| Inviato il: 23/10/2017 16:48:14
|
Grazie....ma dopo averle reidratate cosa faccio con la valvola virla?? La richiudo o la lascio aperta??
Non sono state nel deserto... ma questa estate, che faceva caldo, mi si è fermata la ventilazione nel locale tecnico e la temperatura ambiente è andata a 45-55°C... che non sarebbe un problema enorme visto che fino a 50° è previsto il campo di esercizio (border line ma non critico). Solo che avrei dovuto ridurre la corrente di carica... certo non immaginavo di giocarmi le batterie in 20gg!!
--------------- AndyTech ------------------------------- Impianto ad isola - 12PVx260W=3.1kWp [Ovest/SudOvest] + PIP4048 + 16 300Ah Batterie Winston LiFeYPO4 (3.2V) Termico 2 pannelli da 2,5mq + accumulo 300L. VMC Doppio flusso incrociato Classe APE A+ || Domotica con PLC e HMI
| |
| | Vincent
| Inviato il: 23/10/2017 17:19:23
|
Il grigio che vedi e ossido di piombo...
Deve essere risciolto
Metti un po di liquido e von correnti di 2A e tappi aperti vedi come si comportao
Ti consiglio 2A con ricarica da rete e domani limiti da FV a 10A ma la chimica richiede tempo
Una volta visto il comportamento ti regoli meglio con il liquido/elettrolita
Da non dimenticare dopo aver messo l acqua controlla con il tester possibili corti di elementi
--------------- SuperSolar http://forum.saturnoprezzi.com/
| | | | Vincent
| Inviato il: 23/10/2017 17:22:56
|
E un peccato le batterie sembrano buone credevo fossero gel
Dopo averle "bagnate" desolfatore e pedana vibrante dovrebbe velocizzare il tutto
In questa fase non esagerare col liquido da cariche a causa del materiale disciolto nel elettrolita aumetera di volume
--------------- SuperSolar http://forum.saturnoprezzi.com/
| | | | AndyTech78
| Inviato il: 23/10/2017 17:32:54
|
CITAZIONE (Vincent, 23/10/2017 17:22:56 )
E un peccato le batterie sembrano buone credevo fossero gel
Beh... le batterie sono GEL!!! Solo che il gel è evaporato e si è seccato... il tutto in 20gg!! Sono belle si... 420A... hanno 2anni!!
Recupero l'acqua e l'acido e provo a recuperare un accumulatore!!!
--------------- AndyTech ------------------------------- Impianto ad isola - 12PVx260W=3.1kWp [Ovest/SudOvest] + PIP4048 + 16 300Ah Batterie Winston LiFeYPO4 (3.2V) Termico 2 pannelli da 2,5mq + accumulo 300L. VMC Doppio flusso incrociato Classe APE A+ || Domotica con PLC e HMI
| | | | AndyTech78
| Inviato il: 23/10/2017 17:37:51
|
CITAZIONE (Vincent, 22/10/2017 03:50:41 )
Se
Il fatto e che dubbito su 4 tu recuperi tutte e 4 forse 1 ... Se sei fortunato
Ricapitolando con 800€ credo ce la fai a prenderle nuove ma agm non gel...
...magari... non sono 4 batterie... sono 24!!! sono elementi da 2V!
Immagine Allegata: IMG_20170908_020220_resized_20171023_053640893.jpg
--------------- AndyTech ------------------------------- Impianto ad isola - 12PVx260W=3.1kWp [Ovest/SudOvest] + PIP4048 + 16 300Ah Batterie Winston LiFeYPO4 (3.2V) Termico 2 pannelli da 2,5mq + accumulo 300L. VMC Doppio flusso incrociato Classe APE A+ || Domotica con PLC e HMI
| | | | Vincent
| Inviato il: 23/10/2017 17:56:52
|
E ti conviene trattarle tutte insieme tanto ci vorra un bel po apri tutte metti 10ml (per esempio) a batteria e mandi 2A a 48 volt con i tappi aperti
In questa fase non so se sia saggio aggiungere acido se molto diluito
Poi il lavoro lo deve fare l acqua e la bassa corrente
Puoi fare un piccolo vibratore tipo cemento con una ventola 12 14 cm e un peso d piombo e cerchi di fissarlo un po alla volta a tutte
Male non fa
Il piombo va posto fra 2 pale nel punto piu esterno senza che tocchi
--------------- SuperSolar http://forum.saturnoprezzi.com/
| | | | Claudio
| Inviato il: 23/10/2017 18:39:22
|
Quello che si vede secco è il GEL, ci vorrà un lito a batteria Vincent, sembrano piccole nella foto ma sono alte 47Cm x 15 x 20, da versare piano piano e vedere se il GEL lo assorbe, in caso non lo assorbisse sono finite.
AndyTech78, le caratteristiche danno 36Kg
LINK
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | Vincent
| Inviato il: 23/10/2017 18:46:02
|
10 ml era un esempio x dire di mettere a tutte la stessa quantità e vedere come si comportano
Ci vuole tempo
Parecchio
--------------- SuperSolar http://forum.saturnoprezzi.com/
| | | | Claudio
| Inviato il: 23/10/2017 18:52:34
|
Incredibile azz!!!!
Immagine Allegata: Gel.jpg
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | AndyTech78
| Inviato il: 23/10/2017 19:04:52
|
L'idea di Claudio di pesarle è corretta...per avere indicazione di quanto liquido manca...anche se spero che sotto lo strato superficiale che si vede il gel sia messo meglio... Faccio fatica a pensare che 24 batterie abbiano perso 24L di liquido...
Inoltre valvole e zona limitrofa è tutta perfetta!!! Considerando la pressione che si dev'essere formata per sfiatare le valvole fa strano vedere che non ci siano segni di sfiato o gocciolamento...
Penso che le batterie siano andate in pressione e sicuramente la pressione sia stata lasciata sfogare dalle valvole ma nel momento in cui il gas esce in atmosfera libera avrebbe un minimo condensato nel punto di fuoriuscita ....almeno se si tratta di 1L a batteria...!!!
Spero che basti 150ml a elemento....!!!!
Vederemo!
Recupero acqua demineralizzata e provo!
--------------- AndyTech ------------------------------- Impianto ad isola - 12PVx260W=3.1kWp [Ovest/SudOvest] + PIP4048 + 16 300Ah Batterie Winston LiFeYPO4 (3.2V) Termico 2 pannelli da 2,5mq + accumulo 300L. VMC Doppio flusso incrociato Classe APE A+ || Domotica con PLC e HMI
| | | | Claudio
| Inviato il: 23/10/2017 21:58:33
|
E' solo umidità quella che esce e con il locale a 35°/40° non resta traccia.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | Vincent
| Inviato il: 23/10/2017 22:03:35
|
Che dici claudio aggiungere acqua e caricarle con tappo aperto a 2A ?
--------------- SuperSolar http://forum.saturnoprezzi.com/
| | | | Claudio
| Inviato il: 23/10/2017 22:12:32
|
Io farei:
Test sulla più disastrata con resistenza maggiore, poi idrato 50 e 50 solo idratazione per 1 o 2 gg. poi rimisuro, se la resistenza cala lascio ancora a riposo 1 o 2 gg. poi rimisuro e così via fino a che la resistenza si stabilizza, poi carico e scarico 2/3 volte e rimisuro, se cala lo rifaccio sempre tenendo sottocchio il livello elettrolita, se il GEL si dovesse rigonfiare sarebbe il TOP.
Con o senza tappo non ha importanza.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| |
| | |
|