Se sei già registrato           oppure    

Orario: 16/05/2024 06:55:01  

 

Energia Alternativa ed Energia Fai Da Te > Stufe Termostufe Termocamini

VISUALIZZA L'ALBUM

Pagine: (15)   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   [12]   13   14   15    (Ultimo Msg)


Scelta KIT IDRAULICO per Edilkamin DAISY abbinata a caldaia
FinePagina

mucili
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:40

Stato:



Inviato il: 17/06/2015 00:15:52

Ciao lasalute,

grazie per la risposta.

Sono rimasto spiazzato; davanti ho un idraulico con esperienza e praticità sulla configurazione degli impianti e dall'altra un installatore/venditore che di mestiere appunto installa le termostufe ma entrambi dicono cose diverse sullo stesso argomento.

Che fatica!!! Non vedo l'ora di finire.
Comunque se alla fine sono ancora vivo posto una foto del lavoro finito.

 

mucili
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:40

Stato:



Inviato il: 17/06/2015 00:16:45

Dimenticavo, un saluto a tutti ed in particolare a ROERO.
Faccine/Smileys_0008.gif
Ciao

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 17/06/2015 07:36:10

Comunque non vedo il problema. La stufa andrà staccata dal muro dietro di almeno 30-40 cm? In quel spazio con i flessibili vai dove vuoi.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

mucili
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:40

Stato:



Inviato il: 18/06/2015 12:44:31

Ciao lasalute,

la nicchia è profonda circa 55cm e quindi per non trovarmi la termostufa in mezzo alla stanza prevedo di staccarla dal muro Massimo 10cm.

Spero sia sufficente come spazio.

Aggiungo che lo scarico fumi è laterale sinistro, non avevo alternative. Sigh!!!



Modificato da mucili - 18/06/2015, 15:37:09
 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 18/06/2015 16:20:23

Dieci centimetri mi sembrano pochi. Per la manutenzione come fai?



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 21/06/2015 15:31:49

Minimo 40 cm. cosi dicono in genere i costruttori.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 21/06/2015 18:35:38

Altrimenti fai bestemmiare in turco il manutentore.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 21/06/2015 20:08:22

E pagherai di più la prestazione, questo è poco ma sicuro.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

mucili
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:40

Stato:



Inviato il: 03/07/2015 15:43:19

Ciao,

scusate il ritardo della risposta.

Purtroppo avete ragione ma devo fare I conti con lo spazio, che è poco, a mia disposizione.

Pensavo di risolvere mettendo sotto ai piedini della termostufa dei pattini tondi rivestivi in PTFE.

Sembra che riducano del 30% circa la forza di trascinamento.
Devo solo saper quanto è il diamentro dei piedini.

Avrei pensato anche di mettere in alternative dei piccolo carrellini, uno per angolo, con ruote e alti 4cm.

 

mucili
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:40

Stato:



Inviato il: 03/07/2015 15:53:12

Ciao a tutti,

ormai sono in dirittura d'arrivo.

Spero si concluda tutto per il meglio e che, cosa più importante, tutto funzioni a meraviglia.

Alla fine avrò una termostufa con VAC collegata a due collettori, uno per piano, due termostati (uno per piano) che comandano due valvole di zona (una per collettore).

Ho chiesto all'elettricista se le valvole di zona sono collegate alla circuito della termostufa e mi ha risposto NO.

Io non sono un esparto, ma mi sarei aspettato che mi dicesse di SI, forse è la VAC a fare la differenza?

Cioè la sovratemperatura, nel caso le due valvole di zona si chiudessero contemporaneamente, viene gestita grazie alla presenza della VAC?

Mha! Forse avrò detto una VAC..ata.

Mi interessa la vostra opinione.

Grazie ragazzi Faccine/Smileys_0008.gif



Modificato da mucili - 03/07/2015, 15:57:50
 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 03/07/2015 17:01:29

anche io ho due zone ma la stufa scalderà sempre la zona giorno che non sarà più comandate dalla motorizzata/cronotermostato.
Invece la zona notte, lo sarà.
In pratica se chiude, chiude solo la zona notte per raggiungimento o per tempo massimo.
4 termosifoni sono sempre aperti(due hanno la termostatica)

se chiuse entrambe e in caso di acqua calda, la vac no fa ricircolo.
Tra l'altro non c'è circolo in quanto le mandate sono chiuse.
ne circolo, né ricircolo.....



Modificato da Biomass - 03/07/2015, 17:05:11


---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 03/07/2015 18:21:03

Mucili devi evitare che entrambe le valvole si chiudano.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 03/07/2015 21:45:04

Deve fare come biomass, un circuito senza la EV ed uno a zona, se mai potrà mettere dove servono delle valvole termostatiche lasciando liberi almeno un paio di termo, inoltre dovrà montare la pompa elettronica, ma penso che ormai non si trovano più le normali (è permessa la vendita solo per chi le ha ancora in magazzino), io ho dovuto farla arrivare da Taranto per averla ancora con le 3 velocità.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 04/07/2015 08:07:17

Oppure per limitare i consumi e evitare di scaldare due zone contemporaneamente puoi fare un circuito in maniera di poter lavorare anche con una zona aperta alla volta e nel caso si chiudano tutte e due, una di queste si riapra automaticamente.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 04/07/2015 15:50:11

Si, certo, concordo anche se io non essendo un amante di troppi ammennicoli di controllo storco sempre un po' il naso, a me piace la semplicità, meno automatismi elettrici o elettronici ci sono, meglio funzionerà l'impianto, anche perché quello che non c'è.......non si rompe.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 
 InizioPagina
 

Pagine: (15)   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   [12]   13   14   15    (Ultimo Msg)

Versione Mobile!

Home page       TOP100-SOLAR      Home page forum