Integrazione pannelli solari a circolazione naturale, Su puffer e impianto in pressione
FinePagina

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15117

Stato:



Inviato il: 13/03/2018 08:14:54

CITAZIONE (cyrus, 13/03/2018 06:07:57 ) Discussione.php?215081&5#MSG76

Se mi rispondi con un unico monosillabo (SI) è la risposta che cerco.
Grazie


no.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15117

Stato:



Inviato il: 13/03/2018 08:31:03

Mi spiace ma con quello che hai puoi fare solo questo, se continui ad usare il Cordivari PUFFER 1 VERSIONE VB come ACS farà la ruggine internamente, per non parlare di tossicità da Legionella nel periodo in qui non potrà mai superare i 60° per diversi mesi, quel pannello non a performance per portare 70° 800 litri, nemmeno in Sicilia.



Immagine Allegata: Naturale.jpg
 
ForumEA/S/Naturale_1.jpg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

cyrus
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:49

Stato:



Inviato il: 13/03/2018 12:41:05

Va bene ho capito che con questo schema non ci posso fare niente, a questo punto per non buttare via tutto sto materiale nuovo e costoso cosa dovrei fare? Seguire il consiglio di biomass e usare ACS solo proveniente dai pannelli?
Ok biomass, mi rendo conto che dico idiozie e allora ti chiedo, per favore, vuoi farmi uno schizzo dell'impianto secondo i tuoi criteri tenendo presente un autoclave e magari una pompa per aumentare la mandata calda? ( Magari nn ce ne sarà bisogno ma ... Nel caso..) grazie comunque sia a te che a Claudio che mi avete illuminato non poco!

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15117

Stato:



Inviato il: 13/03/2018 13:27:17

Semplice, questa poma LINK con pressostato la metti lì, quando apri la calda lei parte e spinge fino a 10 metri, se ti serve più pressione cerchi una pompa più potente LINK 90W, 120W, 260W.
Sono fatte apposta, puoi mettere il pannello a vaso aperto in giardino e spingere fino al 3/4 piano.

PS.
se hai già usato il PUFFER 1 per il sanitario un consiglio, poi fai come vuoi, quando spegni il TC vuotalo completamente e da un tappo qualsiasi metti almeno una cinquantina di litri di Paraflu o similare ma concentrato, poi riempi e sfiati per fermare la formazione di ossido e non usarlo più per il sanitario diretto ma solo per i termosifoni.




Immagine Allegata: Naturale.jpg
 
ForumEA/S/Naturale_2.jpg



Modificato da Claudio - 13/03/2018, 14:03:46


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15117

Stato:



Inviato il: 13/03/2018 14:04:42

Vuoi sfruttare il PUFFER 1 in inverno devi mettere uno scambiatore a piastre, con circolatore, 2 valvole a 3 vie e la solita pompa.



Immagine Allegata: Naturale com scambiatore e pompa.jpg
 
ForumEA/S/Naturale com scambiatore e pompa.jpg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

cyrus
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:49

Stato:



Inviato il: 13/03/2018 18:07:17

Grazie Claudio, mi stai aiutando tantissimo... però ora non ti incazzare: è venuto fuori che il puffer è un modello BOLLY 1 CORDIVARI... è quindi fatto per ACS!!!
Quale schema seguo allora???
Grazie

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15117

Stato:



Inviato il: 14/03/2018 10:46:42

Nessun problema figurati, per me è un passatempo, il BOLLY 1 CORDIVARI è perfetto per ACS LINK infatti è rivestito internamente con Polywarm.

Una volta ripristinato il solare come da origine va in serie al BOLLY 1 che avrà la medesima pressione interna della colonna di caduta, poi la pompa alimenta l'impianto, fai attenzione il BOLLY 1 non deve avere una adduzione propria ma solo alimentato dalla colonna, poi se vuoi puoi inserire anche 2 valvole a 3 vie per fare la commutazione estate inverno.
In inverno il pannello passerà attraverso il BOLLY 1, mentre in estate alimenterà direttamente l'impianto, perché è inutile tenere il BOLLY 1 caldo in estate.



Immagine Allegata: Naturale con pompa-1.jpg
 
ForumEA/S/Naturale con pompa-1.jpg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

cyrus
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:49

Stato:



Inviato il: 14/03/2018 10:53:24

Perfetto...vedo però ben tre vasi espansione chiusi,oltre il quarto aperto lassù ai pannelli, giusto? Puoi darmi qualche delucidazione in merito?
Grazie

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15117

Stato:



Inviato il: 14/03/2018 11:30:05

Azzzz. dimenticavo, al BOLLY 1 hai collegato anche i termosifoni giusto??



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

cyrus
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:49

Stato:



Inviato il: 14/03/2018 11:33:30

Alla serpentina del BOLLY c'è il termocamino...i termosifoni non ho idea come vengano collegati

 

cyrus
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:49

Stato:



Inviato il: 14/03/2018 11:36:06

Non credo proprio però che l'acqua del BOLLY circoli nei termosifoni...solo la serpentina fa capo a TC e TS

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15117

Stato:



Inviato il: 14/03/2018 12:01:01

E i termo come vanno??



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

cyrus
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:49

Stato:



Inviato il: 14/03/2018 12:46:42

Normalmente bene. Non ho avuto il piacere però di collaudarli con l'aiuto dei pannelli al TC.
Mi dici di questi vasi chiusi che vedo nello schema? Sono ben tre, sembra, mi dici del volume e tipologia? E poi dallo che ma sembrerebbe che i pannelli abbiano due vasi? Uno chiuso ed altro aperto in alto sul loro boiler???

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15117

Stato:



Inviato il: 14/03/2018 13:09:35

Ne ho lasciato uno di troppo.
L'uno è obbligatorio in estate, non si può chiudere il BOLLY 1 ne serve uno piccolo, ma ci vuole.
Ma dove è collegato il sistema termosifoni??



Immagine Allegata: Naturale con pompa-1.jpg
 
ForumEA/S/Naturale con pompa-1_1.jpg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

cyrus
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:49

Stato:



Inviato il: 14/03/2018 15:34:35

Quello che so è che il focolaio del TC fa capo alla serpentina nel BOLLY, poi l'acqua di questa circuitazione viene portata ai due piani della casa in delle cassette a muro con tante mandate , ritorni e valvole per quanti sono i termosifoni.
Immagino siano in parallelo sulla linea focolaio-serpentina... chiaramente con circolatore è centralina a lato del TC. Poi ti voglio chiedere: ma se invece del vaso aperto in cima ai pannelli mettessi uno chiuso da 80 lt precaricato a 1bar, andrebbe bene?

 