Biomass
| Inviato il: 28/10/2017 11:03:44
|
la idro, oltre al manometro, ha un pressostato.
Non è il manometro che da l'ok alla idro, ma è il pressostato che lo da.
il manometro è solo per "vedere" la pressione dell'impianto
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| |
| | Granic
milliWatt Gruppo:Utente Messaggi:1
Stato:
| Inviato il: 18/01/2018 15:48:14
|
Buonasera sono un nuovo utente ... anch io ho un problema con una stuffa a pellet idro ecofire ginger 15w ... da qualche tempo si accende la spia della pressione e sono costretta a riavviare la stuffa ... devo aggiungere ogni due giorni mezzo bicchiere e acqua.
Abbiamo fatto sei controlli e non siamo riusciti a riscontrare alcuna perdita nell impianto.
Non sappiamo proprio cosa fare .... aiuto !!!! | | | | Biomass
| Inviato il: 18/01/2018 17:57:03
|
ciao benvenuto
sicuro che non ci sia una perdita?
come fai a dire di riempire "mezzo bicchiere" di acqua?
c'è uno sfiato automatico?
c'è una valvola di sicurezza?
c'è il vaso di espansione?
temperatura caldaia, da set Point?
ci sono valvole termostatiche su tutti i termo?
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| |
| | |
|