| Claudio
| Inviato il: 20/12/2016 11:36:44
|
Perché non avendo esperienza volevo un apparecchio tutto in uno che gestisse tutto, pannelli, carica, inverter e che gestisse lo scambio ENEL ISOLA senza dover settare l'uno o l'altro indipendentemente e non per ultimo il costo, con regolatore e inverter separati ti avvicini ai 1500€ mentre in PIP4048MS da 80A FV e 4000W 220V LINK con quella cifra ne prendi due.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | nonpago
| Inviato il: 20/12/2016 14:13:45
|
tu l hai fatto a 48v l impianto claudio?
--------------- Caldaia Tesi H2O Cs Thermos, boiler 200L, 2,5m solare termico, 1560W fotovoltaico inverter 3000w victron energy , regolatore di carica victron energy
| | | | nonpago
| Inviato il: 20/12/2016 14:46:03
|
http://www.ebay.it/itm/Regulador-Solar-Outback-FlexMax-60A-80A-Mppt-Digital-/191768377360?var=&hash=item2ca6493810:m:mH4GwbzxJxYC1lf8azvn1ew
ho deciso prendo questo ... il problema è che ci sono 2 modelli uno da 60 e uno da 80 . il mio impianto inizialmente sarà di 1/1,5 kw e andrà man mano espandendosi arrivando a 3,75 kw . secondo voi meglio 2 da 60 o un regolatore unico da 80 ?( tutti i pannelli avranno le stesse caratteristiche stessa esposizione e stessa inclinazione )
--------------- Caldaia Tesi H2O Cs Thermos, boiler 200L, 2,5m solare termico, 1560W fotovoltaico inverter 3000w victron energy , regolatore di carica victron energy
| | | | nonpago
| Inviato il: 20/12/2016 14:47:20
|
il modello da 60 me lo fa pagare 500 euro mentre quello da 80 550 euro . voi al posto mio cosa avreste fatto ?
--------------- Caldaia Tesi H2O Cs Thermos, boiler 200L, 2,5m solare termico, 1560W fotovoltaico inverter 3000w victron energy , regolatore di carica victron energy
| | | | calcola
| Inviato il: 20/12/2016 15:13:17
|
stai solo attento e paga con paypal, non inviare soldi con bonifico. Per 50 euro, prenderei comunque 80A, a limite se espandi e quello da 80 non è più sufficiente, con due da 80 stai più comodo e riscaldano meno.
--------------- Impara l'arte e mettila da parte 14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.
| | | | nonpago
| Inviato il: 20/12/2016 15:22:47
|
si calcola ci siamo già accordati e lui stesso mi ha detto che facciamo tutto tramite paypal pagandolo solo 550 euro. per quanto riguarda la garanzia mi ha detto che c e un anno . credo non potrebbero esserci problemi concludendo in sicurezza tramite payapl o sbaglio ?
--------------- Caldaia Tesi H2O Cs Thermos, boiler 200L, 2,5m solare termico, 1560W fotovoltaico inverter 3000w victron energy , regolatore di carica victron energy
| | | | Claudio
| Inviato il: 20/12/2016 16:18:08
|
CITAZIONE (calcola, 20/12/2016 15:13:17 )
stai solo attento e paga con paypal, non inviare soldi con bonifico. Per 50 euro, prenderei comunque 80A, a limite se espandi e quello da 80 non è più sufficiente, con due da 80 stai più comodo e riscaldano meno.
Condivido al 100% per 50€ è meglio 80A e solo PayPal, per quanto riguarda la garanzia lui è in Spagna quindi tieni conto dei tempi e delle spese, a lui costa 9€ perché avrà convenzioni, ma a noi privati un pacco da 6 Kg con POSTA costa 68€.
Personalmente preferisco acquistare in Italia, ma forse è una mia fissa.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | calcola
| Inviato il: 20/12/2016 18:26:51
|
Gli outback sono quanto di meglio ci possa essere sul mercato, insieme alla morningstar hanno inventato i regolatori di carica per fotovoltaico. Quando cercavo un regolatore di qualità per il mio impianto, gli outback erano molto costosi, alla fine ho optato per un morningstar tristar pwm TS60, comprato in Germania a circa 240 euro. Un flexmax mppt da 60 A, 4 anni fa, costava 800 euro ed un tristar mppt sempre da 60A 750 euro. Ora in proporzione sono a prezzo di liquidazione.
--------------- Impara l'arte e mettila da parte 14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.
| | | | calcola
| Inviato il: 20/12/2016 18:32:09
|
Altra cosa da non sottovalutare è quella di poter fare un impianto a 60V, in quel caso occorre mettere in serie 5 batterie da 12V. L'unico problema è trovare un buon inverter a 60V. A 60V con un regolatore da 80A puoi gestire fino a 6000W di pannelli.
--------------- Impara l'arte e mettila da parte 14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.
| | | | nonpago
| Inviato il: 20/12/2016 19:35:12
|
Calcola credo che gia un 48 potrebbe andar bene ma dato che nel mio caso sono 15 pannelli da 250w in pratica potrei collegare tre serie di pannelli ?
