Software Windows per inverter PIP 4048MS e simili
FinePagina

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15116

Stato:



Inviato il: 07/08/2015 19:41:31

CITAZIONE (GALAM, 07/08/2015 19:21:20 ) Discussione.php?212084&22#MSG335

(ancora mi duole il portafoglio) comunque penso che il cut-off a 42 volt è solo in caso di emergenza ENEL ,.

Hai ragione forse a volte esagero a essere troppo conservativo, porterò il cut-off a 46V.
Faccine/mf_popeanim.gif



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

GALAM

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:222

Stato:



Inviato il: 07/08/2015 22:02:06

Ti capisco benissimo....



---------------
Impianto ad isola - 12 moduli KIOTO + 12 moduli HF 250W,Tot.6Kw, inverter MPPSOLAR PIP4048MST-5KVA,triplo regolatore
8 Batt. ZENITH Acido Libero 6V 420Ah

 

GALAM

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:222

Stato:



Inviato il: 09/08/2015 22:00:23

ho appena fatto la prova a staccare una batteria.....un disastro!!!



---------------
Impianto ad isola - 12 moduli KIOTO + 12 moduli HF 250W,Tot.6Kw, inverter MPPSOLAR PIP4048MST-5KVA,triplo regolatore
8 Batt. ZENITH Acido Libero 6V 420Ah

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15116

Stato:



Inviato il: 10/08/2015 00:23:31

CITAZIONE (GALAM, 09/08/2015 22:00:23 ) Discussione.php?212084&23#MSG340

ho appena fatto la prova a staccare una batteria.....un disastro!!!


Spiega l'esito.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

GALAM

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:222

Stato:



Inviato il: 10/08/2015 21:42:20

claudio,dunque con la eliminazione di una batteria (6 v) praticamente ho riscontrato che :per il passaggio a rete, la tensione impostabile arriva a 44 v. di conseguenza sta sempre in modalità rete.
a batterie cariche e cioè a 45,5 volt funziona ,ma non appena metto un carico di 800 w ,scendono 41,5 e di conseguenza passa a rete.
comunque penso che questa prova poteva funzionare con moduli da 2 volt ,in questo caso bastava togliere 2 v e non 6 v che secondo me sono troppi.



---------------
Impianto ad isola - 12 moduli KIOTO + 12 moduli HF 250W,Tot.6Kw, inverter MPPSOLAR PIP4048MST-5KVA,triplo regolatore
8 Batt. ZENITH Acido Libero 6V 420Ah

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15116

Stato:



Inviato il: 11/08/2015 01:05:12

CITAZIONE (GALAM, 10/08/2015 21:42:20 ) Discussione.php?212084&23#MSG342

a batterie cariche e cioè a 45,5 volt funziona ,ma non appena metto un carico di 800 w ,scendono 41,5 e di conseguenza passa a rete.
comunque penso che questa prova poteva funzionare con moduli da 2 volt ,in questo caso bastava togliere 2 v e non 6 v che secondo me sono troppi.


Scusa perché 45,5?? non sono cariche nemmeno a metà, devi impostare la carica profonda a 52,5 pari a 2,5V per cella, con 7 batterie hai 21 celle, sono 7,5V di fine carica quindi 52,5 e visto che non equalizzi di mantenimento io farei almeno 50,5V con 2,4V per cella, tieni conto che le tue batterie vorrebbero un'equalizzazione a 7,75V quindi una volta al mese io le farei arrivare fino a 54/54,5V, se le carichi a 45,5V sono 6,5V per batteria come gli togli la carica vanno a 6V. purtroppo il ritorno alla rete il minimo è 44V che comunque non è male 44V / 21 celle sei a 2,09V per cella è perfetto e il cut-off a 42, non andare sotto i 2V per cella io non lo farei.
Se mi permetti ti consiglierei di procurarti un densimetro così puoi vedere che tensione hanno quando la densità arriva in torno a 1280, valore standard, zona verde in molti densimetri.



Modificato da Claudio - 11/08/2015, 01:17:13


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

GALAM

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:222

Stato:



Inviato il: 11/08/2015 14:24:10

ok claudio ,io a fine giornato avevo rilevato 45,5 volt,ma realmente non so se erano al massimo della carica ,questo lo dovrò verificare con un densimentro,oggi purtroppo siamo in pieno temporale,ma non appena ritorna la giornata con il sole rifaccio la prova e inserisco i valori che mi hai sugerito ,cosi vediamo come si comportano.
appena ho notizie lo comunico.



