considerazioni batterie fiamm
FinePagina

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15101

Stato:



Inviato il: 06/04/2016 02:30:23

tempestasolare ho messo 2,6V perché le Plantè della Primordial richiedono 62V quindi 2,5833V da qui il calcolo dei 22 elementi per adattarli al campo di lavoro del 4048.

Forse sbaglio?

DATASHEET allegato

Scarica allegato

Planté Primordial Datasheet.pdf ( Numero download: 262 )



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

tempestasolare
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:95

Stato:



Inviato il: 08/04/2016 22:53:47

Claudio ...ma 2,6 X 22 fa 57,2 e ci siamo.
ma in fase di scarica diventano 22X 2,05 = 45,1 volt e poi 22X 2,0 volt = 44 volt ed è appena iniziata la scarica ...no !? e poi ? l'inverter non stacca ? o mi sfugge qualcosa ?

 

Tony 1

Avatar
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:74

Stato:



Inviato il: 09/04/2016 09:57:15

CITAZIONE (Claudio, 06/04/2016 02:30:23 ) Discussione.php?213471&7#MSG91

tempestasolare ho messo 2,6V perché le Plantè della Primordial richiedono 62V quindi 2,5833V da qui il calcolo dei 22 elementi per adattarli al campo di lavoro del 4048. Ciao Claudio come posso settare il mio inverter per salvaguardare le batterie AGM 100 A, ho visto in un altro post a qualcuno sono durate 6 mesi, mi sembra che anche tu hai avuto lo stesso problema con le AGM. Ho commesso l'errore di acquistare un inverter che da problemi con le batterie, purtroppo, credevo fosse più semplice realizzare un impianto a isola invece mi sbagliavo. Posso usare un desolfatore sulle batterie

Forse sbaglio?

DATASHEET allegato

 

Tony 1

Avatar
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:74

Stato:



Inviato il: 09/04/2016 10:07:26

CITAZIONE (Claudio, 06/04/2016 02:30:23 ) Discussione.php?213471&7#MSG91

tempestasolare ho messo 2,6V perché le Plantè della Primordial richiedono 62V quindi 2,5833V da qui il calcolo dei 22 elementi per adattarli al campo di lavoro del 4048.

Forse sbaglio?

DATASHEET allegato
Ciao Claudio come posso settare il mio inverter, per salvaguardare il più possibile le batterie AGM 100 A 12 V. Va bene con l'ausilio di un desolfatatore. In un altro post ho letto che a qualcuno sono durate 6 mesi. da come ho capito l'inverter non può utilizzare le plantè. Ho sbagliato ad acquistare l'inverter, non conoscevo bene la realizzazione di un impianto a isola, credevo fosse più semplice. in passato ho realizzato alcuni impianti in grid, ma, essendo connessi alla rete non hanno questi problemi.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15101

Stato:



Inviato il: 09/04/2016 15:32:59

@tempestasolare
Hai ragione 44V e ritorna a rete, ma purtroppo più giù di così non va.
Sono ormai noti i limiti del 4048, d'altronde con 900€ hai un regolatore da 3000W e un inverter da 4000W, o passi a sistemi più complessi o adegui i vari stadi, c'è un MppSolar che può gestire fino a 63V eccolo LINK per il momento solo singolo, non come il PIP4048MS che ne puoi mettere 6 in parallelo e fare anche il 3 fasi.

@Tony1
Se usi AGM il mio consiglio, personale, 49V ritorno a ENEL
Che AGM hai?



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

tempestasolare
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:95

Stato:



Inviato il: 09/04/2016 15:59:13

i soldi sono un problema per molti di noi ok, ma cosi facendo si comincia male ! sarebbe meglio aspettare e raccogliere i soldini che ci vogliono o fare un impianto più picccolo da poter poi espanedere ma rimane il fatto che regolatore ed invertere vanno comprati una volta sola. ..non è facile lo so. per quanto mi riguarda non comprerei regolatore ed inverter integrati.
io ho aspettato anni ma ora sto facendo un impianto come dico io.
tony se usi AGM trattale delicatamente.

 

Tony 1

Avatar
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:74

Stato:



Inviato il: 09/04/2016 17:15:37

CITAZIONE (Claudio, 09/04/2016 15:32:59 ) Discussione.php?213471&7#MSG95

@tempestasolare
Hai ragione 44V e ritorna a rete, ma purtroppo più giù di così non va.
Sono ormai noti i limiti del 4048, d'altronde con 900€ hai un regolatore da 3000W e un inverter da 4000W, o passi a sistemi più complessi o adegui i vari stadi, c'è un MppSolar che può gestire fino a 63V eccolo LINK per il momento solo singolo, non come il PIP4048MS che ne puoi mettere 6 in parallelo e fare anche il 3 fasi. Batterie Luminor,sono stato anche fortunato in un certo senso, volevo acquistare un banco da 200 A. non potevo spendere di più, dissi, va bè comprerò un altro banco da 100 A più in là. meno male. comunque stamattina navigando in internet ho visto un banco di batterie OPZ sul sito Raian Energia, 150 A 1300,00 € peccato se lo avessi saputo prima. per le mie ho speso 600,00 €. Hai ragione Tempestasolare, l'errore e stato il mio, non informandomi meglio, purtroppo, ci sono venditori che fanno bene il loro mestiere, per venderti i prodotti, quali prodotti, noi acquirenti ci fidiamo

@Tony1
Se usi AGM il mio consiglio, personale, 49V ritorno a ENEL
Che AGM hai?

