Buona sera a tutti, sono nuovo del forum e colgo l'occasione per fare i complimenti per le ottime informazioni che si riescono a trovare. Vengo al dunque.....ho una stufa palazzetti barbara che fino ad ora ha funzionato sempre egregiamente. QUalche piccolo problema si è presentato con l'acquisto di pellet "Pelletone". A differenza dei precedenti (pelletone gold), ora la stufa sembra "tirare" meno, sporcare fin dalla fase di avvio il vetro e inoltre rimangone dei pezzi compatti di cenere nel braciere. QUesto praticamente da subito, ma rimettendo i pellet precedenti, la stufa non dà più queste problematiche e torna perfetta. Inoltre ieri sera mi è capitato per la prima volta, tenendo la stufa con potenza 3 per circa 2h, di trovare dell'acqua in terra. Non sono riuscito a capire da dove sia uscita, ma potrebbe essere uscita dalla valvola per la pressione. Non più di una settimana fa ho fatto una pulizia di tutti i tubi e 2 mesi fa un tecnico per la palazzetti mi ha fatto la pulizia completa, oltre alla pulizia che faccio giornalmente. Vorrei sapere se è il caso di cambiare qualche settaggio della stufa per poter migliorare la combustione/tiraggio.

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 11/01/2017 18:08:59

ma del pellet che non va bene, quanto ne hai?

acqua chiara o sporca?
trovata sul retro, o fianco?
hai il riempimento automatico? termostatiche su tutti i termo?



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

Pellet4Now
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:8

Stato:



Inviato il: 11/01/2017 19:47:19

Del pellet ne ho ancora una cinquantina di sacchi. L'acqua era chiara ed era sia sul retro che nella parte laterale ma solo in terra. Non ho potuto verificare la stufa togliendo le paratie laterali e nel retro, ma sembrerebbe che internamente nella parte posteriore non ci sia acqua. Non ho il riempimento automatico e neanche le termostatiche. Il pressostato a stufa spenta e fredda è a 1.8.

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 11/01/2017 21:17:48

hai raccordi a stringere?

(pipì di animali domestici?)

l'avvio forse è una fase critica che evidenzia il difetto di quel pellet che forma croste su braciere.

Forse ad avvio avvenuto, quando modula, può essere usato meglio.
Hai provato ad aumentare il girofumi del 10%?

hai provato a mixare i due pellet?



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

Pellet4Now
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:8

Stato:



Inviato il: 12/01/2017 00:38:49

Niente animali domestici e i raccordi li avevo controllati ma erano asciutti. La pressione dopo 3 ore con livello potenza 3 è passata a 2.1...Mi viene sempre più il dubbio della pressione alta e quindi ha buttato la valvola di sicurezza.I due tipi di pellet non ho provato a mixarli perché i vecchi li ho finiti. Il girofumi il problema è che non so come aumentarlo.Riesco ad entrare nel menu installatore ma non so poi qual'è il parametro. Ho cercato anche in internet ma le uniche guide riguardano il reset contatore manutenzione.qualcuno saprebbe aiutarmi su come aumentare il girofumi?

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:3693

Stato:



Inviato il: 12/01/2017 06:50:30


CITAZIONE

qualcuno saprebbe aiutarmi su come aumentare il girofumi?

prova a postare, in sequenza, le voci e i relativi valori che leggi nel menù protetto



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427
Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)

 

Pellet4Now
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:8

Stato:



Inviato il: 16/01/2017 09:35:29

Questi sono le voci del menu "segreto":
Menù fabbrica
Menù installatore
Menù banca dati
Menù test uscite
Il menu installatore ha le seguenti voci:
Menù minimo
Menù massimi
Pulizia
Dati nazione
Azzera allarmi
Memorie contatori
Livello pellet
Menù idro
Mentre il menù fabbrica ha le seguenti impostazioni (ho separato le voci con il "-"):
Pr01 - d a1 - 01'
Pr02 - d a2 - 05'
Pr03 - d a3 - 06'
Pr04 - g a1 - 1550rpm
Pr05 - g a2 - 1750rpm
Pr06 - g a3 - 1760rpm
Pr07 - don coc a1 - 2.2''
Pr08 - don coc a2 - 1.0''
Pr09 - don coc a3 - 1.2''
Pr10 - d resist - 10'
Pr11 - st avvio - 60°
Pr12 - g.fumi p1 - 1500rpm
Pr13 - g.fumi p5 - 2500rpm
Pr14 - don coc p1 - 1''
Pr15 - don coc p5 - 5.2''
Pr18 - st.pompa - 30°
Pr19 - i pompa - 05°
Pr20 - t.all acqua - 88°
Pr21 - dur.pul. - 15''
Pr22 - int.pul. - 120'
Pr23 - min spegn - 06'
Pr24 - t.mod.pot - 01'
Pr25 - st max fumi - 290°
Pr26 - t.mod.stand - 05'

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:3693

Stato:



Inviato il: 16/01/2017 11:08:21


CITAZIONE


Pr12 - g.fumi p1 - 1500rpm
Pr13 - g.fumi p5 - 2500rpm


Questi sono i valori relativi al girofumi a p1 e a p5, quelli intermedi vengono creati in automatico per interpolazione.



