ups toroidale
FinePagina

pazzoscatenato

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:148

Stato:



Inviato il: 26/06/2015 11:29:55

per la commutazione ha un selettore da 1 a 9
per l'autoconsumo sono 55 watt

 

ITA815

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:5635

Stato:



Inviato il: 26/06/2015 13:11:25

Però .... 55 Watt ..... pensavo di meno con quel tipo di trasformatore.

 

pazzoscatenato

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:148

Stato:



Inviato il: 26/06/2015 13:57:49

se pensi che con trasformatore lamellare
consumerebbe 150 watt c'è una bella differenza

 

ITA815

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:5635

Stato:



Inviato il: 26/06/2015 19:18:18

Io lo comprato l'anno scorso e penso che sia il lamellare (visto il baccano che fa quando è parecchio sotto carico) e da targa mi da 60 watt di consumo senza il Power Save e 10 watt con il Power Save attivo.
Il mio è il modello da 2 KW, mentre il 3 KW ha 72 watt di consumo.
Il 5 KW o il 6 KW non lo so.
Comunque un toroidale pensavo che consumasse meno, comunque sempre meno del lamellare.
Il consumo dell'inverter elettronico da 2 KW è inferiore a 20 watt ( di targa sono 18 watt).

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 30/06/2015 11:08:08


CITAZIONE

per la commutazione ha un selettore da 1 a 9


Sei sicuro che il selettore serve per selezionare le soglie e non il tipo di batteria?



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

ITA815

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:5635

Stato:



Inviato il: 30/06/2015 13:58:48

CITAZIONE (calcola, 30/06/2015 11:08:08 ) Discussione.php?212689&3#MSG34


CITAZIONE
per la commutazione ha un selettore da 1 a 9


Sei sicuro che il selettore serve per selezionare le soglie e non il tipo di batteria?


Seleziona, se è come il mio come configurazione, da 1 a 6 i vari tipi di batterie con varie tensioni di carica e mantenimento (il mio però ha il sistema di ricarica PWM) ma è configurato da 1 a 6 come UPS, in pratica usa il caricatore interno di rete per la ricarica delle batterie perché sarebbe configurato come priorità rete da 1 a 6.
Se hai anche il caricatore esterno attivo che prende alimentazione dai pannelli fotovoltaici anch'esso invierà tensione di ricarica alla batteria o pacchi batterie.
Per cui hai doppia ricarica, rete e fotovoltaico da 1 a 6 (se si compatiscono .... altrimenti Bum!!).
Da 7 a 9 lavora in priorità solare e carica solo dal caricatore esterno, il caricatore interno non sarà disponibile anche se sta lavorando in rete.
Ogni numero varia il valore del voltaggio delle batterie per il cut-off e cut-on.
Ad esempio il mio numero 7 attiva l'alimentazione solare appena la batteria arriva a 28 volt (io uso un inverter a 24 volt) e ritorna in rete appena la batteria va sotto la soglia di 22 volt.
La soglia del numero 8 è 27/21
La soglia del numero 9 è 26/20
Il tipo di ricarica o il tipo di batteria da ricaricare va selezionata sul caricatore esterno quando operi in modalità solare in quanto l' inverter fa solo lo scambio rete/solare e solare/rete.
Naturalmente le soglie che vai a configurare sul caricatore devono coincidere con quelle impostate sull'inverter altrimenti ti potresti ritrovare che il caricatore ha finito la sua carica ma non raggiunge la soglia dell'inverter e allora non scambia in solare.
Spero di essere stato chiaro.



Modificato da ITA815 - 30/06/2015, 14:11:01
 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 30/06/2015 19:56:31


CITAZIONE

Per cui hai doppia ricarica, rete e fotovoltaico da 1 a 6 (se si compatiscono .... altrimenti Bum!!).


Non è così, boom è esagerato. Il carica batterie interno ricarica le batterie scariche portandole alla giusta tensione di carica, il regolatore si aggiunge contribuendo alla ricarica, che però non sarà mai ottimale perchè i due sistemi non sono fatti per lavorare contemporaneamente, vanno in "competizione" e le batterie sono ricaricate male. In pratica se lo si usa come gruppo d'emergenza senza pannelli occorre scegliere una posizione da 1 a 6 in base al tipo di batteria. Se lo si usa come inverter in un sistema ad isola occorre scegliere una delle posizioni da 7 a 9 che escludono il caricabatterie interno. Attento che le soglie di rientro ad enel delle posizioni 7 e 8 e 9 sono troppo basse e rompono le batterie.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3204

Stato:



Inviato il: 28/10/2015 09:12:49

Mi sto quasi decidendo per acquistare questo inverter (il 6kW 48V) ma ho ricevuto delle informazioni strane dal venditore. Chiedo a chi ha già questo inverter spiegazioni sulla funzionalità UPS.
Il venditore dice che l'inverter passa da batterie ad enel solo in caso di batterie scariche (nel ma. Ma non funziona come gli altri inverter UPS, dove si collega/scollega la fase in ingresso per fare lo switch?
E poi il selettore da 1 a 9 come funziona di preciso?
Grazie mille!



