problema pip4048
FinePagina

gruppo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:984

Stato:



Inviato il: 01/09/2016 21:50:05


CITAZIONE

Molti pensano, ho le batterie cariche, la casa non consuma, sto perdendo energia utile, qui interverrà la prossima versione di Lucibus, che in base a parametri settabili, fase di carica batterie potenza disponibile sul FV potrà azionare attuatori per poter inserire esempio batterie in più, scalda acqua ecc. chi più ne ha più ne metta.
Con questo sistema si ovvierà anche in parte al problema del regolatore lento, essendo sempre impegnato attingerà sempre il massimo dai pannelli.
Esempio, pieno sole batt. cariche fase di mantenimento il sistema da alimentazione a uno scalda acqua da 1500W, arriva una richiesta di energia dalla lavastoviglie, il regolatore uscendo dalla fase di mantenimento sgancia lo scalda acqua e così via.

purtroppo Claudio non sarà così rosea come la dipingi, ho fatto vari tentativi e anche facendo salire il consumo a passi di 200 watt circa ogni 20 secondi, quando superi il kW anche se lmppt stà erogando di colpo la produzione va a 0 e poi a seconda dei parametri impostati va in bypass o succhia dalle batterie. non oso pensare cosa succede con carichi che non puoi parzializzare con regolatori come la lavastoviglie o lavatrice.
prelevando le informazioni da seriale abbiamo inoltre ritardo nel avere la reale potenza disponibile ai pannelli.
ho provato anche a gestire la situazione con un plc esterno che comanda un ssr25va le cose sono migliorate leggermente al passaggio di nuvole perchè più reattivo ma il problema dello sgancio è rimasto.
con un uso intensivo unica soluzione un corposo banco batterie minimo come hai tu Claudio



Modificato da gruppo - 01/09/2016, 21:58:42


---------------
Batterie? no grazie ho SSP

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15116

Stato:



Inviato il: 02/09/2016 00:24:40

Comportamento strano, a me non succede, con batterie cariche e consumi 200W se accendo un carico da 1500W o 2000W assorbe subito dalle batterie e in 15/20 secondi alza la corrente dei pannelli ma non va in bypass, altrimenti con il clima sarebbe un continuo attacca e stacca.
Settalo così e vedrai che non va in bypass e se lo fa ancora il problema è altrove.



Immagine Allegata: settaggi-3.jpg
 
ForumEA/M/settaggi-3.jpg



Modificato da Claudio - 02/09/2016, 00:37:23


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15116

Stato:



Inviato il: 02/09/2016 00:31:25

Clima più non so cosa, domenica 28 il sole andava e veniva.



Immagine Allegata: picchi di consumo.JPG
 
ForumEA/M/picchi di consumo.JPG



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15116

Stato:



Inviato il: 02/09/2016 00:42:23

Questa è la lavastoviglie riconosco il caratteristico grafico con botte da 2400W



Immagine Allegata: lavastoviglie.JPG
 
ForumEA/M/lavastoviglie.JPG



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

gruppo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:984

Stato:



Inviato il: 02/09/2016 14:55:17

puoi mettere il grafico in contemporanea della potenza che arriva da campo fotovoltaico O indifferentemente della corrente sempre dl campo fotovoltaico sempre insieme ovviamente ai carichi in uscita in corrispondenza dei picchi di assorbimento della lavastoviglie?


CITAZIONE

va in bypass o succhia dalle batterie.

