Software Windows per inverter PIP 4048MS e simili
FinePagina

emblema

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:233

Stato:



Inviato il: 05/08/2015 15:24:00

Be c'è un altra soluzione, ma secondo me andrebbe a raddoppiare le perdite, può montare un altro inverter con la scheda parallela, magari quello da 3KW/4KVA così riuscirebbe a gestire il consumo immediato in modo più efficace.

@eliafino l 8048 quante stringhe supporta?



---------------
Impianto off-grid Tetto inclinato 25% verso EST - 15 pannelli IBC SOLAR PolySol 265W ZX4 (in serie da 3) su due stringhe - Inverter 5KVA (MPGenius 5048MS modello febbraio 2022, VOC 145 VDC ), 15Kw Litio 16s

 

eliafino

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:1419

Stato:



Inviato il: 05/08/2015 15:29:26

Il PCM8048 accetta in ingresso massimo 5400Wp, massimo 140Voc e 70A. Questo regolatore gestisce meglio la ricarica delle batterie...



---------------
Impianto Fotovoltaico "eliafino" in Tempo Reale.
http://www.eliafino.it:3000/d/solare/impianto-fotovoltaico-eliafino

 

GALAM

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:222

Stato:



Inviato il: 05/08/2015 18:14:13

emblema la tua soluzione potrebbe essere valida,soltanto che verrei a spendere di più e non potrei fare l'equalizzazione ,cosa che attualmente mi manca ,infatti avevo acquistato un carica batterie a parte per fare l'equalizzazione ma di fatto non è stato così,inquanto il fornitore che mi aveva venduto il carica batterie(lostesso che mi aveva venduto le batterie) se le dovuto ritirare indietro perchè non arrivava nemmeno a 60 volt ,praticamente non raggiungeva i 64 volt,comunque questo è un altro discorso.



---------------
Impianto ad isola - 12 moduli KIOTO + 12 moduli HF 250W,Tot.6Kw, inverter MPPSOLAR PIP4048MST-5KVA,triplo regolatore
8 Batt. ZENITH Acido Libero 6V 420Ah

 

GALAM

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:222

Stato:



Inviato il: 05/08/2015 18:14:45

la soluzione data da eliafino potrebbe andare ,tu mi sembra che hai montato il PCM8048 ma quanto ti è costato? ed eventualmente per collegarlo al PIP4048 dovrei mettere dei diodi in uscita dall'inverter per le batterie ? visto che li dovrebbe caricare solo il PCM8048?



---------------
Impianto ad isola - 12 moduli KIOTO + 12 moduli HF 250W,Tot.6Kw, inverter MPPSOLAR PIP4048MST-5KVA,triplo regolatore
8 Batt. ZENITH Acido Libero 6V 420Ah

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15101

Stato:



Inviato il: 05/08/2015 18:52:47

CITAZIONE (GALAM, 05/08/2015 18:14:45 ) Discussione.php?212084&21#MSG311

la soluzione data da eliafino potrebbe andare ,tu mi sembra che hai montato il PCM8048 ma quanto ti è costato? ed eventualmente per collegarlo al PIP4048 dovrei mettere dei diodi in uscita dall'inverter per le batterie ? visto che li dovrebbe caricare solo il PCM8048?


Perdonate l'intromissione, secondo me eliafino ha centrato il problema, è ormai stabilito che il PIP4048MS non potendo arrivare a 60/62V non riesce a gestire batterie con acido libero, tanto meno equalizzarle, lui non ha problemi perchè il suo PCM-8048 puo arrivare anche a 64V limite di carica profonda, il consiglio che a dato è giusto però il PIP4048MS non deve sentire i 60V altrimenti va in fault.
GALAM io metterei dei commutatori del tipo staccabatteria, uno verso il PIP e l'altro verso il PCM e la stessa cosa lato pannelli, ma è sempre una pezza ormai si è capito che il PIP4048MS con molte batterie ad acido libero non va daccordo, queste batterie, sono piu performanti, ma hanno bisogno di regolatori in grado di gestirle, il PIP lavora bene con batterie che non chiedono piu di 2,4V per cella di carica profonda tu hai bisogno almeno 2,5/2,6V.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

GALAM

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:222

Stato:



Inviato il: 05/08/2015 19:42:15

claudio grazie anche a te per aver dato il tuo parere,purtroppo sono arrivato ad avere (per la mancanza di esperienza)i tre componenti (pannelli regolatore/inverter e batterie) che non vanno bene tra loro,ma comunque essendo in possesso ormai di questi componenti non mi resta che cambiare il componente meno costoso,io cambierei come a detto eliafino il regolatore ,soltanto che ho paura che non ho più la gestione automatica che ho per ora ,cioè che per alimentare l'utenza, l'inverter preleva o dal sole o dalle batterie oppure nella peggiore dei casi dall'ENEL.



---------------
Impianto ad isola - 12 moduli KIOTO + 12 moduli HF 250W,Tot.6Kw, inverter MPPSOLAR PIP4048MST-5KVA,triplo regolatore
8 Batt. ZENITH Acido Libero 6V 420Ah

 

eliafino

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:1419

Stato:



Inviato il: 05/08/2015 20:48:34

Galam,
la gestione non credo che cambia, quando la tensione delle batterie scende oltre il limite, effettua lo scambio su enel. Quando le batterie sono abbastanza cariche, ritorna ad assorbire da loro.
Lo potresti anche tenere con priorità enel, programmando il pcm8048 che quando le batterie scendono oltre il 50%(io stacco sotto il 70% di batteria residua) chiuda un contatto che riconnette la fase all'inverter e passi ad enel.
Non c'è bisogno di nessun diodo di blocco, ci pensa il regolatore di carica a tenere tutto separato.