 

Tony 1

Avatar
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:74

Stato:



Inviato il: 09/04/2016 17:17:25

CITAZIONE (Tony 1, 09/04/2016 17:15:37 ) Discussione.php?213471&7#MSG97

CITAZIONE (Claudio, 09/04/2016 15:32:59 ) Discussione.php?213471&7#MSG95
@tempestasolare
Hai ragione 44V e ritorna a rete, ma purtroppo più giù di così non va.
Sono ormai noti i limiti del 4048, d'altronde con 900€ hai un regolatore da 3000W e un inverter da 4000W, o passi a sistemi più complessi o adegui i vari stadi, c'è un MppSolar che può gestire fino a 63V eccolo LINK per il momento solo singolo, non come il PIP4048MS che ne puoi mettere 6 in parallelo e fare anche il 3 fasi. Batterie Luminor,sono stato anche fortunato in un certo senso, volevo acquistare un banco da 200 A. non potevo spendere di più, dissi, va bè comprerò un altro banco da 100 A più in là. meno male. comunque stamattina navigando in internet ho visto un banco di batterie OPZ sul sito Raian Energia, 150 A 1300,00 € peccato se lo avessi saputo prima. per le mie ho speso 600,00 €. Hai ragione Tempestasolare, l'errore e stato il mio, non informandomi meglio, pur
troppo, ci sono venditori che fanno bene il loro mestiere, per venderti i prodotti, quali prodotti, noi acquirenti ci fidiamo

@Tony1
Se usi AGM il mio consiglio, personale, 49V ritorno a ENEL
Che AGM hai?
Batterie Luminor,sono stato anche fortunato in un certo senso, volevo acquistare un banco da 200 A. non potevo spendere di più, dissi, va bè comprerò un altro banco da 100 A più in là. meno male. comunque stamattina navigando in internet ho visto un banco di batterie OPZ sul sito Raian Energia, 150 A 1300,00 € peccato se lo avessi saputo prima. per le mie ho speso 600,00 €. Hai ragione Tempestasolare, l'errore e stato il mio, non informandomi meglio, pur
troppo, ci sono venditori che fanno bene il loro mestiere, per venderti i prodotti, quali prodotti, noi acquirenti ci fidiamo

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15101

Stato:



Inviato il: 09/04/2016 18:54:38

Be io non mi trovo male con le FIT 100 FIAMM stacco a 49V e a Marzo ho fatto molte ore a batteria e dopo un anno e mezzo non mostrano cedimento



Immagine Allegata: Marzo.JPG
 
ForumEA/L/Marzo.JPG



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Tony 1

Avatar
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:74

Stato:



Inviato il: 11/04/2016 09:29:38

CITAZIONE (Claudio, 09/04/2016 18:54:38 ) Discussione.php?213471&7#MSG99

Be io non mi trovo male con le FIT 100 FIAMM stacco a 49V e a Marzo ho fatto molte ore a batteria e dopo un anno e mezzo non mostrano cedimento
Ciao Claudio bello il software, e caricato sull'iverter

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15101

Stato:



Inviato il: 11/04/2016 12:57:51

No lo ha fatto Fotosettore qui il link LINK e qui il prog. LINK



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Tony 1

Avatar
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:74

Stato:



Inviato il: 11/04/2016 19:23:30

CITAZIONE (Claudio, 11/04/2016 12:57:51 ) Discussione.php?213471&7#MSG101

No lo ha fatto Fotosettore qui il link LINK e qui il prog. LINK
ciao Claudio se riesco invio uno schema con inverter 4048 con l'aggiunta di un regolatore di carica, potrebbe risolvere il problema delle batterie



Immagine Allegata: telefono samsung 051.jpg
 
ForumEA/L/telefono samsung 051_1.jpg


Scarica allegato

telefono samsung 051.jpg ( Numero download: 146 )

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15101

Stato:



Inviato il: 12/04/2016 00:32:38

Si a patto che il 4048 non senta mai una tensione superiore a 60V, altrimenti Faccine/blowup.gif



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Tony 1

Avatar
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:74

Stato:



Inviato il: 12/04/2016 10:23:39

CITAZIONE (Claudio, 12/04/2016 00:32:38 ) Discussione.php?213471&7#MSG103

Si a patto che il 4048 non senta mai una tensione superiore a 60V, altrimenti Faccine/blowup.gif
Il regolatore e un Tristar TS 45 12-24-48, siccome e collegato in parallalo con l'inverter si può mettere un controllo di tensione che non superi 58 Volt dalla configurazione 13, 58 volt batterie se non sbaglio

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15101

Stato:



Inviato il: 12/04/2016 16:54:28

Non saprei, non conosco il Tristar



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 