Inverter, Quale comprare da 48v
FinePagina

valter996

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:533

Stato:



Inviato il: 26/02/2017 10:34:44

Perfetto! Grazie delle vostre risposte!Se l'acquisto andrà a buon fine, mi rifarò sentire sicuramente, qua o in una altra sezione che parli di ciò! Buona dom a tutti!



---------------
Impianto ad isola a 48v
con pannelli peimar tot 4.050w
8 batterie 100ah
PIP-4048MS
dal 2017 very happy

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15101

Stato:



Inviato il: 26/02/2017 10:47:51

CITAZIONE (valter996, 26/02/2017 10:34:44 ) Discussione.php?214469&4#MSG46

Perfetto! Grazie delle vostre risposte!Se l'acquisto andrà a buon fine, mi rifarò sentire sicuramente, qua o in una altra sezione che parli di ciò! Buona dom a tutti!


valter996, Hai un messaggio privato.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

valter996

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:533

Stato:



Inviato il: 26/02/2017 11:08:25

Grazie claudio! Credo d'aver visto una decina di discussioni aperte da te in cui dovrei trovare parecchie informazioni a tempo debito! Buona dom..



---------------
Impianto ad isola a 48v
con pannelli peimar tot 4.050w
8 batterie 100ah
PIP-4048MS
dal 2017 very happy

 

valter996

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:533

Stato:



Inviato il: 02/03/2017 08:48:57

Comandato l'inverter, su aliexpress provenienza dai depositi della germania a 640€, +0- 15 giorni d'attesa..vedremo! devo comandare delle batterie, tipo AGM deep cycle 12v 100ah....qualche idea?



---------------
Impianto ad isola a 48v
con pannelli peimar tot 4.050w
8 batterie 100ah
PIP-4048MS
dal 2017 very happy

 

valter996

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:533

Stato:



Inviato il: 03/03/2017 07:34:49

Riassunto! Comprato PIP-4048MS, beccate batterie AGM 100A FIAMM 100/23 all'asta su ebay a 110€ nuove ma del 2015,su consiglio preparo un un PC con il soft lucibus. fra una decina di giorni dovrei aver il tutto a casa, son sicuro che troverò tutte le informazioni sul forum, ma se avete consigli sull'installazione per un principiante...prego non esitate! Grazie



---------------
Impianto ad isola a 48v
con pannelli peimar tot 4.050w
8 batterie 100ah
PIP-4048MS
dal 2017 very happy

 

valter996

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:533

Stato:



Inviato il: 10/03/2017 11:00:25

Ho aperto un'altra discussione, ma provo a chiedere anche qua! Ricevuto PIP-4048MS, quasi finito di montare mi resta l'ultimo cavo da collegare! Nella foto si può vedere, che ho allacciato il cavo per il load che passa attraverso un breaker da 10a, poi ho allacciato i pannelli solari da 1.5kw, per ultimo ho allacciato il positivo di 4 batterie da 100 ah 12v messe in serie......ecco mi resta il negativo, che dite procedo? Grazie per una risposta..

Scarica allegato

IMG_20170310_101600.jpg ( Numero download: 162 )



---------------
Impianto ad isola a 48v
con pannelli peimar tot 4.050w
8 batterie 100ah
PIP-4048MS
dal 2017 very happy

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 10/03/2017 14:56:19

Non si collegano prima le batterie e poi i pannelli?



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3204

Stato:



Inviato il: 10/03/2017 14:59:33

calcola abbiamo risposto nell'altro thread..



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio sistema di domotica (RaspberryPi + vari Wemos D1 Mini - ESP8266). Regolatore di carica: Mpp Solar PCM8048.
Batterie: 24 elementi trazione pesante 315Ah C5 48V.

 

emblema

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:233

Stato:



Inviato il: 11/03/2017 13:03:50

Purtroppo due giorni fa il mio Genius 50, clone del pip 4048 della MPPSolar mi ha abbandonato, improvvisamente errore 09, vado ad aprire sotto e vi erano due residui di plastica nero, sembrava la parte superiore di un relè. Comunque avendolo da 22 mesi chiamo il venditore e spedisco. Adesso mi chiedo.. 22mesi sono davvero pochi, generalmente non avevo carichi superiori a 2,5kw massimo per una o due ore, a me sembra che la durata sia misera, per cui anche se me lo passano in garanzia vorrei cambiare e prendere magari un modello evoluto della MPPSolar sempre con caricabatterie mppt. Cosa mi consigliate? Ne vale la pena?



