| Ico59
| Inviato il: 27/11/2016 09:39:25
|
Chiedo a Claudio, dato che abbiamo la stessa tipologia di inverter, il parametro che deve essere settato a 49 V è il Back to grid voltage, come hai detto qualche post più dietro, e non il cutoff, giusto?
Il cutoff mi hai suggerito di lasciarlo a 42v come da default.
Giusto per chiarezza, perché Ita815 mi pare di capire che ha un modello diverso, e quindi si rischia di generare confusione tra i parametri. | | | | Claudio
| Inviato il: 27/11/2016 10:25:13
|
Non trovo nessun data sheet per le Neptune Fiamm, però essendo delle AGM si potrebbero usare i soliti settaggi 14.4Vx4=57.6V di Bulk e 13.62Vx4=54.5V per il mantenimento, salvo diversa indicazione da parte del venditore, carica 20A va bene e facendo attenzione a non chiedere più di 20/25A per troppi minuti.
Si il parametro Back to grid voltage va bene, li parametro CutOff è un limite di emergenza che settato a 42V serve all'inverter per calcolare la pseudo % di carica, quasi impossibile da raggiungere, ci vorrebbero ore di blackout per portarle a quel livello, in un test fatto più di 2 anni fa con consumi di casa 200/300W usando un banco da 200A sono stato più di 24 ore in autonomia prima di raggiungere i 42V
Per quanto riguarda il peso sono nella media, le mie FIT 100 pesano 33Kg l'una.
Modificato da Claudio - 27/11/2016, 10:33:39
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | ITA815
| Inviato il: 27/11/2016 13:35:23
|
"Il parametro che deve essere settato a 49 V è il Back to grid Voltage".
Mi date il numero di parametro sul display dell' inverter ?
Perché da quello che scrivete mi sembra che io quel parametro non ce lo su i miei settaggi dell' inverter. | | | | Ico59
| Inviato il: 27/11/2016 15:34:05
|
Nel manuale del Pip 4048mse i parametri sono i seguenti:
- Parametro 12 Setting voltage point back to utility source when selecting "SBU priority " or "solar first" in program 01( default 46)
- Parametro 13: Setting voltage point back to battery mode when selecting "SBU priority " or " Solar first" in program 01 ( default 54v)
- Parametro 29: Low DC cut-off voltage ( default 42v)
- Parametro 30: battery equalization ( default disable)
- Parametro 31: battery equalization voltage( default 58,4)
- Parametro 33: battery equalized time ( default 60 min)
- Parametro 34: battery equalized timeout( default 120 min)
- Parametro 35: battery equalization interval( default 30 days)
- Parametro 36: equalization activated immediately (default disable) | | | | Ico59
| Inviato il: 27/11/2016 15:37:40
|
Credo che il parametro 12 sia quello indicato da Claudio come "back to grid voltage" visto anche il valore di default.
Ho indicato anche i parametri dal 30 al 36 per chiedervi come vanno impostati. | | | | ITA815
| Inviato il: 27/11/2016 17:18:15
|
Io arrivo solo al parametro 29 perché non ho il sistema di equalizzazione e non ho il parametro 13 ... ma per tutto il resto è come il mio.
Io non so come avete configurato il vostro inverter ... io vi do i miei dati di base significativi:
I dati sono a 24 volt
Parametro 1 = SOL
Parametro 2 = 20A
Parametro 3 = APL
Parametro 5 = USE
Col parametro 5 in USE i parametri 12 e 16 sono disattivati ... il parametro 13 non lo so perché mi manca.
Parametro 26 = tensione di carica = di default è a 29,20 (carica le batterie ad acido libero) o 28,20 (carica le batterie AGM/GEL) oppure regolabile da 28,20 volt a 29,20 volt a step di un decimo di volt.
Parametro 27 = tensione di mantenimento = di default sta a 27,00 volt ma anche questo parametro è regolabile con step di 1 decimo di volt sia a salire che a scendere ma non mi ricordo più la tensione minima e massima raggiungibile.
