alberto74
Watt Gruppo:Utente Messaggi:26
Stato:
| Inviato il: 27/10/2017 19:50:24
|
CITAZIONE (Biomass, 27/10/2017 06:59:11 )
CITAZIONE (alberto74, 26/10/2017 23:06:29 ) CITAZIONE (Biomass, 26/10/2017 23:03:07 ) hai la vac o no?
cosa sono quei tubi dietro la stufa?
Cos è la vac. I tubi escono dalla canalizzazione
chissà perché pensavo fosse una idro...
La vac va messa elle idro, non nelle air.
però il sifone non ci deve essere....non è a norma.
Questo?
Immagine Allegata: Immagine2.png | |
| | Biomass
| Inviato il: 27/10/2017 22:04:12
|
no, quello è un T con ispezione/scarico condensa.
Quello che non è a norma, è il tratto che scende e poi sale....
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| | | | alberto74
Watt Gruppo:Utente Messaggi:26
Stato:
| Inviato il: 28/10/2017 08:41:10
|
CITAZIONE (Biomass, 27/10/2017 22:04:12 )
no, quello è un T con ispezione/scarico condensa.
Quello che non è a norma, è il tratto che scende e poi sale....
Ok. Ti riferisci al tratto da dietro la stufa al muro. Purtroppo ho trovato tutto così. Il vecchio tecnico non me lo ha mai detto. Oggi vado sul tetto a pulire e vi faccio sapere. Grazie mille | | | | alberto74
Watt Gruppo:Utente Messaggi:26
Stato:
| Inviato il: 29/10/2017 23:30:16
|
Canna fumaria pulita. Sinceramente ho trovato tanto sporco proprio il tratto tra stufa e canna fumaria. Il tratto in salita poco niente. La stufa ieri e oggi non ha generato odore in partenza. Mi mancano da cambiare guarnizioni e poi non saprei che altro fare. Grazie | | | | alberto74
Watt Gruppo:Utente Messaggi:26
Stato:
| Inviato il: 29/10/2017 23:30:57
|
CITAZIONE (Biomass, 29/10/2017 23:30:16 )
no, quello è un T con ispezione/scarico condensa.
Quello che non è a norma, è il tratto che scende e poi sale....
Posso sistemare in qualche modo?
Grazie | | | | marcosnout
| Inviato il: 30/10/2017 05:31:27
|
CITAZIONE (alberto74, 29/10/2017 23:30:57 )
CITAZIONE (Biomass, 29/10/2017 23:30:16 ) no, quello è un T con ispezione/scarico condensa.
Quello che non è a norma, è il tratto che scende e poi sale....
Posso sistemare in qualche modo?
Grazie
per sistemare quel tratto puoi utilizzare una braga con ispezione (messa orizzontale) e, se serve, una curva aperta
l'importante è eliminare quel sifone. In quel punto i fumi rallentano e decantano le ceneri.
--------------- Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427 Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)
| | | | alberto74
Watt Gruppo:Utente Messaggi:26
Stato:
| Inviato il: 30/10/2017 13:01:42
|
CITAZIONE (marcosnout, 30/10/2017 05:31:27 )
CITAZIONE (alberto74, 29/10/2017 23:30:57 ) CITAZIONE (Biomass, 29/10/2017 23:30:16 ) no, quello è un T con ispezione/scarico condensa.
Quello che non è a norma, è il tratto che scende e poi sale....
Posso sistemare in qualche modo?
Grazie
per sistemare quel tratto puoi utilizzare una braga con ispezione (messa orizzontale) e, se serve, una curva aperta
l'importante è eliminare quel sifone. In quel punto i fumi rallentano e decantano le ceneri.
Ok. Grazie. Studio il da farsi | |
| | |
|