GUIDA DIDATTICA :installare impianto fotovoltaico ad isola, Chiamiamola Guida/Aiuto
FinePagina

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3204

Stato:



Inviato il: 26/01/2017 13:24:41

emilio se vuoi essere aiutato dacci qualche info in più. Perché io personalmente alcuni passaggi non li afferro bene.
Prima di tutto: hai misurato la tensione del banco? A vuoto e con inverter collegato? Il valore della tensione è importante anche quando imposti il selettore sull'inverter su una posizione piuttosto che su un'altra.
Poi questo non capisco bene:

CITAZIONE

con il selezionatore dell'inverter in posizione 7 le batterie rimanevano connesse per solo un minuto poi in posizione 8 per circa 15 minuti

Cioè intendi che l'inverter alimenta le utenze con le batterie per i minuti indicati?
Per la corrente tieni conto che esistono le pinze amperometriche, nel tuo caso serve DC, che ti permette di leggere la corrente che passa senza fare un intervento invasivo (cosa necessaria con un amperometro tradizionale)



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio sistema di domotica (RaspberryPi + vari Wemos D1 Mini - ESP8266). Regolatore di carica: Mpp Solar PCM8048.
Batterie: 24 elementi trazione pesante 315Ah C5 48V.

 

emilio

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:524

Stato:



Inviato il: 26/01/2017 14:19:10

si le batterie purtroppo lavorano per i tempi indicati e riguardo alla pinza amperometrica è sono solo in CA e il carico è quello descritto,dovrò naturalmente alla prossima visita fare come dici tu diversi controlli sulle tensioni al regolatore , all'inverter e alle batterie poi chiederò la vostra preziosa assistenza e risolvere il problema cosi sperando senza danni.
L'amperometro eventualmente lo colleghero fisso all'ingresso dell'inverter .cosi immediatamente saprò se sono in solare o ENEL.
Vorrei chiedere se è necessario un carico maggiore in uscita dall'inverter oppure bastano quei 150W.? Per non danneggiare le batterie .



Modificato da emilio - 26/01/2017, 14:24:18
 

emilio

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:524

Stato:



Inviato il: 26/01/2017 14:38:29

domenica scorsa ho misurato la tensione 26,8 alle batterie con inverter staccato e ho lasciato ora l'inverter spento , e con un commutatore tutto su ENEL ho sbagliato ??

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3204

Stato:



Inviato il: 26/01/2017 14:45:45

Pinza amperometrica per correnti continue esiste eccome! Io ce l'ho.. e l'ho presa proprio per il mio impianto fotovoltaico, per fare dei controlli al volo senza dover interrompere nessun circuito e senza montare amperometri e cose simili.
Le batterie certamente non si rovinano con un carico da 150W, al massimo si rovinano se questo carico porta le batterie a scaricarsi troppo nel tempo.
26,8V a vuoto.. mah mi sembra strano una tensione così a vuoto..... molto strano... tensione a vuoto senza niente collegato al massimo dovresti leggere circa 26V.
A quella tensione l'inverter lo puoi accendere senza problemi.



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio sistema di domotica (RaspberryPi + vari Wemos D1 Mini - ESP8266). Regolatore di carica: Mpp Solar PCM8048.
Batterie: 24 elementi trazione pesante 315Ah C5 48V.

 

emilio

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:524

Stato:



Inviato il: 26/01/2017 14:58:50

si infatti la pinza l'ho trovata ma 500 euro circa di prezzo per caso esistono a prezzi migliori ??
Ora ho cercato le informazioni su inverter con selettore in posizione 7 le tensioni accettate sono 28max 22min, posiz 8 max27 min21. ,posiz.9 max26 min20.
poi se trovo un amperometro 100 a Dc in WI-FI potrei in futuro sapere immediatamente da lontano la corrente verso l'inverter



Modificato da emilio - 26/01/2017, 15:02:05
 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3204

Stato:



Inviato il: 26/01/2017 15:05:04

Ora non posso cercare ma io l'ho comprata on-line forse su ebay, se non ricordo male poco più di 30 euro. O forse l'avevo presa dalla Cina.. bo non mi ricordo ora. Poi magari se trovo questa info te la dico.
Mi dici per favore la fonte di questa info?

