budget di 7/8mila euro perun impianto ad isola
FinePagina

Vincent
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1902

Stato:



Inviato il: 02/12/2017 21:39:55

CITAZIONE (Sophia Muller, 02/12/2017 21:28:42 ) Discussione.php?213714&106#MSG1643

@ Vincent. Non voglio entrare nel merito alla prima parte della tua tesi. Ci sarebbe da discutere. Voglio soffermarmi suglli ultimi tre righi.

Se ho ben capito per vedere se la tensione è buona (230 +/- 10%) si elimina il neutro della linea BT (Bassa Tensione) Enel e se ne crea uno artificialmente conficcando un paio di paletti nel terreno.

Se la tensione misurata è nei limiti da te descritti significa che la tensione è ottima. Questo sistema di verica e un obbrobrio. Se ti capita l'occasione di incontrare il tecnico, digli in primis di ripassarsi le norme di sicurezza. Se io fossi un operaio/a non vorrei avere un tecnico come questo.


sophia non e un sistema per verificare se la tensione e buona.. ovvio che se hai la strumentazione ben venga il risultato e lo stesso pero
Si tratta di diminuire la resistenza verso terra

Mi rendo conto che non hai capito l uso che pero se ne fa in ambito industriale tipo gli adattatori 3p a 3p + n per i macchinari industriali usano questo sistema

In isola questo sistema e permesso poiche non c e ritorno su linea enel

E inutile dilungarmi se non ti serve il sistema ti consiglio di non esprime pareri sulla competenza di persone che non conosci direttamente e inutile.

Non mi sembra corretto criticare ...corregere si aiutare anche ma criticare e inutile



Modificato da Vincent - 02/12/2017, 21:50:22


---------------
SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/

 

Vincent
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1902

Stato:



Inviato il: 02/12/2017 21:55:25

CITAZIONE (Claudio, 02/12/2017 21:39:55 ) Discussione.php?213714&106#MSG1642

Vi ricordo che il capitolato dei fornitori di energia elettrica in Italia non li obbliga alla costanza del neutro, non succederà mai, ma può succedere l'inversione di fase e neutro senza avvisare o per errore.


claudio credo tu sai che se il fornitore inverte fase e neutro e succede qualcosa deve pagare i danni ...e in oltre il contatore non segnerebbe piu i consumi di fatto quindi tutte le line 380~400 rischiano un rimescolamento R S T stando a quello che dici mi potrebbe capitare che l affettatrice per non dire altro giri al contrario solo per un capriccio del tecnico 😂😂😂
O le ventole e i motori trifase al contrario
...
Hahahhaha



---------------
SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 03/12/2017 06:18:54

Da me non é mai accaduto che dopo una interruzione di corrente abbiano invertito la fase con il neutro e solo ieri l'hanno tolta 4 volte, nel caso si apre il magnetotermico.

I sistemi bifase sono sicuri se vi sono dispositivi che avvisano quando si verifica il primo guasto, altrimenti sono più pericolosi. I tanto citati sistemi di alimentazione bifase dei laboratori hanno delle protezioni, se per guasto un apparecchio mette a terra una fase, suonano e non funzionano. Chi adotta il sistema bifase, ha previsto qualcosa del genere a casa propria?
Il neutro ci vuole per il corretto funzionamento dei dispositivi di sicurezza. Quindi o si tiene quello della rete o lo si deve fare come dice vincent. É vero che non si può mettere a terra il neutro della rete, ma non é vero che non lo si possa fare in un sistema isolato.



Modificato da calcola - 03/12/2017, 06:27:25


---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 03/12/2017 06:32:15

Come ho più volte scritto, mi fido di quanto vi è indicato nella pubblicazione della voltimum postata più sopra e li vi é scritto che lasciare il neutro passante é corretto se vi è a monte un differenziale. Non si parla di trasformatori di isolamento né nel testo né nelle immagini.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

emilio

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:524

Stato:



Inviato il: 03/12/2017 10:24:54

Perciò nel mio caso in cui metto a terra il neutro tramite una resistenza di 3 Kohm solo nel caso in cui sono in fotovoltaico ,ossia in cosiddetta isola, l'impianto è in regola ,mentre ad impianto funzionante con Enel neutro e fase collegati normalmente mentre la terra è collegata ad una presa di terra fatta in giardino con corda di rame 32mm e controllata con i dovuti strumenti da elettricista. Caso mai verificare dei controlli ogni tanto, dato che son passati 15 anni dall'istallazione.