questo è quello che ho scritto dipende dai settaggi.
(forse mi ripeto perchè mi sembra di avere già scritto in altro post , nel "è aperta la caccia alle differenze del fw72.40")
ma per essere precisi quando setti di non andare in bypass l'mppt invece di aumentare potenza anche se c'è sole pieno porta a 0 (zero) la potenza fornita dal MPPT stà un pò a zero e piano piano con molta calma sale fino a fornire tutta la potenza.
Come puoi immaginare proprio quando serve più potenza il campo fotovoltaico non produce più nulla facendo assorbire dalle batterie(2400/48) ben 50A per 20 secondi o più e poi nel giro di 1 minuto l'assorbimento va a zero.
Perchè la produzione passa per lo 0 ?
non dirmi per protezione perche la protezione semmai dovrebbe intervenire oltre 4kW.
il passaggio per lo zero di produzione fotovoltaico avviene anche con salti di potenza inferiori, tipo 300Watt (SE IL CARICABATTERIE solare stà erogando pochi ampere) basta che il carico sia sopra il kW.
se puoi smentirmi ben venga.
se a te non lo fa, verifica prima dello sbalzo di richiesta carichi 230vac quanto è la corrente di carica del banco batterie.
...a dimenticavo i soliti problemi esistevano anche con fw 52.30 e 1.24 di secondario.
(sarebbe meglio che il produttore mettesse i fw open source così qualcuno li riscrive forse in maniera migliore spendendo il proprio tempo libero per migliorare il progetto, allora si che cambierebbe la musica.)



Modificato da gruppo - 03/09/2016, 17:45:28


---------------
Batterie? no grazie ho SSP

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15116

Stato:



Inviato il: 03/09/2016 10:01:12

Si il tuo medesimo problema lo avevo anche io, notavo batt. al massimo in mantenimento sole pieno 5/7 ampere da pannelli, assorbimento casa 200W partiva il clima, il mio ha bisogno di 1500W, commutava su ENEL, dopo 10 minuti rientrava, l'ho settato come sopra e non lo fa più, il carico va sulle batt. e nel giro di 15/20 secondi la corrente pannelli sale 30/35 Ampere e cala il prelievo da batt. e se ne avanza continua a fare mantenimento batt.
Sole permettendo Lunedì faccio un filmato e lo posto.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

gruppo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:984

Stato:



Inviato il: 03/09/2016 18:24:06

Si perfetto mi interessano i valori corrente dal campo fotovoltaico e carica batterie subito prima di applicare il carico e subito dopo il carico applicato in uscita.
voglio proprio vedere se la corrente sale da subito o se prima va a zero come da me.



---------------
Batterie? no grazie ho SSP

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15116

Stato:



Inviato il: 06/09/2016 16:40:59

Eccolo, i pannelli non si sganciano mai, il carico va subito sulle batterie e in 5/10 secondi il regolatore alza la corrente pannelli fino al massimo disponibile in quel momento.

LINK



Modificato da Claudio - 06/09/2016, 16:46:04


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

gruppo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:984

Stato:



Inviato il: 06/09/2016 22:46:44

Prima di tutto grazie claudio per il video che hai fatto.
rinfrescami sul tipo di inverter è quello con dissipatore in alto nero mppt che hai firmware ha 52.30 e 1.24

penso di avere capito il problema, tu hai 400 ah buoni io viaggio con batterie di recupero ed ho una grossa variazione della continua che forse fa sballare la cpu e per qualche motivo va in crisi mppt.
non mi rimane che rimettere i fw più vecchi e se lo fa ancora decidermi a comprare le batterie .



---------------
Batterie? no grazie ho SSP

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15116

Stato:



Inviato il: 06/09/2016 22:53:28

Si il mio è un 2014 con alettatura superiore da 60A. di FV 52.30 e 1.24
Quanta batteria hai??



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

gruppo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:984

Stato:



Inviato il: 09/09/2016 20:28:49

Claudio ho rimesso come vedi dalla firma i soliti tuoi firmware che erano anche quelli che lo equipaggiavano quando l'ho comprato.
batterie sono tutte diverse di recupero la più piccola è da 120Ah .
0,4volt di caduta sui cavi a 25A purtroppo le batterie sono fuori per le esalazioni con circa 20 mt 35mm2 (lo so i lavori provvisori poi rimangono tali mi ero ripromesso di spostare l'inverter ed utilizzare i cavi da 35mm2 per le stringhe da 93 volt continua.

sono a 300watt e carico 1500watt

1) prova fallita va in bypass argh... mi sono dimenticato di spostare il return to grid che avevo a 49V
aspetto i 10 minuti e nel frattempo imposto a 44V il return to grid per scongiurare durante la prova il bypass.