--------------- Caldaia Tesi H2O Cs Thermos, boiler 200L, 2,5m solare termico, 1560W fotovoltaico inverter 3000w victron energy , regolatore di carica victron energy
| | | | nonpago
| Inviato il: 20/12/2016 19:35:38
|
O non ne vale la pena per impiantii cosi piccoli?
--------------- Caldaia Tesi H2O Cs Thermos, boiler 200L, 2,5m solare termico, 1560W fotovoltaico inverter 3000w victron energy , regolatore di carica victron energy
| | | | Claudio
| Inviato il: 20/12/2016 19:44:37
|
CITAZIONE (nonpago, 20/12/2016 19:35:12 )
Calcola credo che gia un 48 potrebbe andar bene ma dato che nel mio caso sono 15 pannelli da 250w in pratica potrei collegare tre serie di pannelli ?
I 60V non c'entrano con i pannelli, sono le batterie, per come collegare i pannelli devi vedere la tensione di VOC del regolatore se è 145V serie da 3 pannelli da 37V di VOC, per fare serie da 5 pannelli devi cercare un regolatore da 240V di VOC
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | calcola
| Inviato il: 20/12/2016 20:42:04
|
il VOC è di 150V, poi il regolatore mppt trasforma la tensione in ingresso in quella di uscita e carica le batterie.
Se sono pannelli a 37V, potresti collegarne anche 4 in serie. Per arrivare a 148V. Se usi un inverter a 48V setti il regolatore per trasformare la tensione in uscita a 48V e colleghi 4 batterie in serie. Se invece decidi per 60V, l'inverter deve funzionare a 60V e colleghi in serie 5 batterie. Da lato pannelli la configurazione non cambia in nessun caso, sempre stringhe da 3 o 4 pannelli fino ad un massimo di 150V.
In realtà non è necessario settare manualmente il regolatore alla corretta tensione di uscita, infatti può farlo anche in automatico. Se lo colleghi a 4 batterie, sente la tensione e si setta da solo per funzionare a 48V, lo stesso per le altre tensioni permesse.
Durante l'installazione bisogna collegare al regolatore le batterie per prima, i pannelli dopo. Prevedi uno stacca batterie ed un fusibile sul positivo che parte dalle batterie e dei fusibili per barra din su ogni stringa di pannelli.
nel caso dovessi scegliere come tensione di lavoro i 60V, hai il vantaggio della minore corrente circolante, ma vi sono alcuni svantaggi rispetto ai 48V. In particolare l'inverter a 60V costa di più e, cosa da non trascurare, la tensione di 60V DC, in caso di folgorazione, è più pericolosa dei 48V.
Quindi tieni conto della possibilità, ma se 48V ti vanno bene scegli la configurazione a 48V.
Riepilogando, stringhe da 4 pannelli a 37V in serie, 4 batterie da 12V in serie, inverter 48V meglio toroidale e della massima potenza che potrà servirti.
Modificato da calcola - 20/12/2016, 20:54:03
--------------- Impara l'arte e mettila da parte 14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.
| | | | nonpago
| Inviato il: 20/12/2016 22:29:35
|
Calcola se non fosse per te non avrei capito una ma...a di niente ! :-) grazie mille per tutte queste delucidazioni . in pratica partendo dai pannelli a scendere :
- dato che ad impianto finito avrò 15 pannelli inizio con la prima stringa di tre pannelli --- questi
http://www.ryanenergia.com/pannello_solare_250w_24v_policristallino_60_celle_nautica_kit_fotovoltaico_rete_camper_p1300.html
-a questa stringa collego un fusibile a barra din ( che mi spieghi meglio a cosa serve e magari mi mandi un link per l acquisto )
-la stringa la collego a questo regolatore (ovviamente dopo averlo attaccato a sua volte al banco batteria ) -----
http://www.ebay.it/itm/Outback-Flexmax-80-FM80-MPPT-80A-Solare-Regolatore-Di-Carica-/171545214183?hash=item27f0e43ce7:m:mrvSxObSXk-87911jaDYAtw
- il regolatore lo collego al banco batterie 20 da 12v 65amper da collegare inmodo da arrivare a 48v e ci metto uno staccabatterie e un fusibile ( un altro esempio del fusibile , magari un link)sulpositivo delle batterie
-e l inverter da 48 v questo :
http://www.ryanenergia.com/advance_inverter_a_isola_onda_sinusoidale_pura_ups_4000w_48v_12000w_trafo_toroidale_nuovo_modello_consumi_minimi_p1036.html
cosa manca ? ho sbagliato qualcosa . scusami ancora per la mia ignoranza in materia ma un po alla volta imparero anch io
--------------- Caldaia Tesi H2O Cs Thermos, boiler 200L, 2,5m solare termico, 1560W fotovoltaico inverter 3000w victron energy , regolatore di carica victron energy
| | | | delfi5
Watt Gruppo:Utente Messaggi:57
Stato:
| Inviato il: 20/12/2016 22:44:40
|
Mi intrometto, Luca e Claudio parlavate della garanzia coi MPP Solar. Come funziona acquistando da quel venditore in Germania?
Esiste un manuale da scaricare per capire come funziona tipo il 2424MSXE? | |
| | |
|