Modificato da emilio - 03/12/2017, 14:35:40
 

Sophia Muller

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:963

Stato:



Inviato il: 03/12/2017 10:59:44

@ Vincent. Buongiorno a tutti. Hai perfettamente ragione. Chiedo scusa. Ma è un peccato che non ho di fronte il tecnico per chiarire.



Modificato da Sophia Muller - 03/12/2017, 11:18:17
 

Vincent
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1902

Stato:



Inviato il: 03/12/2017 11:55:43

Sophia io ho fatto la relazione tecnica del lavoro in piu che ho dovuto fare ... Possiamo chiarire se hai capito il funzionamento e l uso che se ne fa e se ne puo fare mettiamo tu abbia un capannone di 1km alla cui fine arriva solo 1 fase di sezione adeguata e ti occorre accendere 1 lapadina da 100 watt ... Metti un picchetto x dispersione con opportuno cavo in ingresso a salvavita ci colleghi neutro da picchetto e fase da enel il sistema e questo ... Ti ho fatto solo un esempio

Nulla ti vieta di farlo a casa in condizione di isolamento naturalmente cioe senza ponte tra neutro enel e il tuo 'neutro' e con le opportune precauzioni (TN-S)

Nelle cabine MT il centro della stella e a terra e lo stesso fa enel ogni 500 mt 1km per diminuire la sezione del neutro lasciando bassa l impedenza ...
Cosi offre un buon riferimento verso terra non proprio facile da realizzare x potenze di 2 3 kw ...

Spero di non aver commesso errori perche ho appena preso il caffè e devo ancora svegliarmi 😂😂😂
Ma di essere stato d aiuto



---------------
SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/

 

Sophia Muller

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:963

Stato:



Inviato il: 03/12/2017 14:28:19

Sei stato chiarissimi. Faccine/bye1.gif

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15113

Stato:



Inviato il: 03/12/2017 19:25:20

CITAZIONE (Vincent, 02/12/2017 21:55:25 ) Discussione.php?213714&107#MSG1647

CITAZIONE (Claudio, 02/12/2017 21:39:55 ) Discussione.php?213714&106#MSG1642
Vi ricordo che il capitolato dei fornitori di energia elettrica in Italia non li obbliga alla costanza del neutro, non succederà mai, ma può succedere l'inversione di fase e neutro senza avvisare o per errore.


claudio credo tu sai che se il fornitore inverte fase e neutro e succede qualcosa deve pagare i danni ...e in oltre il contatore non segnerebbe piu i consumi di fatto quindi tutte le line 380~400 rischiano un rimescolamento R S T stando a quello che dici mi potrebbe capitare che l affettatrice per non dire altro giri al contrario solo per un capriccio del tecnico 😂😂😂
O le ventole e i motori trifase al contrario
...
Hahahhaha



Vincent, stiamo parlando di una fornitura monofase, e per tale tipologia ENEL o chi per essa non ha l'obbligo, per capitolato nazionale, di costanza del neutro, per questo motivo è vietato mettere a terra il neutro pubblico, il problema non è il contatore, che segnerebbe ugualmente anche a fasi invertite.
In molti anni di lavoro non mi è mai capitato di trovare inversioni di fase, ma se vietano il neutro a terra ci sarà sicuramente un motivo, fra l'altro per loro sarebbe anche meglio, sulle lunghe tratte non ci sarebbe il neutro viziato che spesso si trova in campagna.

Se sei in Isola fai quello che vuoi, nessuno ti vieta di mettere il neutro privato a terra.

La differenza sta tutta li privato pubblico.

Poi, come dico sempre, ognuno a casa propria è libero dai fare ciò preferisce, perché ne è responsabile.

Ma le regole sono scritte e i capitolati pure, che vadano bene a noi o no non è importante.