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427
Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)

 

Pellet4Now
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:8

Stato:



Inviato il: 16/01/2017 11:11:42

e il parametro "g a1", "g a2" e "g a3"?

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:3693

Stato:



Inviato il: 16/01/2017 13:14:35


CITAZIONE


Pr01 - d a1 - 01'
Pr02 - d a2 - 05'
Pr03 - d a3 - 06'
Pr04 - g a1 - 1550rpm
Pr05 - g a2 - 1750rpm
Pr06 - g a3 - 1760rpm
Pr07 - don coc a1 - 2.2''
Pr08 - don coc a2 - 1.0''
Pr09 - don coc a3 - 1.2''


Direi...
...tempi, girofumi e coclea relativi alla fase di accensione...



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427
Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)

 

Pellet4Now
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:8

Stato:



Inviato il: 18/01/2017 22:30:57

Allora, prima di tutto grazie per le spiegazioni. Al momento mi sono limitato ad aumentare girofumi per le fasi di accensione come di seguito:
G a1 1600
G a2 1780
G a3 1800
E inoltre ho modificato il il girofumi nella fase di lavoro come di seguito:
G. fumi p1 1600
G. fumi p5 2700
Ora la stufa sembra andare meglio. Vetro che si sporca non da subito e non di nero....Solo pochi residui solidi nel braciere anche se mi sembra scaldare leggermente meno ma su questo aspetto il fine settimana quando la stufa sarà accesa per più tempo. Comunque, in linea generale mi sembra essere migliorata. Ultima domanda....mettendo la stufa a 3 dopo un po' va in modulazione (ho impostato 60°) ma praticamente arriva a 63° e modula di continuo senza rimanendo sempre a 63°. Mi aspettavo che scendesse sotto i 60 andando in p1 e poi tornasse in p3. I parametri "t mod pot" e "t mod stand" a cosa servono?

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:3693

Stato:



Inviato il: 18/01/2017 23:04:48

Allora...

CITAZIONE

Pr26 - t.mod.stand - 05'

questo dovrebbe essere il valore di isteresi che regola lo stand-by automatico (quando impostato), ed è espresso in gradi.
In pratica se è abilitata questa funzione, la stufa/caldaia si spegne quando l'acqua raggiunge la temperatura impostata +5°, e si riaccende quando la temperatura è quella impostata -5°.

CITAZIONE
Pr24 - t.mod.pot - 01'

questo credo sia il valore (sempre in gradi) che fa cambiare potenza alla stufa.


Se la combustione è buona, per eliminare il residuo nel braciere, prova ad aumentare leggermente la frequenza della pulizia.
Il parametro è questo
CITAZIONE
Pr22 - int.pul. - 120'

attualmente è impostato a 120 minuti.



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427
Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)

 

Pellet4Now
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:8

Stato:



Inviato il: 19/01/2017 13:18:02


CITAZIONE

Pr24 - t.mod.pot - 01'

questo credo sia il valore (sempre in gradi) che fa cambiare potenza alla stufa.


Quello che fa cambiare potenza alla stufa in quando è in modalità lavoro o in modula? Perché è quando è in modulazione che non varia potenza o se la varia giusto per rimanere sulla stessa temperatura di acqua. Comunque io lo standby lo regolo da termostato quindi l'altra impostazione "Pr26 - t.mod.stand - 05'" non credo che mi serva.

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:3693

Stato:



Inviato il: 19/01/2017 13:24:26


CITAZIONE

Quello che fa cambiare potenza alla stufa in quando è in modalità lavoro o in modula?

Lavoro (e quindi modula, secondo necessità, tra i vari livelli di potenza)...

...quando su display leggi "lavoro modula", la stufa è al minimo, ossia a P1.

CITAZIONE
Comunque io lo standby lo regolo da termostato quindi l'altra impostazione "Pr26 - t.mod.stand - 05'" non credo che mi serva.

Infatti è una funzione da attivare. Solitamente la attiva chi scalda anche un boiler.



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427
Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)

 

Pellet4Now
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:8

Stato:



Inviato il: 19/01/2017 16:48:40


CITAZIONE

Lavoro (e quindi modula, secondo necessità, tra i vari livelli di potenza)...

...quando su display leggi "lavoro modula", la stufa è al minimo, ossia a P1.

Quello che ho notato è che nonostante si legge "lavoro modula" la stufa rimane sempre con la stessa fiamma e la temperatura dell'acqua (io ho impostato 60°) và a 63° e continua a lampeggiare 63/60 nel display. Ma non dovrebbe dare il messaggio "lavoro modula" raggiunti i 60°?Perchè và sopra di 3° e inoltre non scende sotto i 60°?

 