marcosnout
| Inviato il: 19/03/2016 17:18:42
|
Proviamo ad indagare il depressimetro...
Questo strumento rileva la depressione della canna fumaria, in pratica č un interruttore a membrana, oltre che elettricamente č collegato alla stufa tramite un tubicino di gomma, almeno una volta l'anno, in concomitanza con la pulizia stagionale della stufa, questo tubicini va scollegato dal sensore e ci si soffia dentro per eliminare lo sporco che lo potrebbe occludere.
Tu hai fatto questa operazione ieri quando hai pulito la stufa?
--------------- Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427 Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)
| |
| | Antonio71
Watt Gruppo:Utente Messaggi:44
Stato:
| Inviato il: 19/03/2016 17:22:14
|
Avevo due stufe della Sicalor e dopo 13 anni le ho tolte ed ho preso la piazzetta per comoditį. Mai avuto un problema. Questa stufa ha troppi sensori. | | | | | | | | | | marcosnout
| Inviato il: 19/03/2016 17:31:49
|
Ok, allora sei anche in grado di testare il funzionamento del sensore stesso?
--------------- Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427 Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)
| | | | | | | | | | | | | marcosnout
| Inviato il: 19/03/2016 17:42:01
|
Quindi il tentativo di accensione c'č.
La ventola fumi parte?
Sai testare il funzionamento del depressimetro?
--------------- Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427 Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)
| | | | | | | | | | | | | marcosnout
| Inviato il: 19/03/2016 17:44:47
|
Abbiamo scritto insieme...
Ok, se senti il click al 99% funziona.
SE la ventola fumi parte durante la fase di accensione puoi provare a bypassare il sensore ed avere la certezza del suo funzionamento.
--------------- Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427 Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)
| | | | Antonio71
Watt Gruppo:Utente Messaggi:44
Stato:
| Inviato il: 19/03/2016 17:46:42
|
La mia stufa ha anche una vite dietro dove vi sfocia un ramo del depressimeteo. Ho anche provato a svitarla e farla partire senza la vite ma niente. | | | |