Allarme "sicurezza porta" Superior Sabrina
FinePagina

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 03/01/2016 19:25:01

Come mai la tachimetrica del ventilatore fumi è scollegata?



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

Grysogeno
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:384

Stato:



Inviato il: 03/01/2016 19:40:42

CITAZIONE (lasalute, 03/01/2016 19:25:01 ) Discussione.php?213333&3#MSG30

Come mai la tachimetrica del ventilatore fumi è scollegata?


Per me è stato cambiato il ventilatore fumi con un'altro senza connettore e con il cavo lungo che arriva direttamente alla scheda .

Infatti è staccato sia dal ventilatore fumi che dalla scheda.

http://www.energialternativa.info/Public/NewForum/ForumEA/G/CIMG9235.JPG

http://www.energialternativa.info/Public/NewForum/ForumEA/G/CIMG9231.JPG


Ciao Saverio

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 03/01/2016 19:47:52

Probabilmente il problema è quello.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

bennymorty
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:21

Stato:



Inviato il: 04/01/2016 01:10:06

CITAZIONE (Grysogeno, 03/01/2016 19:47:52 ) Discussione.php?213333&2#MSG29


PS, domanda stupida, è stato provato a fare un reset allarmi?


Il reset allarmi è quello a cui si accede attraverso menu parametri/azzera allarmi/password F5?
Se sì ho provato anche quello ma nulla...


CITAZIONE
Per me è un problema di firmware, sarebbe da riportare la scheda ai parametri originali con l'apposita funzione che dovrebbe essere nel menù segreto, tanto non fa nessun danno, al limite si ricopiano i parametri attuali se sono stati modificati e poi si ripristinano, ma ci vuole un pò di dimestichezza con queste cose, senza offesa, ma non è da tutti.


Praticamente si dovrebbe accedere ai singoli dati, memorizzarli tutti, fare il reset di fabbrica e poi eventualmente reimpostare i dati di prima? E' un'operazione fattibile o rischiosa se fatta da mani inesperte?

 

bennymorty
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:21

Stato:



Inviato il: 04/01/2016 19:37:33

problema risolto!
Riuscito a trovare un Cat "fuori zona" che ha risolto il problema.
Si trattava di un allarme fumi che, a causa del cavallotto di cavi veniva segnalato come allarme porta.

Grazie a tutti per l'aiuto (Grysogeno, Lasalute, Biomass, Marcosnout, Rimonta, Roero), siete stati molto gentili e disponibili e mi avete fatto conoscere meglio la mia stufa e questo bellissimo forum.
Continuate così!

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 04/01/2016 20:46:35

Allarme fumi?



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

bennymorty
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:21

Stato:



Inviato il: 04/01/2016 21:19:01

CITAZIONE (lasalute, 04/01/2016 20:46:35 ) Discussione.php?213333&3#MSG35

Allarme fumi?


Si, è andata in sicurezza fumi per un problema di pressione (in parte dovuto alla canna fumaria fatta non proprio a regola d'arte e in parte al presbiterato). Il problema era però segnalato male con un sicurezza porta in realtà inesistente

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 04/01/2016 21:21:52

Quindi allarme mancata depressione. Strano pero che il firmware non gestisce gli rpm fumi.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 04/01/2016 21:25:14

Allora forse sarebbe il momento di chiarire bene com'è la tua canna fumaria, ti metteremo in condizione di metterla a norme, ricorda che la canna fumaria è la sicurezza della stufa.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

bennymorty
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:21

Stato:



Inviato il: 04/01/2016 21:35:32

Infatti il Cat mi ha dato tutte le spiegazioni e richieste da fare per avere una canna fumaria ad hoc, soprattutto a livello di ispezioni, alcuni punti sono quasi "ciechi" a livello di pulizia e a rischio intasamento.
Sono comunque già in contatto con l'installatore della canna per rifarla bene.

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 04/01/2016 21:46:01

Pensavo la volessi fare da solo, siccome qui siamo nel regno del fai da te, ma se la fai fare da un professionista non penso ci siano problemi.
Questa è la mia canna fumaria se ti serve qualche consiglio non lesinare a chiedere:



Immagine Allegata: foto invernali vicino casa_31.jpg
 
ForumEA/G/foto invernali vicino casa_31_4.jpg



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

bennymorty
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:21

Stato:



Inviato il: 05/01/2016 10:32:15

Siccome la canna è ancora "in garanzia" dal costruttore della casa, gli segnalo i problemi rilevati dal Cat e provvederanno (malvolentieri penso) a sistemarla.
Comunque grazie, se mi serviranno consigli o indicazioni Vi chiederò senz'altro!

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 05/01/2016 12:20:22

Fatti rilasciare il certificato di conformità.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 