Modificato da Claudio - 03/12/2017, 19:42:04


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15113

Stato:



Inviato il: 03/12/2017 19:32:57

Io ho scelto l'isolamento totale, ma per chi volesse o ha apparecchi che richiedono L/N c'è questo fantastico oggetto.

LINK

E' pensato per i PIP ma va bene per qualsiasi sistema, quando sei in isola hai il neutro privato a terra, quando in rete no.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

gruppo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:984

Stato:



Inviato il: 03/12/2017 19:38:34

CITAZIONE (Vincent, 02/12/2017 13:45:23 ) Discussione.php?213714&106#MSG1639

Cit.gruppo : anche se l'enel collega il neutro a terra sarebbe vietato farlo in casa.

...su questo ti posso dire che non e vero a patto di rispettare alcune regole di posa
(Verificato gia con i tecnici enel + e - competenti)

naturalmente se sei in isola conviene non ponticellare il neutro enel ma fare un paletto che rispetti la normativa alla max potenza di targa dell inverter

Insomma bisogna fare un bel lavoro e 1 2 picchetti he con 3o 4 kw non facciano oscillare la tensione


per quanto riguarda le parole evidenziate in arancio, non mi risulta;
domanda a reparto tecnico enel: Posso collegare la rete delle mie puntazze con un cavo al neutro subito dopo il contatore?
Risposta:
Assolutamente No
mia risposta : ma ho visto che nella mia linea ad ogni palo c'è una puntazza e sembra sia collegata ad un polo dei cavi della linea che raggiungono la mia abitazione; mi può spiegare la motivazione tecnica?
risposta:
si noi abbiamo di tanto in tanto nella tratta della linea i collegamenti del neutro a terra, ma il neutro che le viene fornito al contatore è considerato attivo e non passivo perchè il suo potenziale non è zero.
fine della conversazione.
Mia deduzione: sul neutro scorrono tutti i ritorni di tutte le utenze della linea, infatti se misuriamo la tensione tra un picchetto conficcato nel terreno per fare fare la misura con un multimetro troveremo una tensione alternata di qualche volt.

e qui siccome di scritto non abbiamo nulla, ma ci sono 2 pesi e due misure, cercherò di informami accedendo alle normative , nel caso riuscirò a trovare qualcosa ci risentiremo.

CITAZIONE (Vincent, 02/12/2017 17:29:57 ) Discussione.php?213714&106#MSG1641
Se ricordo il nome si chiama sistema TN L
In cui un inverter o ups eroga 2 fasi 1 delle quali collegata a terra (paletti isolati diversi dalla messa a terra altrimenti e TN S)

devi riapettare la qualità del collegamento per esempio applicando un carico di 3000 watt devono esserci sempre 220 230 non meno di 210 ...
In un altra discussione ne avevamo parlato ..virtualmente ogni sistema che eroga 2 fasi e virtualmente fuori norma in realtà come i trasformatori di isolamento che si usano per le prese del bagno no ed e anche piu sicuro pero la normativa definisce lo stato delle 2 fasi temporaneo e non permanente

Si molti sono incompetenti ma non tutti dai sono fortunato nel mio paese abita il responsabile tecnico della provincia x enel distribuzione XD

E lui l ultima volta concordava sulla relazione tecnica x un disguido creato da tecnici incompetenti (sezione neutro errata) indispensabile x alte potenza

Stretto stretto dicevo accendi 2 carichi resistivi stacchi neutro enel e colleghi 1 2 3 paletti e misuri la v enel se sei sopra 210 ma ti consiglio 220 230 a 3 4 kw sei a posto altrimenti rischi danni
Naturalmente e d obbligo la segnalazione con un cartello di pericolo x l elettricista "incompetente" di turno e il completo isolamento del cavo all arrivo


per quanto riguarda le parole evidenziate in arancio vorrei correggere:
quella variazione di tensione indicata deve essere per il carico massimo della linea.
poi aggiungerei che ci sono apparecchiature che se il neutro supera 6Vca scollegano i carichi per protezione,
è successo a me contattato la ditta produttrice mi ha detto che il neutro non deve essere superiore a 6Vca.
se hanno impostato così fose anche qui ci sarà una normativa.
per quanto riguarda l'inverter la corrente che scorre verso le puntazze cui abbiamo collegato il nostro neutro dell'uscita inverter solo in isola è indifferente dai carichi perche si richiude su lo stesso inverter la puntazza anche se avesse 100ohm di resistenza il nostro potenziale sarà comunque inferiore ai 6Volt.
vorrei precisare che non deve essere usata la terra già presente in abitazione quella è riservata al contuttore di protezione come terra e questa deve essere di resistenza molto più bassa per rispettare le normative.