---------------
Impianto ad isola - 12 moduli KIOTO + 12 moduli HF 250W,Tot.6Kw, inverter MPPSOLAR PIP4048MST-5KVA,triplo regolatore
8 Batt. ZENITH Acido Libero 6V 420Ah

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15116

Stato:



Inviato il: 11/08/2015 23:59:16

GALAM fai fare al software di Jarod il log ogni 10s cosi vedi dove arrivano.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

GALAM

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:222

Stato:



Inviato il: 12/08/2015 10:28:37

CITAZIONE (Claudio, 11/08/2015 23:59:16 ) Discussione.php?212084&23#MSG346

GALAM fai fare al software di Jarod il log ogni 10s cosi vedi dove arrivano.


ok, purtroppo anche oggi temporali



---------------
Impianto ad isola - 12 moduli KIOTO + 12 moduli HF 250W,Tot.6Kw, inverter MPPSOLAR PIP4048MST-5KVA,triplo regolatore
8 Batt. ZENITH Acido Libero 6V 420Ah

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15116

Stato:



Inviato il: 12/08/2015 17:57:31

CITAZIONE (GALAM, 12/08/2015 10:28:37 ) Discussione.php?212084&23#MSG347

CITAZIONE (Claudio, 11/08/2015 23:59:16 ) Discussione.php?212084&23#MSG346
GALAM fai fare al software di Jarod il log ogni 10s cosi vedi dove arrivano.


ok, purtroppo anche oggi temporali


Faccine/badmood.gif[



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

GALAM

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:222

Stato:



Inviato il: 19/08/2015 11:30:38

buongiorno a tutti ,dopo un pò di giorni di temporali adesso ho effettuato la prova che mi aveva sugerito claudio.
la prova e tutto sommato e andata bene, inquanto le batterie sono arrivatedi densita a 1,28,l'unica pecca è che per ritornare da rete a batterie l'inverter necessita di una tensione minima di 48 volt e ha difficolta a passarci,in conclusione cledo che il sistema non possa funzionare in maniera corretta,percui ho rimesso tutto come prima è ho ordinato il PCM8048 nella speranza che almeno le batterie li possa caricare in modo corretto.
P.S. dimenticavo adesso che ho collegato tutte 8 batterie mi ritrovo la batteria che avevo scollegata con una carica inferiore alle altre ,secondo voi riuscirà a ritornare come le altre?



---------------
Impianto ad isola - 12 moduli KIOTO + 12 moduli HF 250W,Tot.6Kw, inverter MPPSOLAR PIP4048MST-5KVA,triplo regolatore
8 Batt. ZENITH Acido Libero 6V 420Ah

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15116

Stato:



Inviato il: 19/08/2015 12:06:43

Ok appurato che il problema era quello ora puoi decidere cosa fare, abbiamo provato a metterci una pezza ma non va, per la batteria più bassa, la potevi collegare quando le altre erano scariche così erano tutte uguali, o dargli una botta con un carica esterno.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

iw3gx
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:172

Stato:



Inviato il: 19/08/2015 12:07:06

Secondo me per equalizzarla a fondo, collega tutte le batterie in parallelo e lasciale cosi per un po di tempo (io le ho lasciate cosi 4 gg). Ti assicuro che si equalizzano bene, poi torni a collegarle in serie e una bella ricarica profonda.

Luca

 

GALAM

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:222

Stato:



Inviato il: 19/08/2015 12:28:53

claudio adesso provo a scaricarle tutte e poi le ricarico tutte e 8 assieme e vediamo se si riprende.appena arriva il regolatore nuovo rifaccio tutti i collegamenti e vi aggiornerò dei risultati,(incrocio le dita)

iw3gx ,collegare tutte 8 in parallelo mi viene molto difficile logisticamente,proverò a scaricarle e poi caricarle vediamo cosa succede.



---------------
Impianto ad isola - 12 moduli KIOTO + 12 moduli HF 250W,Tot.6Kw, inverter MPPSOLAR PIP4048MST-5KVA,triplo regolatore
8 Batt. ZENITH Acido Libero 6V 420Ah

 

GALAM

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:222

Stato:



Inviato il: 21/08/2015 11:41:46

buongiorno a tutti,vorrei aggiornarvi di una prova che ho fatto:
ieri, verso le ore 16,00 ho configurato il PIP 4048 in maniera tale che poteva caricare le batterie da rete+solare a 40Ah e messo in bypass,questa notte verso le ore 3,00 ho controllato le batterie ed erano a 58,8/59 Volt la corrente di carica era a 40 Ah e stavano bollendo,la temperatura era abbastanza alta circa 67° ,ma stranamente la spia di ricarica del PIP continuava a lampeggiare(non capisco perchè),percui decido di staccare la carica e di lasciare il PIP in bypass,dopo qualche minuto le batterie sono scese a 50/51 volt(senza carico)sarà normale? per ultimo, ho controllato la densità e senza che ho fatto l'equalizzazione mi sono ritrovato una densita di 1,295 su tutte le batterie (inizialmente, una era più scarica a seguito della prova fatta precedentemente sugerita da claudio).



---------------
Impianto ad isola - 12 moduli KIOTO + 12 moduli HF 250W,Tot.6Kw, inverter MPPSOLAR PIP4048MST-5KVA,triplo regolatore
8 Batt. ZENITH Acido Libero 6V 420Ah

 