Sistema antiallagamento, In caso di black out
FinePagina

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 29/08/2015 16:16:38

Se la pompa la prendi nuova meglio alla stessa tensione delle batterie.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

tgsimo_a

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1508

Stato:



Inviato il: 29/08/2015 16:55:42

Si, ok...
Ma in base a cosa scegliere tutto l'intero sistema a 12 o 24 o altro???



---------------
Signore dammi la pazienza... perché se mi dai la forza spacco tutto!!!

 

Grysogeno
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:384

Stato:



Inviato il: 29/08/2015 17:17:08

CITAZIONE (tgsimo_a, 29/08/2015 16:55:42 ) Discussione.php?213022&1#MSG0



- Gruppo elettrogeno: per sistemi con accensione automatica sono tutti piuttosto grossi per la sola pompa... e con l'intero sistema di controllo (avvio automatico, carica batteria, programma accensioni per mantenerlo efficiente) non costa poco


Mille e 100 euro entrano nel budget sicurezza?

Clicca!!

 

tgsimo_a

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1508

Stato:



Inviato il: 29/08/2015 17:36:16

Si... il budget è a portata...
L'avevo visto questo... ma questo dovrebbe essere solo generatore... il quadro di avvio automatico in caso di black out non c'è... cercare poi un quadro di comando da mettere su una macchina "non di sua proprietà" non vorrei creasse "problemi"...
Nello stesso sito avevo visto i loro kit antiallagamento LINK che prendevo in considerazione...



---------------
Signore dammi la pazienza... perché se mi dai la forza spacco tutto!!!

 

Grysogeno
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:384

Stato:



Inviato il: 29/08/2015 18:02:14

CITAZIONE (tgsimo_a, 29/08/2015 17:36:16 ) Discussione.php?213022&2#MSG18

Si... il budget è a portata...
L'avevo visto questo... ma questo dovrebbe essere solo generatore... il quadro di avvio automatico in caso di black out non c'è..


Sulle caratteristiche c'è scritto questo:

Airmec LC 6500 DDC-Z Self Start è un gruppo elettrogeno monofase con sistema d’avviamento automatico integrato e motore a scoppio 4 tempi a benzina, flangiato ad un alternatore a 2 poli monofase e dotato di avviamento elettrico a batteria ed a strappo con autoavvolgente.

anche qui dice avviamento automatico in caso di black-out


Qui è specificato in chiaro il quadro di avviamento automatico integrato con specificato la presa di ingresso rete 230V.
Viene specificato che gruppo esegue tre tentativi di avviamento prima di andare in guasto.

LINK

Simo, mica ti linko cazzabubbole ah ah ah



Modificato da Grysogeno - 29/08/2015, 18:11:57
 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:3693

Stato:



Inviato il: 29/08/2015 18:09:56

...



Immagine Allegata: Cattura.PNG
 
ForumEA/F/Cattura_4.PNG



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427
Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)

 

Grysogeno
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:384

Stato:



Inviato il: 29/08/2015 18:38:41

CITAZIONE (marcosnout, 29/08/2015 18:09:56 ) Discussione.php?213022&2#MSG20

...


Tra l'altro, nel negozio in.do.r.s che è vicino Udine, ci ho preso la idropulitrice Comet per lavare i muri esterni di casa prima di fare il cappotto, niente che dire professionali, infatti trattano anche macchine per imprese di pulizia ed hanno in casa moltissimi ricambi, visti con i miei occhi.

IN.DO.R.S



Modificato da Grysogeno - 29/08/2015, 18:57:04
 

tgsimo_a

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1508

Stato:



Inviato il: 29/08/2015 19:10:01

Come non detto... ora ci faccio mezzo ragionamento...



---------------
Signore dammi la pazienza... perché se mi dai la forza spacco tutto!!!

