Riccardo
| Inviato il: 11/04/2017 22:40:41
|
CITAZIONE (Vincent, 11/04/2017 22:26:22 )
Devo tradurre l html per ottimizzarlo su smartphone ...ma l html mi e un po estraneo XD
Sono sicuro che ce la farai
--------------- Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est Solar Frontier CIS 850W sud-ovest Inverter PIP5048MST Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh Scaldabagno Ferroli 30l 1500w Scaldabagno Ariston 80l 1200w
| |
| | Riccardo
| Inviato il: 11/04/2017 22:49:24
|
Questo è il boiler gli ho messo un ulteriore strato di lana di roccia per migliorare l'isolamento termico.E' una versione elettronica con antilegionella.
Devo ridurre il tempo per permettere un float delle batterie più lungo.Oggi comunque è stato anche nuvoloso qua da me
Immagine Allegata: DSC_0173.JPG
Modificato da Riccardo - 11/04/2017, 23:02:09
--------------- Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est Solar Frontier CIS 850W sud-ovest Inverter PIP5048MST Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh Scaldabagno Ferroli 30l 1500w Scaldabagno Ariston 80l 1200w
| | | | Riccardo
| Inviato il: 11/04/2017 22:56:03
|
grafico di ieri 3 ore di float, ma cosa fanno una scarica sotto il 40% è impossibile. E'settato a 48,9v il ritorno a rete
Immagine Allegata: p112.JPG
--------------- Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est Solar Frontier CIS 850W sud-ovest Inverter PIP5048MST Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh Scaldabagno Ferroli 30l 1500w Scaldabagno Ariston 80l 1200w
| | | | Vincent
| Inviato il: 11/04/2017 23:47:35
|
Metti volt piu % batteria e possibile... Dipende com e settato il 4048
--------------- SuperSolar http://forum.saturnoprezzi.com/
| | | | Vincent
| Inviato il: 12/04/2017 00:18:02
|
Il 4048 calcola la % batt in base ai parametri float bulk e cut off quindi in base a come lo regoli hai differenti percentuali di carica per questo nel programma ho messo 3 soc e il contegio sugli ah in / out l inverter e molto molto molto impreciso
--------------- SuperSolar http://forum.saturnoprezzi.com/
| | | | Riccardo
| Inviato il: 12/04/2017 06:04:05
|
CITAZIONE (Vincent, 11/04/2017 23:47:35 )
Metti volt piu % batteria e possibile... Dipende com e settato il 4048
Ti aggiungo anche le impostazioni di wp.tieni conto che io utilizzo l' inverter come UPS gli tolgo tensione in entrata con un contattore.In questo modo posso settare la soglia di rientro ad enel dall'esterno anche sotto i 49 volt,utilizzo 48,9 e 48,3 e questo mi permette anche di rispettare la normativa(l'inverter quando è in funzione non è collegato alla rete)
Immagine Allegata: P116.JPG
--------------- Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est Solar Frontier CIS 850W sud-ovest Inverter PIP5048MST Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh Scaldabagno Ferroli 30l 1500w Scaldabagno Ariston 80l 1200w
| | | | Riccardo
| Inviato il: 12/04/2017 06:04:54
|
wp
Immagine Allegata: p115.JPG
--------------- Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est Solar Frontier CIS 850W sud-ovest Inverter PIP5048MST Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh Scaldabagno Ferroli 30l 1500w Scaldabagno Ariston 80l 1200w
| | | | Riccardo
| Inviato il: 12/04/2017 12:40:05
|
Impostazioni
Immagine Allegata: p117.JPG
--------------- Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est Solar Frontier CIS 850W sud-ovest Inverter PIP5048MST Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh Scaldabagno Ferroli 30l 1500w Scaldabagno Ariston 80l 1200w
| | | | Vincent
| Inviato il: 12/04/2017 16:44:22
|
Il cut off puoi metterlo a 42v cosi hai un calcolo un po piu realistico ma sempre approssimato
--------------- SuperSolar http://forum.saturnoprezzi.com/
| | | | Vincent
| Inviato il: 12/04/2017 17:00:43
|
CITAZIONE (Riccardo, 12/04/2017 16:44:22 )
CITAZIONE (Vincent, 11/04/2017 23:47:35 ) Metti volt piu % batteria e possibile... Dipende com e settato il 4048
Ti aggiungo anche le impostazioni di wp.tieni conto che io utilizzo l' inverter come UPS gli tolgo tensione in entrata con un contattore.In questo modo posso settare la soglia di rientro ad enel dall'esterno anche sotto i 49 volt,utilizzo 48,9 e 48,3 e questo mi permette anche di rispettare la normativa(l'inverter quando è in funzione non è collegato alla rete)
che io sappia la normativa non dice questo tu non hai mica un bypas sul uscita dell inverter... Ma l inverter ha l ingresso 220 e come un qualsiasi utilizzatore puoi lasciarlo collegato non puoi collegare mai l uscita alla 220 proprio perche la corrente in caso di manutenzione sulla linea potrebbe far battere i denti a un tecnico enel inconsapevole (sfasamento e considerazioni a parte)
la normativa era pensata x i grid tie che continuavano a immettere in rete anche in assenza di 220 completamente fuori norma...
