Inverter, Quale comprare da 48v
FinePagina

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15101

Stato:



Inviato il: 11/03/2017 19:30:33

Breve approfondimento estratto dal testo in PDF

4 Tecnologia condensatore elettrolitico
4.1 Vita utile
La vita utile dei condensatori viene espressa in numero di ore di funzionamento a una
determinata temperatura, con una determinata tensione di esercizio e una determinata
corrente di ripple. Per i convertitori di potenza tradizionali, la vita utile minima accettabile dei
condensatori è di 2000 ore a 85 °C.
Per incrementare l'affidabilità dei propri dispositivi, Enphase impiega nei propri microinverter
condensatori con una vita utile di 4000-10000 ore a 105 °C. La durata dei condensatori è
strettamente legata alla temperatura, infatti la loro vita utile si raddoppia ad ogni diminuzione
di temperatura di 10 °C.
4.2 Fine vita
Quando i condensatori sono a fine vita, si verifica una riduzione della relativa capacità elettrica
e un aumento dell'ESR. Il livello elevato di ESR determina una maggiore dissipazione della
potenza nel condensatore, il che favorisce l'aumento della temperatura interna e accelera
quindi il processo di invecchiamento.
Generalmente, i condensatori sono predisposti per un determinato numero di ore a una
determinata temperatura di esercizio, tensione di esercizio e corrente di ripple.
Se funzionano in queste condizioni, non devono superare i limiti che ne determinano il
deterioramento, che in genere sono l'abbassamento del valore del 20% e il raddoppio dell'ESR.
4.3 Suggerimenti
Per un elenco delle pubblicazioni più rilevanti sui condensatori elettrolitici, consultare

Scarica allegato

White-Paper_Reliability-Study-of-Electrolytic-Capacitors-in-a-Microinverter-revAP201109304.pdf ( Numero download: 266 )



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

inventoreinerba
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3680

Stato:



Inviato il: 11/03/2017 19:54:43

la misura del ripple si può fare con un normale tester sulla portata tensione alternata quando si misura il ripple dei 50hz o dei 100hz (dopo il ponte di diodi) in questo caso il valore di tensione indicato dal tester è abbastanza preciso.
Se vogliamo misurare il ripple sui condensatori a 63v l'ideale è l'oscilloscopio. l'oscilloscopio ci indicherà sia la frequenza che l'ampiezza delle oscillazioni.
un aumento dell'ampiezza indica una diminuzione della capacità dell'elettrolitico.
si potrebbe usare anche un tester, ma la misura che viene letta va confrontata con la misura dello stesso tester e con lo stesso carico 2 anni dopo per vedere se il condensatore ha ancora la stessa capacità. Anche i cavi delle batterie devono essere gli stessi.
Il tester deve essere lo stesso modello perché tester di diverso modello hanno diversa banda passante.
questa cosa comunque non l'ho provata. Il ripple sui condensatori da 63v
dovrebbe avere un'ampiezza modesta (2v?) e non dovrebbe scaldarli e neanche usurarli. I condensatori si scaldano molto e si usurano velocemente se hanno un ripple del 50% della loro tensione nominale.(come capita in alcuni circuiti nei quali vengono impiegati).
[non prendete alla lettera i numeri da me scritti perché indicano solo l'ordine di grandezza]

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2910

Stato:



Inviato il: 12/03/2017 03:19:53

inventoreinerba,mi trovo un po in disaccordo con quanto scrivi,in questo senso i condensatori del PIP4048 sono collegati in corrente continua,quindi non esiste la possibilità di avere del ripple



Modificato da Riccardo - 12/03/2017, 06:26:51


---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh
Scaldabagno Ferroli 30l 1500w
Scaldabagno Ariston 80l 1200w

 

inventoreinerba
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3680

Stato:



Inviato il: 12/03/2017 09:38:25

x riccardo :se non esiste la possibilità di avere del ripple perché secondo te hanno messo i condensatori?
purtroppo non ho il pip4048 altrimenti proverei subito i condensatori con l'oscilloscopio.
ovviamente la prova va fatta con inverter sotto carico.

 

Vincent
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1902

Stato:



Inviato il: 12/03/2017 10:25:59

Discorso un po tropoo elettronico/tecnico per me
forse sbaglio ma quei condensatori livellano la tensione da e sulle batterie all'elettronica inverter e caricatore?

Qualcuno ha provato a collegare al 4048 un eolico con ponte di diodi? Se si e come suppongo un continuo attacco e stacco o comunque con forti oscillazioni di tensioni?

Nel caso si potrebbe realizzare :

ponte di diodi condensatore dimensionato di livellamento e ulteriore diodi + e - per livellare l uscita?

