Impianto solare per giardino
FinePagina

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3204

Stato:



Inviato il: 30/01/2018 14:50:15

Praticamente tutti i regolatori economici cinesi integrano il crepuscolare, ovvero in automatico accende l'uscita load quando il sole scende e la stacca quando il sole sorge.
Se nel frattempo la tensione della batteria scende troppo, l'uscita load viene disattivata prima.



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio sistema di domotica (RaspberryPi + vari Wemos D1 Mini - ESP8266). Regolatore di carica: Mpp Solar PCM8048.
Batterie: 24 elementi trazione pesante 315Ah C5 48V.

 

inventoreinerba
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3680

Stato:



Inviato il: 30/01/2018 14:54:33

potresti postarne uno di questi regolatori cinesi con il crepuscolare incorporato? forse non sono tanto regolatori di carica, quanto piuttosto impianti di luci crepuscolari.

 

SMZ
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:16

Stato:



Inviato il: 30/01/2018 15:13:02

chiedevo questo perchè ce scritto sulle istruzioni che si possono impostare quante ore si vuol far rimanere accese le lampadine perchè a la funzione del crepuscolare mentre se si vuole la luce sempre ce un pulsante che fa da interruttore

 

SMZ
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:16

Stato:



Inviato il: 30/01/2018 15:16:08

1. INFORMAZIONI PRODOTTO
Regolatore di carica modello CMTD-A con metodo di carica “PWM” (20A), ideale per la carica controllata di
batterie al piombo con tensione 12 e 24 Volt, tipo AGM, GEL ed ACIDO LIBERO.
Dotato di: doppia presa USB da 2A per la ricarica di telefoni cellulari, smartphone ed altre apparecchiature elettriche,
display multifunzione, funzione crepuscolare con timer programmabile, indicazione visiva (su display) della tensione di
batteria e della temperatura ambiente, valore massimo di tensione di carica della batteria programmabile dell'utente,
protezione della sovratemperatura, protezione della polarità inversa (sia per i moduli che per le batterie), sensore di
temperatura incorporato per la compensazione della carica batterie, indicazione visiva di batteria scarica tramite
apposito simbolo su display, diodo di blocco installato all'interno del regolatore.
Protezione della batteria dall'eccessiva carica (valore di tensione programmabile dall'utente).
Protezione della batteria dall'eccessiva scarica (valore di tensione programmabile dell'utente, per evitare la scarica
completa della batteria che ne diminuisce la vita).
Riconnessione automatica del carico (LOAD) al superamento del valore (programmabile dall'utente) di carica della
batteria.
Indicazione dello stato di carica batteria e del funzionamento del pannello tramite display.
Protezione (con diodi incorporati) per le correnti inverse notturne dovute agli accumulatori.
Riconoscimento automatico della tensione di batteria dell'impianto (12V 0 24V).
2. SPECIFICHE
Corrente massima di carica FV 20A
Corrente massima carico (LOAD) 20A
Tensione max ingresso pannelli ≤50V
Tensione nominale batteria 12V/24V auto work (lead-acid battery)
Valore tensione OFF pannello Consigliata 14,4V per batteria 12V e 28,8V per batteria 24V
Valore tensione LOAD OFF Consigliata 11,8V per batteria 12V e 23,6V per batteria 24V
Valore tensione LOAD ON Consigliata 13V per batteria a 12V e 26V per batteria a 24V
Tensione/corrente max prese USB 5V 2A
Autoconsumo e compensazione No load loss: ≤10mA; Temperature compensation:-3mV/cell/°C
Temperatura di funzionamento -20°C- +60°C
3. ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE
Schema d'esempio per il collegamento del regolatore di carica.
ATTENZIONE! Per evitare guasti al regolatore,
collegare i componenti secondo la seguente
sequenza:
1) collegare la batteria 12V o 24V e attendere
l'accensione del display
2) collegare il/i pannelli/i fotovoltaico/i (max. 20A
max. 50V)
3) collegare il carico (Loads) MAX 20A.
Per scollegare il regolatore di carica, procedere
invece nella sequenza inversa, scollegando prima il
carico, poi il pannello fotovoltaico e per ultimo la batteria

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3204

Stato:



Inviato il: 30/01/2018 15:18:04

@inventore Regolatore cinese con crepuscolare

@SMZ sì questi regolatori ti permettono di accendere il carico manualmente (sempre acceso fino a quando non lo spegni tu) oppure con il crepuscolare come detto prima, in automatico quando sorge il sole l'uscito load viene spenta. Il regolatore di cui parli è leggermente più sofisticato, e gli puoi dire da quando cala il sole per quante ore deve rimanere acceso il carico



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio sistema di domotica (RaspberryPi + vari Wemos D1 Mini - ESP8266). Regolatore di carica: Mpp Solar PCM8048.
Batterie: 24 elementi trazione pesante 315Ah C5 48V.