La l inverter non puo erogare dal ingresso neanche in caso di manlunzionamento andrebbe in blocco o si dannegerebbe troppo prima di dare una potenza utile in uscita ... A meno di un intervento divino (guasto nel preciso istante di manutenzione e 220 giu) e piufacile essere colpito da un fulmine
--------------- SuperSolar http://forum.saturnoprezzi.com/
| | | | Riccardo
| Inviato il: 12/04/2017 18:39:22
|
CITAZIONE (Vincent, 12/04/2017 16:44:22 )
Il cut off puoi metterlo a 42v cosi hai un calcolo un po piu realistico ma sempre approssimato
Ok sistemato,probabilmente l'ho resettato con wp al valore di default, di solito lo tenevo a 42v
Modificato da Riccardo - 12/04/2017, 18:44:29
--------------- Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est Solar Frontier CIS 850W sud-ovest Inverter PIP5048MST Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh Scaldabagno Ferroli 30l 1500w Scaldabagno Ariston 80l 1200w
| | | | Riccardo
| Inviato il: 12/04/2017 18:43:36
|
CITAZIONE (Vincent, 12/04/2017 17:00:43 )
CITAZIONE (Riccardo, 12/04/2017 16:44:22 ) CITAZIONE (Vincent, 11/04/2017 23:47:35 ) Metti volt piu % batteria e possibile... Dipende com e settato il 4048
Ti aggiungo anche le impostazioni di wp.tieni conto che io utilizzo l' inverter come UPS gli tolgo tensione in entrata con un contattore.In questo modo posso settare la soglia di rientro ad enel dall'esterno anche sotto i 49 volt,utilizzo 48,9 e 48,3 e questo mi permette anche di rispettare la normativa(l'inverter quando è in funzione non è collegato alla rete)
che io sappia la normativa non dice questo tu non hai mica un bypas sul uscita dell inverter... Ma l inverter ha l ingresso 220 e come un qualsiasi utilizzatore puoi lasciarlo collegato non puoi collegare mai l uscita alla 220 proprio perche la corrente in caso di manutenzione sulla linea potrebbe far battere i denti a un tecnico enel inconsapevole (sfasamento e considerazioni a parte)
la normativa era pensata x i grid tie che continuavano a immettere in rete anche in assenza di 220 completamente fuori norma...
La l inverter non puo erogare dal ingresso neanche in caso di manlunzionamento andrebbe in blocco o si dannegerebbe troppo prima di dare una potenza utile in uscita ... A meno di un intervento divino (guasto nel preciso istante di manutenzione e 220 giu) e piufacile essere colpito da un fulmine
Mi sembrava di aver capito che la nuova normativa chiedeva una ulteriore protezione in caso di guasto.
Probabilmente l'ho interpretata male
--------------- Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est Solar Frontier CIS 850W sud-ovest Inverter PIP5048MST Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh Scaldabagno Ferroli 30l 1500w Scaldabagno Ariston 80l 1200w
| | | | Vincent
| Inviato il: 12/04/2017 19:37:26
|
Linea 220
Magneto termico differenziale
Inverter
magneto termico differenziale
Utenze
Sulle fasi da 115 volt acceso dibattivo ma sembra sia sufficente collegare quando in isola una T a parte a n e si ha un sistema TN-S CON 3 GRADI DI PROTEZIONE 1 in piu di quanto richiesto
Il grado o classe 3 e obbligatorio nei bagni o nei locali soggetti a molta umidita ...naturalmente serve una terra adeguata
--------------- SuperSolar http://forum.saturnoprezzi.com/
| | | | Riccardo
| Inviato il: 12/04/2017 21:15:45
|
il "contatto di backfeed" forse si può considerare il rele interno di scambio del pip?
Immagine Allegata: p120.JPG
--------------- Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est Solar Frontier CIS 850W sud-ovest Inverter PIP5048MST Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh Scaldabagno Ferroli 30l 1500w Scaldabagno Ariston 80l 1200w
| | | | Vincent
| Inviato il: 12/04/2017 22:33:34
|
Anche ma quella norma e per gli inverter grid tie coie che possono inviare in rete ti allego un pdf di tutt le varie norme ... Non l ho letto tutto
--------------- SuperSolar http://forum.saturnoprezzi.com/
| |
| | |
|