Impianto con zero pressione
FinePagina

righetz

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4225

Stato:



Inviato il: 21/10/2015 22:21:00

Mi sono sbagliato con quello del puffer, c'era una foto simile



---------------
Chi non si indebita fa la rabbia degli usurai

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 21/10/2015 22:30:41

L'avevo pensato, perché ho usato proprio una foto di quel post.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

righetz

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4225

Stato:



Inviato il: 29/10/2015 21:01:35

Ho ancora un quesito, tra gli utenti del forum che possiedono una idro stufa capita di sentire come dei rigurgiti dopo alcune ore che la macchina è spenta?
Sembra abbia il mal di pancia
Presumo siano delle bolle d'aria presenti nel circuito idraulico ma quelle dovrebbero essere espulse dalle valvole di sfiato automatiche.

Invece ho la sensazione che il circolatore si riattivi per far circolare ancora una parte dell'acqua calda presente nel corpo macchina.

A proposito, ho riaperto il rubinetto di ritorno della caldaia a gas per utilizzare il suo vaso di espansione, così da spenta sta ad 1 bar e da accesa si stabilizza a 1,6 bar, ho seguito l'indicazione di Grysogeno... altrimenti poi mi bacchetta



---------------
Chi non si indebita fa la rabbia degli usurai

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 29/10/2015 21:10:08

Fin che non metti un vaso d'espansione aggiuntivo è giusto che apri il ritorno della caldaia a gas, l'impianto lavora in sicurezza.
Per quanto concerne i rigurgiti, non sempre le valvole di sfiato riescono a smaltire l'aria, svuota bene i termosifoni dalle valvoline di sfiato e poi ripristina la pressione.
A seconda di come hai impostato la centralina della stufa, la pompa si potrebbe fermare insieme allo spegnimento, poi come normalmente succede la temperatura interna della caldaia sale, allora potrebbe intervenire un termostato a 75-80° che rimette in funzione la pompa per abbassare la temperatura, è una prassi normale.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

righetz

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4225

Stato:



Inviato il: 29/10/2015 21:35:36

La pompa si spegne sotto i 55° o giù di li, dopo alcune ore di solito verso mezzanotte la temperatura della macchina è ancora a circa 40-45° è a quel punto che ,non sempre, fa questo rumore.
Questa sera la tengo sotto controllo e vediamo se fa ancora questi gorgoglii.



---------------
Chi non si indebita fa la rabbia degli usurai

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 29/10/2015 22:03:29

Hai qualche valvola di ritegno sull'impianto?



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

righetz

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4225

Stato:



Inviato il: 30/10/2015 19:46:19

Per valvola di ritegno intendi il rubinetto a sfera che immette l'acqua nei termosifoni prendendola dall'acquedotto? E' l'unico accesso verso "l'esterno".
Dalla caldaia a gas ci sono le due mandate principali ai termosifoni che vanno al "quadro generale" (lo chiamo così) dove ci sono le varie diramazioni.

La stufa è collegata con un T alle mandate principali. Tra il T e le mandate della stufa ci sono i due rubinetti di interdizione per separare gli impianti.
All'uscita della stufa altri due rubinetti per una eventuale interdizione delle mandate della stufa all'impianto. Altro non c'è.

Manca il vaso supplementare consigliato. I vari brontolii sono già diminuiti ma lo spurgo delle eventuali bolle d'aria lo faccio domani mattina con calma. Purtroppo alla sera quando arrivo l'impianto lo trovo sempre già in funzione.... le signore di casa hanno sempre freddo Faccine/cold.gif



---------------
Chi non si indebita fa la rabbia degli usurai

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 30/10/2015 20:53:36

La valvola di ritegno è la valvola di non ritorno, ed evita ritorni di pressioni anomale dall'impianto, specie quando la pompa stacca evita i colpi d'ariete dalle colonne in alto.
Comunque continua a spurgare, specie la valvola sfiato che hai sulla stufa, ma non dimenticare i termo, fallo a impianto in pressione ed a caldo, le eventuali bollicine escono meglio.
valvola ritegno o di non ritorno....
http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/G/th.jpg

disaereatore.....



Immagine Allegata: disaeratore.png
 
ForumEA/G/disaeratore.png



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 30/10/2015 20:56:09

Questo invece è lo sfiato automatico, ma rende meno del disaereatore che va installato sulla mandata principale, serve per grandi volumi d'aria.



Immagine Allegata: untitled.png
 
ForumEA/G/untitled.png



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

righetz

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4225

Stato:



Inviato il: 30/10/2015 21:23:42

Non sono presenti valvole di non ritorno, ci sono 3 valvole di sfiato automatico 2 nel "quadro generale" e una sulla stufa.
Ora faccio un giro e per ogni termosifone controllo se aprendo la valvolina fanno uscire aria



---------------
Chi non si indebita fa la rabbia degli usurai

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 30/10/2015 23:08:03

Una valvola di ritegno la metterei, eviterai qualche colpo d'ariete.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 30/10/2015 23:26:38

CITAZIONE (Roero, 30/10/2015 23:08:03 ) Discussione.php?213107&5#MSG70

Una valvola di ritegno la metterei, eviterai qualche colpo d'ariete.


qual'è il posto migliore per metterla?



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 31/10/2015 00:32:29

Sulla mandata principale, fra caldaia e collettore, in teoria va messa appena dopo la pompa impianto, ma quando la pompa è solo quella della caldaia o stufa, si mette all'uscita caldaia sulla mandata, deve servire ad evitare i colpi d'ariete quando la pompa si ferma e l'acqua della colonna tende a scendere per contraccolpo.

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/G/_DSC0141.JPG

La valvola di ritegno in foto è quella sotto il termometro appena sopra la pompa.

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/G/foto22.png



Modificato da Roero - 31/10/2015, 00:55:43


---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 31/10/2015 07:04:22

ok, l'ho messa anch'io.
È poco prima del collettore.
Faccine/kicking.gif



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 31/10/2015 20:28:36

Hai fatto bene, la pompa ringrazia ed avrà vita più lunga insieme a tutto il resto dell'impianto, niente rinculi o colpi d'ariete.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 