Parametro 29 = Tensione minima per il cut-off = di default sta a 22 volt poi ognuno di noi mette la tensione più idonea alle proprie batterie sempre con step di 1 decimo di volt da 22,00 volt a 25,50 volt.
Modificato da ITA815 - 27/11/2016, 17:41:23
| | | | Claudio
| Inviato il: 27/11/2016 18:17:50
|
ITA815 il parametro 13, per te è il 12, tenete presente che se si setta il parametro 01 a SOL io regolatore si accende e manda l'inverter in isola solo se i pannelli erogano più di 25V e le batterie lo consentono, mentre sotto tale tensione si ha il ritorno ad ENEL, qualsiasi sia la tensione delle batterie.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | Claudio
| Inviato il: 27/11/2016 18:20:22
|
Qui i manuali di MpptSolar
LINK
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | ITA815
| Inviato il: 27/11/2016 20:17:05
|
CITAZIONE (Claudio, 27/11/2016 18:17:50 )
ITA815 il parametro 13, per te è il 12, tenete presente che se si setta il parametro 01 a SOL io regolatore si accende e manda l'inverter in isola solo se i pannelli erogano più di 25V e le batterie lo consentono, mentre sotto tale tensione si ha il ritorno ad ENEL, qualsiasi sia la tensione delle batterie.
Il mio inverter invece non lavora così.
Alle prime luci dell' alba l'inverter va in isola e inizia a scaricare le batterie che erano in modalità UPS perché io ho lasciato il caricatore da rete attivo.
Se le batterie reggono sino a quando i pannelli hanno una produzione sufficiente a reggere il carico rimane in isola ... altrimenti va in rete. | | | | Claudio
| Inviato il: 27/11/2016 23:13:57
|
Il tuo non può lavorare così perché non hai il settaggio OSO carica solo da solare nel parametro 16, sei costretto a mettere CSO, ma ICO59 ha un 4048MSE con il settaggio 16-OSO carica solo da solare e con 01-SOL funziona come ho spiegato, tipo crepuscolare mentre con 01-SBU rispetta i parametri 13 e 12 per ingresso e uscita da isola.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | Claudio
| Inviato il: 27/11/2016 23:30:49
|
KS3K
Immagine Allegata: Advance KS3K.jpg
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | Claudio
| Inviato il: 27/11/2016 23:31:12
|
4048MSE
Immagine Allegata: 4048MSE.jpg
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | ITA815
| Inviato il: 27/11/2016 23:44:17
|
Vero per quel che riguarda le immagini perché anche il mio manuale dice la stessa cosa ... falso perché funziona lo stesso.
Non so perché i parametri del mio inverter funzionano tutti ma so solo che funzionano.
In tutti i modi io il parametro OSO non lo uso e il mio inverter ora è configurato sul CSO.
Il parametro OSO è controproducente in caso di mancanza di rete Enel di notte in quanto se hai le batterie scariche sei fregato. | | | | Claudio
| Inviato il: 28/11/2016 00:04:28
|
Anche in CSO se manca la corrente scarica fino a CutOff, va in UPS in qualsiasi modo tu lo setti.
Scusa ma è sindrome di Penelope caricare con ENEL di notte e scaricare di giorno è uno spreco inutile, le batterie non ti restituiranno mai quello che hai speso per ricaricarle, conviene settare OSO e SOL.
PS.
Punto di vista personale.
Modificato da Claudio - 28/11/2016, 00:17:01
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | Claudio
| Inviato il: 28/11/2016 00:16:13
|
Io uso SBU e OSO in estate che quando c'è abbastanza sicurezza di sole tutti i giorni e SOL e OSO in inverno quando c'è incertezza della continuità di insolazione, così all'imbrunire si torna ad ENEL risparmiando il residuo batterie per il giorno successivo.
Ma è una interpretazione personale, il settaggi sono a discrezione personale, non esiste una regola valida per tutti, ognuno deve imparare a conoscere cosa è meglio per il proprio impianto.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| |
| | |
|