CITAZIONE

Ora ho cercato le informazioni su inverter con selettore in posizione 7 le tensioni accettate sono 28max 22min, posiz 8 max27 min21. ,posiz.9 max26 min20.



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio sistema di domotica (RaspberryPi + vari Wemos D1 Mini - ESP8266). Regolatore di carica: Mpp Solar PCM8048.
Batterie: 24 elementi trazione pesante 315Ah C5 48V.

 

emilio

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:524

Stato:



Inviato il: 26/01/2017 15:18:47

si su manuale uso inverter advance 24V 3000W ocn toroidale , riguardo alla pinza trovo scritto pinza amperometrica in Ac e DC ma dubito che in DC venga usato il tester accoppiato alla pinza stessa . caso mai sabato in fiera vedrò il caso e a quel prezzo la cosa è accessibile mi farò un regalo per il mio compleanno ok comunque Luca sempre grazie per il tuo interessamento.

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3204

Stato:



Inviato il: 26/01/2017 15:33:23

Puoi allegare una immagine con la pagine del manuale che descrive quanto hai scritto?
Perché sinceramente mi sembra una cosa veramente che non esiste...



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio sistema di domotica (RaspberryPi + vari Wemos D1 Mini - ESP8266). Regolatore di carica: Mpp Solar PCM8048.
Batterie: 24 elementi trazione pesante 315Ah C5 48V.

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:3693

Stato:



Inviato il: 26/01/2017 17:57:42


CITAZIONE

L'amperometro eventualmente lo colleghero fisso all'ingresso dell'inverter .cosi immediatamente saprò se sono in solare o ENEL.

se l'inverter è l' Advance PWS7 questa informazione la puoi leggere sul suo display

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/P/IMG_20161027_121029_resized_20170126_043730848.jpg


input AC: 0 o tensione di rete
Work mode: inverter o Line

...e in piu è segnalato anche dai led...



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427
Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)

 

emilio

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:524

Stato:



Inviato il: 26/01/2017 18:04:03

si ok nel mio caso le batterie son a 24 V e le tensioni segnate a 26,8V e il led giallo acceso ma dopo un minuto l'inverter passava in rete spostando il selettore su posizione 8 e inserendo nuovamente l'inverter questo è rimasto allacciato alle batterie per 15 minuti circa .,credo che la causa sia dovuta alle batterie e alla prossima visita verificherò meglio ,sperando che queste non siano guaste ,intanto l'inverter è spento e il carico di alimentazione rete ENEL



Modificato da emilio - 26/01/2017, 18:18:44
 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:3693

Stato:



Inviato il: 26/01/2017 18:44:41

Emilio, qua è spiegato come inserire le immagini (e non solo)...



Modificato da marcosnout - 26/01/2017, 20:55:34


---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427
Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)

 

emilio

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:524

Stato:



Inviato il: 26/01/2017 19:00:44

marcosnout,complimenti per il tuo impianto con carpenteria favolosa !!

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:3693

Stato:



Inviato il: 26/01/2017 20:37:27

Grazie Emilio, si fa quel che si può



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427
Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)

 

birgipi

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1485

Stato:



Inviato il: 26/01/2017 20:44:12

CITAZIONE (marcosnout, 26/01/2017 18:44:41 ) Discussione.php?214335&4#MSG66

Emilio, qua è spiegato come inserire le immagini (e non solo)...


Qua....dove?

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:3693

Stato:



Inviato il: 26/01/2017 21:00:42

CITAZIONE (birgipi, 26/01/2017 20:44:12 ) Discussione.php?214335&4#MSG69

CITAZIONE (marcosnout, 26/01/2017 18:44:41 ) Discussione.php?214335&4#MSG66
Emilio, qua è spiegato come inserire le immagini (e non solo)...


Qua....dove?

grazie Pietro, ho corretto.



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427
Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)

 