---------------
Batterie? no grazie ho SSP

 

Vincent
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1902

Stato:



Inviato il: 03/12/2017 20:42:47

X gruppo: ripeto assolutamente non ho detto di ponticellare il neutro enel o collegare N impianto casa alla messa a terra (cosa possibile se in isola se ben ricordo).

Valgono le regole x l impianto fv visto come produttore e le varie tipologie di impianto

Se non sbaglio e permesso un ~25 volt ac sul neutro ma potrei sbagliare

So bene che pero la norma non prevede 2 fasi per l utenza domestica ma una Fase e un neutro a potenziale zero (2 fasi temporaneamente se ups in isola) sicuramente ci saranno tolleranze

la rete enel doveva essere adeguata a quella europea infatti mi capita di misurare spesso 220 invece dei 230 e vero le tolleranze xo...

Loro lo considerano attivo perche giustamente si devono parare il xxxx in caso la cabina fa qualche corto... O metti ti arrivano 2 fasi invece di F e N

Se hai il tuo neutro sei 'tranquillo' se hai il neutro del gestore no lo so e paradossale

Alla fine sono guasti rari e se l impianto e fatto con criterio e abbastanza sicuro

Immagino non sono il solo ad aver visto usare i tubi del gas come messa a terra o i tubi dell acqua salvavita messi a testa in giu x evitare che scattino... Ecc ecc

Insomma parliamoci chiaro stiamo affrontando un argomento che ha piu soluzioni tutte valide perche noi mettiamo la sicurezza davanti a tutto a differenza di altri...

Poi raga se mi spiegate il vero motivo per cui io non posso farmi un neutro isolato per i fatti miei dove la normativa dice che sull impianto civile devono esserci 2 conduttori 1 F attivo e uno N a pot 0 e io lo rispetto... Allora ben venga



Immagine Allegata: Screenshot_20171202-221331.jpg
 
ForumEA/S/Screenshot_20171202-221331.jpg



---------------
SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15113

Stato:



Inviato il: 03/12/2017 22:58:40

Vincent se sei in isola puoi fare tutto quello che vuoi, perché in quel momento è come se tu non avessi nessuna fornitura pubblica.



Modificato da Claudio - 03/12/2017, 23:10:08


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15113

Stato:



Inviato il: 03/12/2017 23:24:49

Questa è la regola se piace, se non piace amen.



Immagine Allegata: TT.jpg
 
ForumEA/S/TT.jpg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Sophia Muller

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:963

Stato:



Inviato il: 04/12/2017 13:13:28

Salve. Vorrei ricordare che quanto si parla di neutro occorre parlare di ohm ovvero "resistenza di terra" e non di volt.

Ho il dubbio che alcune immagini postate sono vecchie. Quelle andavano bene quando il gestore elettrico aveva due impianti separati di messa a terra. Ovvero la terra (neutro) di funzionamento e la terra di protezione. Alla terra di funzionamento erano collegati, parliamo all'interno della cabina secondaria, il centro stella del trasormatore ed il secondario dei TV e dei TA. Alla terra di protezione andavano collegati la carcassa degli scomparti BT (Interruttori) le ferratelle di aereazione ed altro.

Adesso le cose sono cambiaate. I tecnici dell'Enel hanno capito dopo anni di esercizio che avendo una sola terra unificata (MT e BT) rispettivamente Media Tensione ( Cioè non superiore ai 20.000 volts ) e Bassa tensione, ( Cioè non superiore ai 400 volts) la resistenza di terra diminuisce. Questo tutto a vantaggio della sicurezza del sistema.

Vincent, fattene una ragione. Claudio ha spiegato bene la funzione del neutro.

 