 

SMZ
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:16

Stato:



Inviato il: 30/01/2018 15:18:19

4. ISTRUZIONI PER IL SETTAGGIO DEI PARAMETRI MODIFICABILI DALL'UTENTE (simbolo della chiave
inglese sul display)
Scorrere le varie schermate del display premendo brevemente il tasto fino a quando non compare la “chiave
inglese” Per accedere alla modifica dei parametri premere per 5 secondi il pulsante quando il valore numerico
lampeggia, premere tasto per incrementare i valori o tasto per diminuire i valori
Premere brevemente per confermare il valore e uscire dalla programmazione.
Fuori dalla modalità di programmazione dei parametri, il pulsante Serve anche (premuto brevemente) come
interruttore manuale del carico (ON/OFF). Sul display comparirà il simbolo della lampadina quando il carico è in ON,
mentre non comparirà la lampadina quando il carico è in OFF.
TENSIONE BATTERIA
Indicazione del valore di tensione (volt) della
batteria(12V o 24V) collegata al regolatore di carica
TEMPERATURA AMBIENTE
Indicazione della temperatura ambiente (gradi °C)
rilevata dalla sonda incorporata nel regolatore di
carica
CORRENTE DI CARICA
PANNELLO TV
Indicazione della corrente (Ampere) prodotta dal
pannello e inviata alla batteria per la carica
CORRENTE ASSORBITA DAL
CARICO
Indicazione della corrente (Ampere) assorbita dal
carico (LOAD) collegato ai morsetti con il simbolo
della lampadina
TENSIONE MASSIMA DI
CARICA DEL PANNELLO FV
Valore di tensione massima (Volt) che il pannello
applica alla batteria per la carica.(es. 14,4V per
batt.12V o 28,8V per batt. 24V)
Questo valore è modificabile dall'utente
TENSIONE DI
RIATTIVAZIONE
CARICO(LOAD ON)
Valore di tensione (Volt) della batteria, al di sopra
del quale si riattiva l'alimentazione del carico
(LOAD), collegato ai morsetti del regolatore con il
simbolo della lampada
Questo valore è modificabile dall'utente

 

SMZ
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:16

Stato:



Inviato il: 30/01/2018 15:21:55

TENSIONE DI STACCO DEL
CARICO (LOAD OFF)
Valore di tensione (Volt) della batteria, al di sotto del
quale si interrompe l'alimentazione del carico
(LOAD), collegato ai morsetti con il simbolo della
lampada
Questo valore è modificabile dall'utente
ORE DI ACCENSIONE
NOTTURNA DEL CARICO
(SOLTANTO SE E' ATTIVA LA
FUNZIONE CREPUSCOLARE)
Ore di accensione notturna del carico (LOAD).
Importando il valore su”zero”, si disabilità la
funzione crepuscolare del regolatore e il carico
(LOAD) risulterà sempre attivo (funzione manuale
ON/OFF)
Questo valore è modificabile dall'utente
Display in condizione normale di funzionamento. Quando sul display sono anche
presenti le frecce tra pannello e batteria e tra batteria e lampadina, significa che c'è
circolazione di corrente tra i vari componenti dell'impianto fotovoltaico.
Per disattivare/attivare manualmente il carico (LOAD), premere sul pulsante
(1sec). Quando il carico (LOAD) risulta disattivato (o manualmente o con funzione
crepuscolare attiva), sul display non viene visualizzato il simbolo della lampadina.
NOTA SULLA FUNZIONE CREPUSCOLARE: Quando il pannello rileva la soglia minima di luce per l'attivazione
crepuscolare, il carico (LOAD) non viene attivato immediatamente ma dopo un ritardo di circa sei minuti. La stessa
cosa avviene per la disattivazione (ritardo di circa 6 minuti). Il tempo di ritardo e le soglie di luce per
l'attivazione/disattivazione della funzione crepuscolare sono impostazioni di fabbrica e non sono modificabili o regolabili
dall'utente.
ALLARME TENSIONE
BASSA SU BATTERIA
Questo avviso viene visualizzato sul display, quando la tensione
(V) di batteria scende sotto il livello di tensione impostato al
parametro “LOAD OFF”. Quando la tensione di batteria scende
sotto questo valore, l'uscita carico(morsetti con il simbolo della
batteria), viene disattivata. Questa condizione di allarme e
disattivazione carico (LOAD), permette fino a quando la batteria
non viene ricaricata dal pannello ad un valore (V) superiore a
quello impostato al parametro “LOAD ON”.
ALLARME CORTO
CIRCUITO SU USCITA
CARICO(LOAD)
Questo allarme viene visualizzazione sul display, quando è
presente un corto circuito sulla linea del carico (LOAD). Premere
brevemente il pulsante che funge da interruttore e scollegare i
cavi dai morsetti con il simbolo della lampadina. Prima di
ricollegare i cavi del carico (LOAD), accertarsi con sicurezza di
aver rivolto la problematica del corto circuito. Per aumentare la
sicurezza dell'impianto, si consiglia di inserire nel circuito anche
un fusibile da 20A sulla linea di uscire carico (LOAD).
ATTENZIONE! Per la vostra sicurezza, il collegamento elettrico di questo componente deve sempre essere eseguito
da personale tecnico esperto. La mancata osservazione delle indicazioni di portata e collegamento elettrico riportate
nel presente manuale fa decadere la garanzia del prodott

