05/2015 18:35:32
|
emblema,io attualmente li ho configurati "4 stringhe da 3 pannelli",tu come li hai configurati i 3,5 Kw ?
--------------- Impianto ad isola - 12 moduli KIOTO + 12 moduli HF 250W,Tot.6Kw, inverter MPPSOLAR PIP4048MST-5KVA,triplo regolatore 8 Batt. ZENITH Acido Libero 6V 420Ah
| | | | emblema
| Inviato il: 25/05/2015 18:42:59
|
CITAZIONE (GALAM, 25/05/2015 18:35:32 )
emblema,io attualmente li ho configurati "4 stringhe da 3 pannelli",tu come li hai configurati i 3,5 Kw ?
Due stringhe da 10 pannelli ciascuno.
Coperte le batterie, come puoi vedere e aggiunto contattore 2nc 2no per sopperire ad un eventuale fault dell inverter.
Appena terminato il tutto.
Modificato da emblema - 25/05/2015, 18:48:28
--------------- Impianto off-grid Tetto inclinato 25% verso EST - 15 pannelli IBC SOLAR PolySol 265W ZX4 (in serie da 3) su due stringhe - Inverter 5KVA (MPGenius 5048MS modello febbraio 2022, VOC 145 VDC ), 15Kw Litio 16s
| | | | GALAM
| Inviato il: 25/05/2015 19:14:27
|
anch'io ho montato un contattore 2nc 2no,non si sa mai ,almeno si eviterà di rimanere al buio,per quanto riguarda la tua configurazione dei pannelli vuol dire che ogni stringa hai 250 volt circa ,
--------------- Impianto ad isola - 12 moduli KIOTO + 12 moduli HF 250W,Tot.6Kw, inverter MPPSOLAR PIP4048MST-5KVA,triplo regolatore 8 Batt. ZENITH Acido Libero 6V 420Ah
| | | | emblema
| Inviato il: 25/05/2015 19:29:20
|
CITAZIONE (GALAM, 25/05/2015 19:14:27 )
anch'io ho montato un contattore 2nc 2no,non si sa mai ,almeno si eviterà di rimanere al buio,per quanto riguarda la tua configurazione dei pannelli vuol dire che ogni stringa hai 250 volt circa ,
Qui mi cogli impreparato, i miei Solyndra danno fino a 90v 10 in parallelo fanno sempre 90 V , altra stringa in parallelo sempre 90 v.
--------------- Impianto off-grid Tetto inclinato 25% verso EST - 15 pannelli IBC SOLAR PolySol 265W ZX4 (in serie da 3) su due stringhe - Inverter 5KVA (MPGenius 5048MS modello febbraio 2022, VOC 145 VDC ), 15Kw Litio 16s
| | | | GALAM
| Inviato il: 25/05/2015 21:39:51
|
CITAZIONE (emblema, 25/05/2015 19:29:20 )
CITAZIONE (GALAM, 25/05/2015 19:14:27 ) anch'io ho montato un contattore 2nc 2no,non si sa mai ,almeno si eviterà di rimanere al buio,per quanto riguarda la tua configurazione dei pannelli vuol dire che ogni stringa hai 250 volt circa ,
Qui mi cogli impreparato, i miei Solyndra danno fino a 90v 10 in parallelo fanno sempre 90 V , altra stringa in parallelo sempre 90 v.
a ok ,se le stringhe c'è li hai in parallelo certamente la tensione rimane uguale a quella di un pannello ,invece avrai l'amperaggio di un pannello moltiplicato per 10,
--------------- Impianto ad isola - 12 moduli KIOTO + 12 moduli HF 250W,Tot.6Kw, inverter MPPSOLAR PIP4048MST-5KVA,triplo regolatore 8 Batt. ZENITH Acido Libero 6V 420Ah
| |
| | |
|