Schema impianto termocamino, puffer e caldaia alternativo
FinePagina

supersolar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:272

Stato:



Inviato il: 08/01/2016 14:39:40

Il collegamento a T è stato pensato per mandare subito l'acqua calda ai radiatori così' molti consigliano.
La 3 vie di cui parli è la VAC? Non serve?
I due circolatori in serie non vanno bene?

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 08/01/2016 14:59:23

No la vac ci vuole. Parlavo di quella tre vie motorizzata sotto lo scambiatore.
Comunque per concezione prima si scalda il puffer e poi l'impianto e il puffer non si dovrebbe mai raffreddare sotto un certo limite.
Due circolatori in serie non vanno bene.
P. S. Così com'è non riscaldi neanche lo stesso l'impianto prima che il puffer non sia almeno tiepido.



Modificato da lasalute - 08/01/2016, 15:16:33


---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

supersolar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:272

Stato:



Inviato il: 08/01/2016 15:40:06

Ok, quella sotto lo scambiatore mi serve per deviare il circuito radiatori verso la caldaia. Non ho capito come metteresti tu la valvola a 2 vie



Modificato da supersolar - 08/01/2016, 16:07:16
 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 08/01/2016 16:52:55

La due vie la metterei al posto della tre vie. Sei sicuro di mettere il T anche se non serve?



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

supersolar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:272

Stato:



Inviato il: 08/01/2016 18:03:16

Se nn serve non lo metto, ci mancherebbe. NOn capisco il funzionamento della 2 vie

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15108

Stato:



Inviato il: 08/01/2016 18:36:39

Per quanto riguarda l'ACS hai altro o usi la caldaia.
Io l'ho pensato così, se non ci sono bisogna aggiungere i vasi.



Immagine Allegata: schema 1.jpg
 
ForumEA/G/schema 1_1.jpg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15108

Stato:



Inviato il: 08/01/2016 19:03:14

Se invece vuoi anche poter scaldare solo con la caldaia a biomassa.



Immagine Allegata: schema 2.jpg
 
ForumEA/G/schema 2.jpg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15108

Stato:



Inviato il: 08/01/2016 19:40:15

Così le 3 condizioni di lavoro



Immagine Allegata: 3 Fasi.jpg
 
ForumEA/G/3 Fasi.jpg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 08/01/2016 20:34:13

La due vie era per tappare parte del T. Gli schemi di Claudio possono andare apparte che gli manca la vac e che il puffer lo collegherei direttamente al generatore a biomassa così da risparmiare sul vaso di espansione.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 08/01/2016 21:17:33

Il puffer riceve quanto riesce a produrre la caldaia, visto che ci entra direttamente nell'involucro, mentre la serpentina cederà calore in base alla sua potenzialità e temperatura dell'acqua nel puffer.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

supersolar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:272

Stato:



Inviato il: 08/01/2016 22:23:09

Ma quando grande devono essere i vasi d espansione aperti e chiusi? Qual è la proporzione minima da rispettare?

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 08/01/2016 22:44:55

IL vaso d'espansione a circuito chiuso deve essere all'incirca il 10% del contenuto totale di acqua nell'impianto;
Mentre il vaso aperto circa la stessa capienza d'acqua, ma con lo spazio per l'espansione.



Immagine Allegata: 15_61-300x201.jpg
 
ForumEA/G/15_61-300x201_2.jpg



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

supersolar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:272

Stato:



Inviato il: 08/01/2016 22:47:49

CITAZIONE (lasalute, 08/01/2016 22:44:55 ) Discussione.php?213351&4#MSG54

La due vie era per tappare parte del T. Gli schemi di Claudio possono andare apparte che gli manca la vac e che il puffer lo collegherei direttamente al generatore a biomassa così da risparmiare sul vaso di espansione.

Scusa nn ho capito, là due vie é al posto della tre vie come hai scritto prima o per tappare la T?

 

supersolar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:272

Stato:



Inviato il: 08/01/2016 22:52:23

CITAZIONE (Roero, 08/01/2016 22:47:49 ) Discussione.php?213351&4#MSG57

IL vaso d'espansione a circuito chiuso deve essere all'incirca il 10% del contenuto totale di acqua nell'impianto;
Mentre il vaso aperto circa la stessa capienza d'acqua, ma con lo spazio per l'espansione.

Quindi se devo gestire 400l d acqua, nel caso di vaso aperto ho bisogno di un serbatoio che riesca a contenere 40l d acqua

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 08/01/2016 22:56:55

Grossomodo si anche se da 50 litri su un vaso aperto sarebbe meglio.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 