Claudio
| Inviato il: 15/08/2021 23:46:44
|
@matly006
Se è un semplice clima ON/OFF si può, ma se è inverter è dura.
Nel manuale c'è lo schema elettrico?
Marca modello.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| |
| | matly006
milliWatt Gruppo:Utente Messaggi:4
Stato:
| Inviato il: 16/08/2021 09:24:31
|
Ciao, grazi per la risposta. Si il clima è a inverter, il modello è
samsung AQV09PSBX
tecnicamente se riesco anche solo a far fare l'aria fredda va bene uguale.
grazie | | | | Claudio
| Inviato il: 16/08/2021 12:18:10
|
Devi vedere quanti fili ha il cavo che va all'unità esterna, se ha 3 fili più la terra si può fare.
Se come A si può fare perché c'è Fase Neutro e il comando caldo freddo, più la terra, basta dargli fase in 1 e neutro in N e lui parte e di default fa solo freddo.
Se come B è più complicato o addirittura impossibile perché c'è anche il BUS di comunicazione per la variazione della velocità del compressore più caldo freddo.
Immagine Allegata: Immagine.jpg
Modificato da Claudio - 16/08/2021, 12:21:29
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | matly006
milliWatt Gruppo:Utente Messaggi:4
Stato:
| Inviato il: 16/08/2021 15:12:42
|
è tipo b. dall'unita esterna va un cavo con 4 fili + terra. 2 sono i 220v e altri 2 la comunicazione.
Dico una cavolata. In qualche modo posso accendere a mano il compressore e azionare l'elettrovalvola ? che ne so gli do alimentazione diretta? (escludendo per adesso il ghiaccio che si forma e tutto il resto)
grazie | | | | Claudio
| Inviato il: 16/08/2021 15:32:38
|
Puoi provare a dare fase e neutro sperando che la ventola dell'unità interna giri.
Ma cercare la scheda di ricambio?
Provare a sentire qui. LINK
Service manual LINK
Immagine Allegata: Immagine.jpg
Modificato da Claudio - 16/08/2021, 20:22:02
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | matly006
milliWatt Gruppo:Utente Messaggi:4
Stato:
| Inviato il: 17/08/2021 23:57:35
|
ciao, su quei 2 connettori ho gia la 220, viene dall'unità esterna, senza quelli non si accende per niente.
ho cercato sul sito la scheda ma non c'è, l'unico posto che ho trovato ora è aliexpress, mentre per il manuale ok, ho visto la tipologia di errore che riporta la scheda della U.E. ed è "abnormal serial comunication". i cavi di collegamento tra interno e esterno sono ok. a questo punto non so piu che fare....... | | | | Biomass
| Inviato il: 18/08/2021 06:48:55
|
A me è saltata la scheda del clima daikin ( era zeppa di cimici. Probabilmente era la causa del guasto)
Ovviamente dopo 22 anni, la scheda non è più reperibile.
L'ho smontata e l'ho portata in laboratorio a riparare.
Il giorno dopo l'ho rimontata .
Come nuovo
Modificato da Biomass - 18/08/2021, 06:52:32
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| | | | Claudio
| Inviato il: 18/08/2021 11:31:48
|
E' molto probabile sia un foto accoppiatore saltato sul BUS di comunicazione.
Ti dice errore E1-01
Prova a contattare LINK senti cosa ti dicono, se hanno la scheda per il tuo modello.
In alternativa qui la riparano. LINK
Modificato da Claudio - 18/08/2021, 12:51:21
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | ITA815
| Inviato il: 21/11/2022 01:42:34
|
Ciao a tutti.
Sono passati quattro anni da quando ho riavviato il clima con il mio quadretto esterno montato a fianco dell' unità esterna.
Funziona ancora tutto senza problemi.
In questi quattro anni non ho fatto modifiche o aggiunte di sensori per il ghiaccio.
Si può affermare, dopo questi quattro anni di funzionamento, che questa procedura, di base, per avviare e far funzionare un climatizzatore di vecchia generazione è valida nel tempo.
Con i tempi che corrono, e i costi dei materiali, spero che il tutto funzioni ancora per un bel pò di tempo.
Un saluto a tutti e a rivederci su questa pagina. | |
| | |
|
Versione Mobile!
|
|
|
|
|
|
|
|