Ps: ho detto una ca..ata?



---------------
SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/

 

inventoreinerba
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3680

Stato:



Inviato il: 12/03/2017 10:52:15

hanno messo i condensatori da 63v all'ingresso del pip4048 perché l'assorbimento del pip4048 è fortemente impulsivo e ad una frequenza abbastanza alta (>25 khz) cosicché diventa rilevante l'induttanza dei cavi che collegano l'inverter alla batteria. Grazie ai condensatori
la corrente nei cavi è pressocchè costante, e ai capi dei condensatori avremo un ripple forse dell'ordine del volt visibile con l'oscilloscopio.
qualcuno lo potrebbe misurare? occorre mettere un carico ad esempio di 2kw al 4048 altrimenti il ripple è 0

 

inventoreinerba
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3680

Stato:



Inviato il: 12/03/2017 11:03:09

x vincent: l'eolico fornisce una tensione e una potenza molto,molto variabile in relazione alla forza del vento quindi occorrono 2 dispositivi: 1)un regolatore che trasforma l'energia a una tensione costante 2)un accumulatore di energia :batteria .la batteria si comporta come un condensatore ad altissima capacità.

 

Vincent
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1902

Stato:



Inviato il: 12/03/2017 11:32:51

Quindi diciamo avendo un eolico da 1000 w 48volt
Devo necessariamente comprare un regolatore separato non posso collegarlo al mppt del 4048



---------------
SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2910

Stato:



Inviato il: 12/03/2017 11:35:37

CITAZIONE (inventoreinerba, 12/03/2017 10:52:15 ) Discussione.php?214469&5#MSG66

hanno messo i condensatori da 63v all'ingresso del pip4048 perché l'assorbimento del pip4048 è fortemente impulsivo e ad una frequenza abbastanza alta (>25 khz) cosicché diventa rilevante l'induttanza dei cavi che collegano l'inverter alla batteria. Grazie ai condensatori
la corrente nei cavi è pressocchè costante, e ai capi dei condensatori avremo un ripple forse dell'ordine del volt visibile con l'oscilloscopio.
qualcuno lo potrebbe misurare? occorre mettere un carico ad esempio di 2kw al 4048 altrimenti il ripple è 0

Per me il concetto di base è un altro la tensione non viene filtrata da un valore alternato o impulsivo, ma va dalle batterie verso i condensatori e poi al converter .Quei condensatori hanno lo scopo di assorbie per quello che possono gli spunti di corrente che crea il converter in bassa tensione.Proprio per questo motivo la scelta dei progettisti del pip è stata su condensatori con basso ESR, cosa indispensabile per questo tipo di collegamento,permettendo di restituire forti correnti visto il loro basso valore di resistenza interna.Quello che secondo me è determinate sulla durata è la temperatura e il valore di tensione di batteria prossimo al valore massimo del componente.Io li ho sostituiti con condensatori da 80v



Modificato da Riccardo - 12/03/2017, 11:52:29


---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh
Scaldabagno Ferroli 30l 1500w
Scaldabagno Ariston 80l 1200w

 

inventoreinerba
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3680

Stato:



Inviato il: 12/03/2017 11:55:19

x vincent:se colleghi all'eolico il 4048 ci potrebbero essere 2 problemi:1) in caso di vento forte se l'eolico produce più di 60v si danneggia l'inverter 2)in caso di vento debole se l'eolico produce 16v il 4048 non utilizza questa energia.
x riccardo: se non abbiamo un ripple o una variazione di tensione ,i condensatori non fanno assolutamente nulla. nessuna corrente ne entra e nessuna corrente ne esce.quando c'è ripple la corrente entra nel condensatore quando la tensione sale ed esce dal condensatore quando la tensione scende in modo da stabilizzare la tensione.
Il fatto è che i fili che collegano batterie e inverter in corrente continua sono fili ma con corrente pulsante a 25kz non sono più fili.sono induttanze.

