Modifica produzione ACS con caldaia compact Red 24
FinePagina

pluto1962

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:2683

Stato:



Inviato il: 24/04/2015 19:50:25

CITAZIONE (Roero, 21/04/2015 22:43:59 ) Discussione.php?212526&2#MSG24

E poi se funziona vuoi mettere la soddisfazione di aver fatto spendendo poco e funzionale, roba da farli in serie e regalarli agli amici.

Allora io mi metto in fila attenzione sono il primo.



---------------
Il verde che ci circonda va protetto a tutti i costi

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 24/04/2015 19:56:45

CITAZIONE (Gastoneg, 24/04/2015 19:50:25 ) Discussione.php?212526&2#MSG30


Ciao a tutti
Mai vendere la pelle dell' orso prima di averlo ucciso..........
Basta mi arrendo ha vinto lei.
Farò con il sistema consigliato da voi

Ovvero? Mi sono perso per strada.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 24/04/2015 20:35:01

Si riferiva al collegamento con il cavo ntc..........penso.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

Gastoneg

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1273

Stato:



Inviato il: 24/04/2015 21:14:39

Con l'elettronica non me la cavo tanto bene, non arrivo tanto lontano.
Allora prima di fare danni è meglio fermarsi.
No il cavo l'ho allungato senza problemi e funziona a dovere, mi sono comprato il termostato con l'isteresi regolabile me lo sono programmato come mi sarebbe servito a me e l'ho montato, ho montato anche un termostato supplementare di sicurezza convinto al 100% che funzionasse tutto come dice il manuale. Ma invece niente.
Il problema è che la caldaia in configurazione 2 mi vede il termostato come se fosse ambiente e se configuro in caldaia termostato esterno off non lo vede proprio.



Immagine Allegata: 20150424_211315.jpg
 
ForumEA/E/20150424_211315.jpg

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 24/04/2015 21:21:00

Non conosco la tua caldaia purtroppo, i termostati per l'impianto io li gestisco direttamente con un magnetotermico, senza passare per la scheda elettronica e mi sento più sicuro, e funziona tutto come voglio.
Ma tranquillo, ora arriva Lasalute.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

Gastoneg

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1273

Stato:



Inviato il: 24/04/2015 22:42:18

CITAZIONE (Gastoneg, 24/04/2015 21:21:00 ) Discussione.php?212526&3#MSG34

Con l'elettronica non me la cavo tanto bene, non arrivo tanto lontano.
Allora prima di fare danni è meglio fermarsi.
No il cavo l'ho allungato senza problemi e funziona a dovere, mi sono comprato il termostato con l'isteresi regolabile me lo sono programmato come mi sarebbe servito a me e l'ho montato, ho montato anche un termostato supplementare di sicurezza convinto al 100% che funzionasse tutto come dice il manuale. Ma invece niente.
Il problema è che la caldaia in configurazione 2 mi vede il termostato come se fosse ambiente e se configuro in caldaia termostato esterno off non lo vede proprio.



Forse ho sbagliato. Secondo voi se io collego il termostato messo per il bollitore al morsetto 19 con configurazione in caldaia 2.2 faccio la cosa giusta?

Scarica allegato

Disegni Elettrici Compact 24 Red.pdf ( Numero download: 219 )

 

Gastoneg

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1273

Stato:



Inviato il: 24/04/2015 22:43:46

Configurazione2.2

Scarica allegato

Disegni Elettrici Compact 24 Red_0001.pdf ( Numero download: 227 )

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 25/04/2015 08:25:41

Si dovrebbe funzionare. Bisogna capire intanto se i contatti sono normalmente chiusi o aperti.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

Gastoneg

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1273

Stato:



Inviato il: 25/04/2015 12:05:31

Ciao a tutti, OK sono riuscito.
Bisogna collegare il termostato acs al morsetto 19 e impostare configurazione impianto 2 e tutto funziona a dovere.
Non ho letto con attenzione il manuale Faccine/bangin.gif

Grazie per i consigli che mi avete dato.

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 25/04/2015 12:16:39

Non ti preoccupare, ho visto dei Cat, che fanno certi erroracci, te la cavi fin troppo bene.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 25/04/2015 15:22:29

Controlla bene che lavori giusto e non al contrario.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

Gastoneg

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1273

Stato:



Inviato il: 26/04/2015 17:07:32

Ciao, si funziona giusto ho verificato tutto prima di lasciare il tutto definitivamente inserito.
Ora questo estate con questo sistema abbinato a un interruttore programmabile con presa suggerito da te la caldaia si accenderà una volta al giorno o forse anche una ogni due giorni.

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 26/04/2015 18:20:25

Prova con una volta ogni 2 giorni. Se non basta assottiglia l'intervallo.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 26/04/2015 20:54:30

CITAZIONE (Gastoneg, 26/04/2015 18:20:25 ) Discussione.php?212526&3#MSG43

Ciao, si funziona giusto ho verificato tutto prima di lasciare il tutto definitivamente inserito.
Ora questo estate con questo sistema abbinato a un interruttore programmabile con presa suggerito da te la caldaia si accenderà una volta al giorno o forse anche una ogni due giorni.


Ma la caldaia non ha il crono interno, a quanto pare.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 26/04/2015 20:55:53

CITAZIONE (pluto1962, 26/04/2015 20:54:30 ) Discussione.php?212526&3#MSG31

CITAZIONE (Roero, 21/04/2015 22:43:59 ) Discussione.php?212526&2#MSG24
E poi se funziona vuoi mettere la soddisfazione di aver fatto spendendo poco e funzionale, roba da farli in serie e regalarli agli amici.

Allora io mi metto in fila attenzione sono il primo.


Non avevo letto..............sarebbe un ottima idea, vediamo.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 