 

SMZ
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:16

Stato:



Inviato il: 30/01/2018 15:45:16

leggendo attentamente le istruzioni o capito dove sbagliavo a impostare e sono riuscito ad attivare il crepuscolare e impostare 11 ore di luce durante la notte ti farò sapere domani se tutto e andato bene ciao

 

inventoreinerba
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3680

Stato:



Inviato il: 30/01/2018 15:52:16

Faccine/thumbup1.gif

 

SMZ
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:16

Stato:



Inviato il: 30/01/2018 17:58:56

leggendo con attenzione le istruzioni o capito come attivare il crepuscolare e sono riuscire a metterlo in funzione perchè si sono appena accese le luci tutto e andato a buon fine grazie a te, avrò altre domande da porti e spero di avere i tuoi preziosi consigli una buona serata e veramente grazie

 

SMZ
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:16

Stato:



Inviato il: 10/02/2018 12:10:16

ciao l'impianto funziona bene ma durante la settimana scorsa il sole e stato latitante sempre nuvolo pochissime ore di luce accettabile e quindi l'impianto non o potuto tenerlo acceso per le 12 ore di programmazione mi puoi spiegare quando posso collegare altra/e batterie a quella che si trova gia in funzione GRAZIE

 

ITA815

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:5635

Stato:



Inviato il: 10/02/2018 12:57:25

Collegare altre batterie non serve a nulla se non vi è il sole che le ricarica.

 

SMZ
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:16

Stato:



Inviato il: 10/02/2018 15:37:05

ciao visto e considerato che il sistema funziona e devo dire che mi piace anche questa materia per me sconosciuta le chiedo quando a tempo se mi può suggerire il modo per il migliore funzionamento, per quanto riguarda la batteria mi sembra logico che facendone caricare due o tre il tempo di durata e piu lungo come e piu lungo il tempo di ricarica questo e solo un mio pensiero da incompetente in materia, oppure mi piacerebbe sapere se esistono pannelli fotovoltaici che caricano di piu di altri grazie

 

ITA815

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:5635

Stato:



Inviato il: 10/02/2018 16:02:20

Il periodo invernale è il peggior periodo per la produzione di energia elettrica accumulabile.
Ti consiglio di utilizzare un pannello fotovoltaico con una resa in Ampere di poco inferiore di 20 Ampere ... giusto per stare dentro nei parametri del caricatore ... consiglio, più o meno, un pannello che sia in grado di erogare 15 Ampere in esercizio.
Una volta installato il nuovo pannello, in una giornata soleggiata, controlla sul caricatore il tempo che impiega il caricatore a caricare la batteria da 60 Ah.
Se andare alle ore 12, o anche alle ore 14, la batteria risulta carica allora devi aggiungere un' altra batteria, uguale a quella che hai, da collegare in parallelo.
Devi fare in modo che quando arrivi alle ore 16 le batterie siano cariche al 100%.
Questo è il mio consiglio.

 

SMZ
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:16

Stato:



Inviato il: 10/02/2018 16:34:46

senza ombra di dubbio sei un FARO io sono un subacqueo di professione o lavorato sempre in mare con barche grosse e piccole quando non ci si sa dove ci si trova vedere un faro tutto diventa piu facile perche esso non solo ci dice dove ce terra ma sopratutto ci dice dove siamo ti invierò le caratteristiche del pannello che o e mi dirai se puo andare bene ciao e grazie FARO

 