 

Vincent
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1902

Stato:



Inviato il: 12/03/2017 11:58:57

CITAZIONE (Riccardo, 12/03/2017 11:55:19 ) Discussione.php?214469&5#MSG69

CITAZIONE (inventoreinerba, 12/03/2017 10:52:15 ) Discussione.php?214469&5#MSG66
hanno messo i condensatori da 63v all'ingresso del pip4048 perché l'assorbimento del pip4048 è fortemente impulsivo e ad una frequenza abbastanza alta (>25 khz) cosicché diventa rilevante l'induttanza dei cavi che collegano l'inverter alla batteria. Grazie ai condensatori
la corrente nei cavi è pressocchè costante, e ai capi dei condensatori avremo un ripple forse dell'ordine del volt visibile con l'oscilloscopio.
qualcuno lo potrebbe misurare? occorre mettere un carico ad esempio di 2kw al 4048 altrimenti il ripple è 0

Per me il concetto di base è un altro la tensione non viene filtrata da un valore alternato o impulsivo, ma va dalle batterie verso i condensatori e poi al converter .Quei condensatori hanno lo scopo di assorbie per quello che possono gli spunti di corrente che crea il converter in bassa tensione.Proprio per questo motivo la scelta dei progettisti del pip è stata su condensatori
con basso ESR, cosa indispensabile per questo tipo di collegamento,permettendo di restituire forti correnti visto il loro basso valore di resistenza interna.Quello che secondo me è determinate sulla durata è la temperatura e il valore di tensione di batteria prossimo al valore massimo del componente.Io li ho sostituiti con condensatori da 80v


ciao riccardo e stato difficoltoso? Perche non 100v? Comunque e una cosa che ho in mente di fare anche io oltre alla modifica del fw per arrivare a 60v lato dc
Avresti un componente specifico da consigliarmi?



---------------
SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15101

Stato:



Inviato il: 12/03/2017 12:48:11

CITAZIONE (Vincent, 12/03/2017 11:32:51 ) Discussione.php?214469&5#MSG68

Quindi diciamo avendo un eolico da 1000 w 48volt
Devo necessariamente comprare un regolatore separato non posso collegarlo al mppt del 4048


Esatto, un regolatore studiato per eolico, dotato di freno con carico fittizio.
Se le batterie sono cariche il regolatore dei pannelli limita, mentre il regolatore eolico non potendo limitare, perché il rotore girerebbe all'impazzata, sposta l'energia sul carico fittizio in modo di frenare la pala ed evitarne così eventuali danni.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2910

Stato:



Inviato il: 12/03/2017 12:58:21

Perfetto Claudo
In più se posso aggiungere gli algoritmi del MPPT sono diversi,il più delle volte quello dell'eolico è variabile dall'utente in base alla sua turbina



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh
Scaldabagno Ferroli 30l 1500w
Scaldabagno Ariston 80l 1200w

 

Vincent
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1902

Stato:



Inviato il: 12/03/2017 12:58:50

In teoria usando i Contatti 3P si potrebbe realizzare una resistenza ..zavorra quando la vbat sale a Vx o passa a float...

Teoria o realta?



---------------
SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2910

Stato:



Inviato il: 12/03/2017 13:04:57

CITAZIONE (Vincent, 12/03/2017 11:58:57 ) Discussione.php?214469&5#MSG71

CITAZIONE (Riccardo, 12/03/2017 11:55:19 ) Discussione.php?214469&5#MSG69
CITAZIONE (inventoreinerba, 12/03/2017 10:52:15 ) Discussione.php?214469&5#MSG66
hanno messo i condensatori da 63v all'ingresso del pip4048 perché l'assorbimento del pip4048 è fortemente impulsivo e ad una frequenza abbastanza alta (>25 khz) cosicché diventa rilevante l'induttanza dei cavi che collegano l'inverter alla batteria. Grazie ai condensatori
la corrente nei cavi è pressocchè costante, e ai capi dei condensatori avremo un ripple forse dell'ordine del volt visibile con l'oscilloscopio.
qualcuno lo potrebbe misurare? occorre mettere un carico ad esempio di 2kw al 4048 altrimenti il ripple è 0

Per me il concetto di base è un altro la tensione non viene filtrata da un valore alternato o impulsivo, ma va dalle batterie verso i condensatori e poi al converter .Quei condensatori hanno lo scopo di assorbie per quello che possono gli spunti di corrente che crea il converter in bassa tensione.Proprio per questo motivo la scelta dei progettisti del pip è stata su condensatori
con basso ESR, cosa indispensabile per questo tipo di collegamento,permettendo di restituire forti correnti visto il loro basso valore di resistenza interna.Quello che secondo me è determinate sulla durata è la temperatura e il valore di tensione di batteria prossimo al valore massimo del componente.Io li ho sostituiti con condensatori da 80v


ciao riccardo e stato difficoltoso? Perche non 100v? Comunque e una cosa che ho in mente di fare anche io oltre alla modifica del fw per arrivare a 60v lato dc
Avresti un componente specifico da consigliarmi?

Apro una discussione cosi ti mostro anche delle foto



Modificato da Riccardo - 12/03/2017, 13:19:16


---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh
Scaldabagno Ferroli 30l 1500w
Scaldabagno Ariston 80l 1200w

 