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio sistema di domotica (RaspberryPi + vari Wemos D1 Mini - ESP8266). Regolatore di carica: Mpp Solar PCM8048.
Batterie: 24 elementi trazione pesante 315Ah C5 48V.

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 28/10/2015 13:49:30

Per quello che ho capito funzionano come gli inverter precedenti, in caso di assenza di corrente passano a batterie, quando la corrente torna ritornano ad enel e ricaricano, se le batterie si scaricano e non è tornata la corrente vanno in blocco.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3204

Stato:



Inviato il: 28/10/2015 14:09:13

Io pure suppongo questo, ma alla domanda diretta il venditore mi dice di no.. questo mi preoccupa..



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio sistema di domotica (RaspberryPi + vari Wemos D1 Mini - ESP8266). Regolatore di carica: Mpp Solar PCM8048.
Batterie: 24 elementi trazione pesante 315Ah C5 48V.

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 28/10/2015 14:51:54

Perchè non scrivi agli utenti che nella discussione affermano di averlo comprato.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3204

Stato:



Inviato il: 29/10/2015 11:55:30

Ho mandato un mp a pazzoscatenato ma è un po' che entra nel forum.. ho provato a mandargli una mail, ma non ha inserito un indirizzo, quindi devo aspettare.
Nel frattempo ho fatto una domanda più specifica al venditore, vediamo cosa mi risponde.



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio sistema di domotica (RaspberryPi + vari Wemos D1 Mini - ESP8266). Regolatore di carica: Mpp Solar PCM8048.
Batterie: 24 elementi trazione pesante 315Ah C5 48V.

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3204

Stato:



Inviato il: 30/10/2015 12:37:10

@eliafino: il tuo inverter dovrebbe essere della stessa marca e modello, solo cambia il tipo di trasformatore.
Anche il tuo ha un selettore da 0-9?



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio sistema di domotica (RaspberryPi + vari Wemos D1 Mini - ESP8266). Regolatore di carica: Mpp Solar PCM8048.
Batterie: 24 elementi trazione pesante 315Ah C5 48V.

 

righetz

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4225

Stato:



Inviato il: 30/10/2015 21:11:09

Ciao ragazzi,

ho anch'io questo tipo di inverter 24V 3000W con sistema ups e caricabatterie a trasformatore classico, non toroidale.
Nel mio piccolo impianto lo utilizzo come normale inverter.
Lo accendo manualmente e alla fine stacca da solo l'isola e rimette in rete l'abitazione.

Le pecche che ho riscontrato sono 2.

la prima, in modalità risparmio energetico, si è vero che consuma pochissimo solo che non aggancia il carico. Mi spiego meglio: nelle istruzioni viene indicato che in questa modalità se il carico è superiore ai 40W continui lui si attiva mettendo l'impianto ad isola. Non è così, si sente che fa il tentativo di agganciare e poi sgancia nuovamente, loop all'infinito.


La seconda, selezione modalità inverter con accensione manuale.
Tutto liscio, regge carichi anche di 4-5Kw per il tempo necessario poi oltre va in protezione con relativo reset manuale.
All'esaurimento della carica delle batterie sgancia l'isola e rimette l'impianto in rete e fin qui tutto bene, però se lo lascio acceso e il giorno seguente i pannelli ricaricano le batterie al completamento della ricarica non riaggancia in automatico.
Lo si deve spegnere e riaccendere nuovamente con il comando manuale.

L'unico modo per farlo in automatico serve un relè di controllo tensione che tarato opportunamente attiva o disattiva l'interruttore al posto mio.

Per la prima pecca forse ho intuito dove sta l'inghippo, credo sia il relè di commutazione. Come carico c'è solo la sua bobina e come assorbimento è inferiore ai 40 W necessari perchè l'iverter si accorga che deve attivarsi



---------------
Chi non si indebita fa la rabbia degli usurai

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 30/10/2015 22:20:28

Io ho il Kemapower 24V 3000W, l'antesignano di questi inverter e tutti identici, infatti i ricambi vanno bene su tutti.

Fino ad ora non ho avuto problemi, il selettore serve per scegliere le batterie da ricaricare, in posizione 9 disabilita il carica batterie e la ricarica è demandata al regolatore. Il mio è impostato di fabbrica per dare priorità alla rete, in assenza passa a batterie, l'unica nota dolente è nella soglia di stacco dalle batterie, le scarica troppo e quando le porta a 22V si spegne. Per riattivare occorre pigiare un pulsante. Quindi per farlo andare in isola è necessario interrompere meccanicamente con dispositivi vari la corrente della rete e rimetterla per ritornare sulla rete.

Quelli prodotti successivamente come quello in foto usano alcune posizioni del selettore per cambiare anche la priorità, quindi rimangono a batteria e passano ad enel quando le batterie sono scariche e, se impostato, le ricaricano.

Normalmente lo tengo in risparmio energetico, quando l'assorbimento è inferiore a 20W si spegne e si riaccende quando il consumo è superiore a 20W, fa un controllo ogni 30 secondi. Questa è una scocciatura quando di notte occorre alzarsi in quanto normalmente è in sospensione e si è senza luce. Per questo motivo ho spostato gran parte dell'illuminazione direttamente sulle batterie, risparmio corrente ed ho risolto il problema.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 