 

tgsimo_a

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1508

Stato:



Inviato il: 30/08/2015 14:21:09

La soluzione proposta da Grisogeno (che ringrazio nuovamente), sembra la più appropriata...
Faccio con voi un paio di considerazioni su questa soluzione:
5,5 KW massimo e 5 KW in continuo, sono sin sprecati per la sola pompa... quindi la soluzione intelligente sarebbe quella di distribuire la sua potenza nell'intera abitazione o parte di essa...
Parzializzare i servizi "essenziali" mi risulterebbe quasi impossibile in quanto le canaline esistenti, per la loro dimensione, e percorsi, rendono non fattibile questa cosa con razionalità...
Diversamente, servire l'intera abitazione, temo (e correggetemi se sbaglio) possa mettere in difficoltà il gruppo elettrogeno di questa potenza... se nel momento in cui questo comincia a generare, si trova contemporaneamente "gli spunti" di tutte le utenze attive in quel momento, potrebbe piantarsi???
Altra cosa... lo dovrei posizionerei dentro una bocca di lupo dove ci sarebbero "i collegamenti" dovendola chiudere probabilmente da sopra con un vetro, predisporre fori per aspirazione e scarico fumi... portare la batteria di avviamento dentro casa (per le temperature invernali)...
Per ultimo, al di la di quel che sia modello e marca, nonostante andrebbe acceso con ripetitività, mantenuta benzina sempre fresca, ecc... ammetto che l'accensione di un motore in situazioni occasionali, qualche leggera esitazione, me la crea...



---------------
Signore dammi la pazienza... perché se mi dai la forza spacco tutto!!!

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 30/08/2015 14:36:41

motore Loncin...
già sentito da qualche parte...


se funziona come i gruppi elettrogeni in fabbrica, prima si mette in moto, attende 10 secondi e poi si prende il carico.
Dubito che non c'è la faccia in spunto.
Molti elettrodomestici si mettono in stanby o si spengono se manca corrente.



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 30/08/2015 15:06:33

Ma la corrente manca spesso o nei rari casi di forte temporale?



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

tgsimo_a

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1508

Stato:



Inviato il: 30/08/2015 16:04:31

Intendiamoci... Non era mai capitato prima un black out di 4 ore... di solito nelle condizioni "peggiori" capitano quegli stacca-attacca immediati o magari di 2/3/5 minuti in forma occasionale...

L'area scoperta interessata è di circa 30mq (non gran che, anzi)... se poi vogliamo aggiungere un marciapiede attiguo e le bocche di lupo interessate (che sono coperte dallo spiovente del tetto e considero un lato della casa per volta se piove di "stravento") si arriva a circa 40/45 mq... i pluviali giustamente non scaricano sulle vasche interessate...

Aggiungo che "godo" di 2 vasche (scusate la ripetizione) di raccolta per un totale di poco più di 3,5 metri cubi... questa capacità in rapporto all'area scoperta, ha fino ad adesso scongiurato da sola il rischio allagamento... e continuerà a farlo...
Purtroppo il meteo alza sempre un po' più l'asticella...

Puntare alla lunghissima continuità di un gruppo, non la ritengo "essenziale" per quanto vissuto fin ora...

Sembrerebbe sensato per la situazione anche solo un kit aggiuntivo a batterie probabilmente... ne ho visti che "garantiscono" 2,5 ore (mettiamo 1) di continuità ad una pompa da 70 litri/minuto...
Se poi arriva katrina... arriverà per tutti... e l'assicurazione farà il suo...
Che dite???



---------------
Signore dammi la pazienza... perché se mi dai la forza spacco tutto!!!

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 30/08/2015 17:00:43

Sono anch'io per le barriere per quel poco tempo di blackout.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

tgsimo_a

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1508

Stato:



Inviato il: 30/08/2015 19:27:23

Ho dato un'occhiata alle paratie...
Grosso modo una paratia lunghezza 100 cm altezza 40 cm siamo sui 400€ e poco più... io devo arrivare a 260 cm... credo che il prezzo sia davvero proibitivo... inoltre non è che posso mettermi a tirarla su ogni giorno o quasi... stando fuori casa tutto il giorno, dovrei controllare il meteo continuamente e sperare pure che sia affidabile...



---------------
Signore dammi la pazienza... perché se mi dai la forza spacco tutto!!!

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 30/08/2015 19:43:38

Paratie motorizzate comandate da un sensore di pioggia o di accumulo di acqua sullo scarico.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 