Collegare il Pannello solare al bollitore
FinePagina

eldiablo79
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:16

Stato:



Inviato il: 21/03/2020 18:47:11

CITAZIONE (Biomass, 21/03/2020 16:41:32 ) Discussione.php?213166&14#MSG218

bene
come dovrebbe essere

goditi il sole


Grazie biomass e grazie a voi e al forum che ho potuto fare ciò.
Buona serata a tutti.

Antonello

 

wildturky
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:274

Stato:



Inviato il: 15/06/2020 11:46:39

Ragazzi ho un problema sulla valvola di sicurezza..ho notato che da un paio di giorni dallo scarico goccia di continuo...ho provato a girarla di 110gradi come scritto sul tappo rosso ma poco dopo ritorna a gocciolare..non ho messo manometri quindi non so se effettivamente supera i 5bar e si apre... può essere che la valvola di sicurezza si è rovinata e non tiene più la pressione?



Immagine Allegata: IMG_20200615_103730.jpg
 
ForumEA/U/IMG_20200615_103730.jpg



---------------
PIP 5048Gk 14 q-cell g8 350w 3 pylontech us2000

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 15/06/2020 12:26:24

Dove è montata? Non riesco a capire

Se su boiler va 7bar

5bar potrebbe essere risicata se l'acquedotto arriva a 4, 4 come a me

Di solito se perdono da nuove, basta fare uno o due clack di scarico manuale e se si è fortunati, smettono di pisciare perché si puliscono le guarnizioni

Metti un manometro



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 15/06/2020 12:42:41

occhio alle valvole europa

fai uno schemino che capiamo meglio

può essere che una valvola impedisca al vaso di compensare...

oppure il vaso di espansione ha la pressione sbagliata

(è vuoto o pieno di acqua?)



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

lupocattivo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3451

Stato:



Inviato il: 15/06/2020 13:26:04

Perdonate l'ignoranza...
Un Riduttore di Pressione in entrata?

Io ricordo che lo usai, quando installai una vecchia caldaia "Ghisa Fusa Teteska..." per riscaldare la mia "Casapekkia". Era senza impianto e mi arrangiai costruendo un mini impianto con... Radiatori sempre in "Ghisa Fusa Teteska..." alimentati con condotta in rame e in aggiunta un "Aerotermo Industriale" (rumore tipo Caccia-Bombardiere) aria convogliata con 4 Tubi da 200mm.
L'impianto era "Elementare": Caldaia a GPL FUORI!!! In veranda... una colonna montante 1° - 2° piano 6 m, verticali su' e giu' e Radiatori e bocchette ventilazione 2 al 1° piano e 3 al 2° Sinitr Destr...

Visto che ero "povero" e tutti i componenti erano da "Campo Recuperi" avendo una pressione di Acquedotto che si avvicinava alle 4 Bar, in "Bottega" gli esperti in termotecnica e i tecnici delle ditte con cui avevamo a che fare, mi consigliarono di ANTEPORRE a tutto il "Ciarpame" un bel Riduttore di Pressione tarato a poco piu' di 1,5 Bar in modo da non stressare giuti, quarnizioni e altri punti deboli...

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 15/06/2020 14:55:53

Lupo

il riduttore di pressione si usa per limitare la pressione dell'acqua di acquedotto, se supera i 2,5 bar.
Altrimenti non si usa o si usa solo per tenerla volutamente più bassa.

Tu parli di caldaia, termo e riscaldamento...

li non si usa il riduttore di pressione ma un eventuale "carico automatico" che riempie in continuazione l'impianto di riscaldamento nel caso ci siano perdite dal circuito chiuso o da valvole di sicurezza



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

wildturky
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:274

Stato:



Inviato il: 05/02/2021 18:50:59

Devo cambiare l'anodo di magnesio per il mio bolly2 cordivari... qualcuno sa quale va montato...poi devo aggiungere la serpentina elettrica c'è un modello in particolare da installare... grazie a tutti



---------------
PIP 5048Gk 14 q-cell g8 350w 3 pylontech us2000

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 05/02/2021 23:35:55

CITAZIONE (wildturky, 05/02/2021 18:50:59 ) Discussione.php?213166&15#MSG225

Devo cambiare l'anodo di magnesio per il mio bolly2 cordivari... qualcuno sa quale va montato...poi devo aggiungere la serpentina elettrica c'è un modello in particolare da installare... grazie a tutti


Io ho l'anodo nuovo di zecca, se ti serve.
Mai montato.
Ci ho messo l'anodo elettronico.