---------------
Impianto off-grid Tetto inclinato 25% verso EST - 15 pannelli IBC SOLAR PolySol 265W ZX4 (in serie da 3) su due stringhe - Inverter 5KVA (MPGenius 5048MS modello febbraio 2022, VOC 145 VDC ), 15Kw Litio 16s

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15101

Stato:



Inviato il: 11/03/2017 13:16:31

Ciao emblema ben risentito, purtroppo per esperienza indiretta saranno briciole di MOS, non passato in garanzia dalla Vectron Bologna, 200€ Faccine/censored2.gif

Abbiamo ormai appurato che bisogna tenerli più freddi possibile, si guastano i condensatori dell'inverter per il troppo caldo ed esplodono i MOS.



Modificato da Claudio - 11/03/2017, 13:19:33


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

inventoreinerba
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3680

Stato:



Inviato il: 11/03/2017 15:43:58

Se quando sono esauriti i condensatori elettrolitici saltano i mos, forse è il caso di monitorare lo stato di usura degli elettrolitici, in modo di cambiarli quando è ora.
Si può misurare il "ripple" degli elettrolitici mentre l'inverter è in funzione. il ripple è l'oscillazione di tensione ai capi dell'elettrolitico.
La capacità dell'elettrolico serve appunto ad abbassare questo ripple,
quando la capacità cala il ripple aumenta.
il ripple a 50 hz sui condensatori di filtro può essere misurato semplicemente con un tester con la funzione volt alternati.
se a qualcuno interessa mi spiego meglio.

 

emblema

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:233

Stato:



Inviato il: 11/03/2017 17:44:53

Ma possibile che la durata sia così breve di questi inverter?



---------------
Impianto off-grid Tetto inclinato 25% verso EST - 15 pannelli IBC SOLAR PolySol 265W ZX4 (in serie da 3) su due stringhe - Inverter 5KVA (MPGenius 5048MS modello febbraio 2022, VOC 145 VDC ), 15Kw Litio 16s

 

inventoreinerba
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3680

Stato:



Inviato il: 11/03/2017 18:07:49

ho guardato il manuale dell'inverter 4048 e del clone.
questi inverter hanno un trasformatore toroidale ad alta frequenza (25.000hz) con nucleo in ferrite.
il trasformatore lavorando a 25.000hz anzichè a 50hz pesa 1kg invece che pesare 25kg.(un trasformatore toroidale da 4kw con nucleo in ferro a grani orientati peserà sui 25kg, un trasformatore a lamelle anche di più)
i condensatori lavorando a 25khz si scaldano e durano poco.
non si scaldano perché sono vicino ai mosfet,si scalderebbero anche se si allungassero i terminali e si mettessero fuori dalla scatola. Si scaldano perché lavorano a 25khz e sono percorsi da una corrente di una certa intensità.
Probabilmente in fase di progetto non si tiene conto di quel che succede quando i condensatori si esauriscono e quindi bruciano i mosfet.
comunque se questi inverter non vengono usati continuamente a piena potenza possono durare anche anni.Qualcuno dice che li ha in funzione da molti anni.
Certo che un inverter con trasformatore in ferro (non ferrite) che lavora a 50 hz, è praticamente eterno.



Modificato da inventoreinerba - 11/03/2017, 18:18:15
 

Vincent
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1902

Stato:



Inviato il: 11/03/2017 18:51:15

CITAZIONE (inventoreinerba, 11/03/2017 18:07:49 ) Discussione.php?214469&4#MSG56

Se quando sono esauriti i condensatori elettrolitici saltano i mos, forse è il caso di monitorare lo stato di usura degli elettrolitici, in modo di cambiarli quando è ora.
Si può misurare il "ripple" degli elettrolitici mentre l'inverter è in funzione. il ripple è l'oscillazione di tensione ai capi dell'elettrolitico.
La capacità dell'elettrolico serve appunto ad abbassare questo ripple,
quando la capacità cala il ripple aumenta.
il ripple a 50 hz sui condensatori di filtro può essere misurato semplicemente con un tester con la funzione volt alternati.
se a qualcuno interessa mi spiego meglio.


ciao stiamo parlando dei condensatori da 63 volt saldati sulla scheda main?
Certo che mi interessa misurare il ripple senza oscilloscopio



---------------
SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15101

Stato:



Inviato il: 11/03/2017 19:28:57

Purtroppo quelli sono contro l'alettatura dei MOS e sono sottoposti a notevole stress termico, non può durare molto un condensatore a 60/70° anche se sopra c'è scritto 105° forse giusto due anni.
Bisogna assolutamente raffreddare oramai abbiamo capito che è obbligatorio, pena la dipartita prematura Faccine/blowup.gif



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 