---------------
Impianto Fotovoltaico "eliafino" in Tempo Reale.
http://www.eliafino.it:3000/d/solare/impianto-fotovoltaico-eliafino

 

GALAM

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:222

Stato:



Inviato il: 05/08/2015 21:22:35

eliafino , sai se con il PCM8048 posso caricare le batterie dalla rete enel? oppure fare l'equalizzazione sempre dalla rete enel? dico questo, in caso d'inverno i pannelli non riescono a caricare completamente le batterie,oppure non riuscissi a fare l'equalizzazione tramite il solare.



---------------
Impianto ad isola - 12 moduli KIOTO + 12 moduli HF 250W,Tot.6Kw, inverter MPPSOLAR PIP4048MST-5KVA,triplo regolatore
8 Batt. ZENITH Acido Libero 6V 420Ah

 

eliafino

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:1419

Stato:



Inviato il: 05/08/2015 21:29:38

No, questo non è possibile. Ti posso invece dire che per calcolare la percentuale di carica tiene conto anche da quanti giorni non riceve una carica completa al 100%. Eventualmente puoi tenere su enel l'inverter per qualche giorno permettendo la ricarica completa. Ce la fai con 3kWp di pannelli...



---------------
Impianto Fotovoltaico "eliafino" in Tempo Reale.
http://www.eliafino.it:3000/d/solare/impianto-fotovoltaico-eliafino

 

GALAM

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:222

Stato:



Inviato il: 05/08/2015 22:46:45

si ho capito ,praticamente per qualche giorno utilizzerò il solare soltanto per l'equalizzazione e carica completa giusto? sicuramente se acquisto il pcm8048, aggiungero altri pannelli ,magari vedrò se posso arrivare a 6 Kw .
Ma per quanto riguarda il monitoraggio e i log(scusami se te lo chiedo ma sono troppo affascinato del tuo sistema)come dovrei fare? visto che attualmente utilizzo il software di Jarod ma che sicuramente dopo non andrà più bene, visto che l'inverter sarà separato dal regolatore.



---------------
Impianto ad isola - 12 moduli KIOTO + 12 moduli HF 250W,Tot.6Kw, inverter MPPSOLAR PIP4048MST-5KVA,triplo regolatore
8 Batt. ZENITH Acido Libero 6V 420Ah

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15101

Stato:



Inviato il: 06/08/2015 01:04:51

Galam, Eliafino, posso dire una str****ta?
Galam visto che hai la fortuna di avere batterie da 6V perché non provi a fare un esperimento di carica, giusto per vedere se l'acidità rientra, togli una batteria lasciandone 7 e regoli la tensione di BULK a 54,6 "2,6V cella" e li FLOAT a 51,5 "2,45V cella" ritorno a ENEL a 44V, purtroppo meno non si può, e CUT-OFF a 42V, se rientra il problema è quello per cui stiamo discutendo e quindi dovrai prendere una decisione, e con li ritorno a ENEL a 44V sicuramente non corri il rischio di rovinarle per l'eccessiva scarica e in caso di mancanza ENEL le usi fino alla tensione nominale 42V, è un test fattibile perché il PIP ha un allarme batt. scarica a 42V e si spegne sotto i 40V.



Modificato da Claudio - 06/08/2015, 01:15:40


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

GALAM

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:222

Stato:



Inviato il: 06/08/2015 06:53:16

Sì, posso pure fare questa prova,ma se dovesse funzionare, la soluzione sarebbe sempre quella di aggiungere il pcm8048?



---------------
Impianto ad isola - 12 moduli KIOTO + 12 moduli HF 250W,Tot.6Kw, inverter MPPSOLAR PIP4048MST-5KVA,triplo regolatore
8 Batt. ZENITH Acido Libero 6V 420Ah

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15101

Stato:



Inviato il: 06/08/2015 09:12:33

CITAZIONE (GALAM, 06/08/2015 06:53:16 ) Discussione.php?212084&21#MSG319

Sì, posso pure fare questa prova,ma se dovesse funzionare, la soluzione sarebbe sempre quella di aggiungere il pcm8048?


Purtroppo si, a meno che per il tuo fabbisogno ti bastino 18480W da 54V a 44V sono sempre 10V sfruttato per un terzo puoi contare su 6Kw utili invece di 7Kw alla fine avresti 1Kw in meno e 900 euro di più un tasca, visto che è una prova gratis io la farei.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

GALAM

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:222

Stato:



Inviato il: 06/08/2015 10:51:06

Scusa claudio,ma (6 kw utili invece che 7kw) a che cosa ti riferisci .



---------------
Impianto ad isola - 12 moduli KIOTO + 12 moduli HF 250W,Tot.6Kw, inverter MPPSOLAR PIP4048MST-5KVA,triplo regolatore
8 Batt. ZENITH Acido Libero 6V 420Ah

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15101

Stato:



Inviato il: 06/08/2015 12:10:51

Mi riferisco alla percentuale di scarica che possono sopportare le batterie 420A x 48V = 20160W / 3 = 6720W pari a una percentuale di carica residua del 66% io non andrei oltre anzi le sgancerei prima, sto parlando di puro uso delle batterie con sole pari a zero, logico che se durante il giorno produci 1500W e ne consumi 500 le batterie stanno in carica e i 6Kw li hai disponibili per la notte, ma se produci 500 e consumi 1500 lo puoi fare per un massimo di 6 ore, secondo me sufficienti.



Modificato da Claudio - 06/08/2015, 12:16:55


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 