Monta la sua serpentina e non sbagli



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

wildturky
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:274

Stato:



Inviato il: 06/02/2021 00:20:39

Dove la posso trovare la serpentina elettrica della cordivari..per il 200litri da quanti kw è consigliabile prenderla...



Modificato da wildturky - 06/02/2021, 00:24:20


---------------
PIP 5048Gk 14 q-cell g8 350w 3 pylontech us2000

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 06/02/2021 08:28:42

La serpentina elettrica non è mai consigliabile
Diciamo che è il metodo peggiore per scaldare l'acqua.
Viene considerata una emergenza ...

Se non hai particolari esigenze, prendi la resistenza più piccola.
Quella da 1,5kw
Nella foto puoi vedere i tempi di riscaldamento teorici
di tutte le resistenze di tutti i bolly
C'è anche l'anodo elettronico ( io ho messo quello di un'altra ditta)

Trovi tutto dal fornitore di termo idraulica

Ora, alle due serpentine cosa hai collegato?
Perché vuoi la serpentina elettrica?

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/U/image_9.png



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

wildturky
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:274

Stato:



Inviato il: 06/02/2021 08:45:09

Ciao Biomass alle serpentine ho collegato su quella più bassa c'è il solare termico e su quella più alta c'è la caldaia a pellet..la resistenza elettrica la volevo mettere perché ora ho montato il fotovoltaico e aiutavo il boiler con l'elettricità perché alla mattina in questi periodi l'acqua calda è poca....



---------------
PIP 5048Gk 14 q-cell g8 350w 3 pylontech us2000

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 06/02/2021 08:45:30

C'è il kit comprendente anodo al magnesio+ resistenza da 1,5 kW

Poi se interessa, c'è l'anodo elettronico

Trovi tutto ciò che vuoi qui in questo link LINK
Trovi tutti i codici da comprare

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/U/image_10.png



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 06/02/2021 09:05:58

CITAZIONE (wildturky, 06/02/2021 08:45:09 ) Discussione.php?213166&15#MSG229

Ciao Biomass alle serpentine ho collegato su quella più bassa c'è il solare termico e su quella più alta c'è la caldaia a pellet..la resistenza elettrica la volevo mettere perché ora ho montato il fotovoltaico e aiutavo il boiler con l'elettricità perché alla mattina in questi periodi l'acqua calda è poca....


Si è poca
Sono circa 80 litri
Io non ho problemi ad accendere la caldaia a cippato dalle 6 alle 22
Quindi di acqua calda ce n'è sempre, senza problemi anche in estate.

Considera che il fotovoltaico è come il termico
Se non c'è luce/ sole, non produce a sufficienza

Valuta altre strade

Io per esempio, sto valutando di mettere un circolatore acs per un ricircolo
tra zona alta e bassa del bollitore.
Questo permette di avere l'intero bollitore a temperatura, non solo metà come ora.

Stavo anche valutando uno scambiatore a piastre con primario caldaia a cippato e secondario ingresso acqua acquedotto in bollitore
Questo permette ingresso in bollitore di acqua a 50º anziché a 5º
Praticamente boiler sempre pieno



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

wildturky
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:274

Stato:



Inviato il: 06/02/2021 09:21:50

La seconda idea la posso valutare...la mia edilcamin che a come optional l'uscita acqua calda sanitaria quindi da lì 20 litri sempre caldi potrei collegarmi all'ingresso dell'acqua fredda del boiler per immettere acqua non a 5gradi...



---------------
PIP 5048Gk 14 q-cell g8 350w 3 pylontech us2000

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 06/02/2021 12:13:10

Fammi capire cos'è... che modello è?

Ora, il boiler lo scalda con priorità o lo hai collegato assieme ai termo?

Spiega meglio il collegamento drl sistema acs di adesso



Modificato da Biomass - 06/02/2021, 12:21:47


---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 