in 2 prove 1 volta non ha funzionato cioè è passato per lo 0.
provo con il clima consumo 900 watt.
il regolatore sale senza passare per lo 0 prelevo dalle batterie 7 A
la tensione è intorno ai 48,7 volt.
e dopo 10 secondi mentre il fotovoltaico stava erogando 900 watt
paffete per tutte le puzzole eccoti li 0 watt dal fotovoltaico 22 amper dalle batterie tensione 48,3v e mppt risale piano piano 10w 30w 50watt 300watt etc. intanto la tensione batt 48,1.
ha fatto una cosa ancora diversa!!.
sembrerebbe un problema sul fotovoltaico ma le stringhe sono due al limite mi sarei dovuto ritrovare con metà potenza e non zero



Modificato da gruppo - 09/09/2016, 21:47:09


---------------
Batterie? no grazie ho SSP

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15116

Stato:



Inviato il: 09/09/2016 23:50:18

Quello che non capisco è perché il FV va a zero e poi riparte, l'hai settato come l'immagine che ho postato 10 messaggi fa, con abilitato solo solar power balance??



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

sasa'

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:391

Stato:



Inviato il: 11/09/2016 09:57:40

CITAZIONE (Claudio, 18/08/2016 17:11:57 ) Discussione.php?213644&6#MSG78

Ciao Powermos, esatto hai capito bene.
Impostando il parametro 31 disabilitao quando si verifica una richiesta repentina, come citato, il sistema non sposta in prima istanza la richiesta sulle batterie, il regolatore essendo in fase di controllo non può sopperire alla richiesta e l'inverter non avendo disponibilità ne da pannelli ne da batteria commuta su ENEL, quindi batteria salva, se lo imposti a abilitato la richiesta viene in prima istanza addossata alle batterie che se, esempio 150A, dovessero subire una richiesta di 3000W pari a 62A troppo spesso potrebbero anche decidere di abbandonarti.
E' una precauzione non un obbligo, se non interessa o si pensa che un assorbimento così elevato per 20/30 secondi, il tempo che il regolatore impiega ad alzare la corrente pannelli, non causa problemi al banco batterie in uso si può mettere abilitato, io con 400A lo lascio abilitato ma limito la corrente con Lucibus a 45A per 60 secondi, oltre tale soglia commuto su ENEL.
Ecco i miei settaggi.#####A
LLEGATO-@@@IMG@@@ForumEA/M/settaggi.JPG@@@settaggi.JPG

Ciao claudio ti chiedo come mai sulle tue impostazione hai Ups e non Appliance mi potresti spiegare la differenza tra i due, questo problema di Gruppo e' capitato anche a me' in passato e ricordo che avevo l'impostazione ups e il firmware 7240 , magari faccio qualche prova e vi faccio sapere.



---------------
Impianto Fv 3.600 Kw ,Inverter Zucchetti HYD 6000 Batteria 15Kw Weco 4x4 Pro Litio

 

gruppo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:984

Stato:



Inviato il: 11/09/2016 18:21:01

dal manuale capisco che:
in appliance commuta se la tensione va sotto i 90Vac
e dovrbbe essere utilizzata se vi sono elettrodomestici collegati.
in ups commuta se va sotto i 170Vac e dovrebbe essere utilizzata se vi sono computer collegati.

il tempo di trasferimento è 10ms per UPS
il tempo di trasferimento è 20ms per appliance

le mie impostazioni sono come da foto (uso batterie quasi esauste la tensione alta del float mi serve per fare un fac simile di equalizzazione visto che ho batterie tutte diverse inoltre è impostato 40A ma non lo raggiungo mai, al massimo arrivo a 25A perchè ho solo 1560watt di pannelli)



Immagine Allegata: impostazioni.jpg
 
ForumEA/M/impostazioni.jpg



Modificato da gruppo - 11/09/2016, 18:28:04


---------------
Batterie? no grazie ho SSP

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15116

Stato:



Inviato il: 11/09/2016 21:59:28

CITAZIONE (gruppo, 11/09/2016 18:21:01 ) Discussione.php?213644&7#MSG103

in ups commuta se va sotto i 170Vac e dovrebbe essere utilizzata se vi sono computer collegati.

il tempo di trasferimento è 10ms per UPS


Esatto, sasà il motivo è questo, voglio lo scambio più veloce possibile.



Modificato da Claudio - 11/09/2016, 22:02:46


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 