Se sei già registrato           oppure    

Orario: 02/05/2024 08:06:56  

 

Energia Alternativa ed Energia Fai Da Te > Sezione Generica

VISUALIZZA L'ALBUM

Pagine: (4)   1   2   3   [4]    (Ultimo Msg)


Climatizzatore
FinePagina

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 12/09/2017 18:18:35

Dici che è tutto nella logica: intanto iniziamo a parlarne, poi quando ci si abitua... In effetti è un teatrino già visto e tante volte, nello specifico si predica la riduzione del traffico, il trasporto sostenibile, poi l'atto politico va in direzioni diametralmente opposte a quanto proclamato.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 13/09/2017 19:13:53

Alla fine ho acquistato un clima chigo da 9000 BTU, marca cinese a poco meno di 300 euro. Fatta la predisposizione che è consistita nel realizzare il foro da 60mm sul muro perimetrale spesso 60 cm, posa della canalina, dei tubi e creazione della linea elettrica di alimentazione. Per calcolare bene la posizione del foro ho dovuto fissare la dima dell'UI. Così, anche per togliere da casa l'ingombro delle due unità, ho posizionato al suo posto sul balcone l'UE ed appeso alla dima l'UI.

Il tecnico che ho trovato si è limitato a collegare i tubi delle due unità e collegarle tra di loro con il cavo 3p+T che avevo già passato in canalina. Non ha fatto cartelle, ha usato degli appositi raccordi in rame, fatto il vuoto ed avviato le macchine. Dopo l'avvio ha fatto una ulteriore verifica dei raccordi con la schiuma. In tutto ha impiegato circa 1 ora di lavoro. Spesa 120 euro.

L'apparecchio è silenziosissimo, classe freddo A++, mi ha detto che ormai sono quasi tutti uguali e che la differenza tra una macchina cinese ed una conosciuta non è tanto nella qualità del gruppo frigo, quanto in quella dell'inverter e delle schede di potenza e che se si rompono è molto difficile trovare il ricambio, si fa prima a sostituire l'unità rotta.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

Bolle

Avatar
GigaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:9509

Stato:



Inviato il: 13/09/2017 19:29:23

CITAZIONE (calcola, 13/09/2017 19:13:53 ) Discussione.php?214742&4#MSG46

si fa prima a sostituire l'unità rotta.

Se...non ha ben capito con chi aveva a che fare...



---------------
Un risultato se non è ripetibile non esiste (by qqcreafis).

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:3693

Stato:



Inviato il: 13/09/2017 19:46:37

CITAZIONE (Bolle, 13/09/2017 19:29:23 ) Discussione.php?214742&4#MSG47

CITAZIONE (calcola, 13/09/2017 19:13:53 ) Discussione.php?214742&4#MSG46
si fa prima a sostituire l'unità rotta.

Se...non ha ben capito con chi aveva a che fare...

...ho pensato la stessa cosa...



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427
Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 13/09/2017 21:07:48

Difatti mi sono messo subito alla ricerca di una scheda elettronica e non l'ho trovata, purtroppo aveva ragione. Fino a quando sarà in garanzia, in caso di guasto, di sicuro la macchina non la sostituiranno, poi... che dire, spero che non si rompa.

Nel soggiorno la canalina dovrebbe essere a vista e non mi piace, così ho intenzione di incassare i tubi e comprerò un clima da 12000, dopo mi fermerò, gli altri due apparecchi più avanti, durante qualche altro periodo di ferie.



Modificato da calcola - 13/09/2017, 21:15:58


---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:3693

Stato:



Inviato il: 13/09/2017 23:59:37

Potrebbe essere questa? LINK
O forse questa? LINK

...stesso venditore...



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427
Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 14/09/2017 07:23:32

Le avevo già viste, sono per modelli più datati, il mio è questo
LINK

è sempre un chigo da 9000BTU, almeno questo è il marchio posto sulla garanzia.



Modificato da calcola - 14/09/2017, 07:30:43


---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 23/09/2017 07:40:37

E due, uguale al primo solo da 12000 BTU, tubi sottotraccia. L'installazione é esteticamente migliore, ma due giorni di polvere ovunque.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 23/09/2017 09:51:58

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/R/IMG_20170923_093801.jpg


http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/R/IMG_20170923_093837_1.jpg



http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/R/IMG_20170923_092859_33CS_1.jpg


http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/R/IMG_20170923_093914_1.jpg



Modificato da calcola - 23/09/2017, 10:05:24


---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

Bolle

Avatar
GigaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:9509

Stato:



Inviato il: 25/09/2017 00:09:30

E il gatto? eccellente lavoro...se poi si considera quanto hai speso...la cosa diventa imbarazzante!



Modificato da Bolle - 25/09/2017, 06:50:38


---------------
Un risultato se non è ripetibile non esiste (by qqcreafis).

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 25/09/2017 07:38:14

La rete é rimasta, il gatto purtroppo da randagio si era presa la leucemia felina e Faccine/Smileys_0028.gif



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

Bolle

Avatar
GigaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:9509

Stato:



Inviato il: 25/09/2017 08:46:56

CITAZIONE (calcola, 25/09/2017 07:38:14 ) Discussione.php?214742&4#MSG55

La rete é rimasta

azz...vedo che anche tu leggi il pensiero...



---------------
Un risultato se non è ripetibile non esiste (by qqcreafis).

 
 InizioPagina
 

Pagine: (4)   1   2   3   [4]    (Ultimo Msg)

Versione Mobile!

Home page       TOP100-SOLAR      Home page forum