Piccolo fotovoltaico
FinePagina

Cristian C
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:126

Stato:



Inviato il: 03/09/2018 00:24:48

Considera che dalle batterie al quadro del
Impianto ho portato due cavi da 16mmq quindi posso considerare un carico massimo di 1500w (non ci arriverò mai) sennò a 24v poi avrei un amperaggio troppo elevato per il cavo, quindi metterò un 60A... grazie!!

 

Cristian C
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:126

Stato:



Inviato il: 10/09/2018 20:58:31

Salve a tutti, stasera ho acceso per la prima volta l impianto fotovoltaico, funziona tutto tranne qualche lampada a 24v ma credo sia colpa dei collegamenti, però ho qualche dubbio sul regolatore di carica syrio 3kw che purtroppo ha il manuale solo in inglese 😡😡😡, ha delle impostazioni di default per le batterie agm non so se è meglio che lascio stare così le impostazioni o mi ridevo rivolgere dove L ho acquistato per farmi aiutare... cosa mi consigliate? Quali sono di solito i parametri più importanti da controllare?

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 10/09/2018 21:42:12

Ciao Cristian gli unici parametri da mettere sono tensione di float che mi sembra i nostri amici con le tue batterie mettano 27,2 e bulk 28,8del resto penso che non ci sia più niente da impostare dato che il tuo regolatore non ha l uscita per comandare i carichi e poi mi sembra che hai solamente 2 pannelli quindi non devi toccare neanche la max corrente di carica



Modificato da AlessandroT - 10/09/2018, 22:44:02


---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

Cristian C
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:126

Stato:



Inviato il: 12/09/2018 10:29:28

Ciao Alessandro, grazie per la risposta, controllando nel manuale e nel regolatore di carica io ho i valori di bulk e float rispettivamente a 14.1 e 13.5 modificabili ad un range massimo di 15.0v anche se ho impostato le batterie a 24v... cosa mi comporta queste impostazioni? Grazie

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 12/09/2018 10:50:45

Cristian nel manuale da i valori di base a 12 volt a 24 e 48 vengono moltiplicati per 2 e per 4. Il regolatore in automatico riconosce la tensione delle batterie e si adegua, poi dal regolatore puoi inserire i parametri che ti ho postato, certo se le temperature dove tieni le batterie si avvicinano a 30 gradi puoi abbassare leggermente la tensione di bulk a 28,4.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

Cristian C
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:126

Stato:



Inviato il: 12/09/2018 11:07:19

Ah ok grazie 😊 quindi per avere 28,4 devo impostare 14,2 grazie mille

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 12/09/2018 11:27:51

Sicuramente ma comunque con batterie connesse dovrebbe già darti i valori a 24 volt.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

Cristian C
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:126

Stato:



Inviato il: 12/09/2018 11:46:27

Invece no anche nel menu del regolatore mi da i valori di default anche se riconosce le batterie a 24v infatti questa cosa mi ha messo qualche dubbio. E se il parametro batterie lascio quello di default AGM non posso cambiare nessun valore, se invece metto USE mi fa cambiare i valori ma sempre nel range massimo di 15v

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 12/09/2018 11:52:15

Niente vuol dire che funziona così allora metti use e imposta 14,4 se la temperatura non supera i 25 e 13,5 di float, se poi vuoi levarti ogni dubbio controlla dal display la tensione di bulk che effettivamente sia 28,8 e stai tranquillo che questi sono dei regolatori abbastanza buoni sono gli stessi che noi abbiamo nei nostri inverter Pip.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

Cristian C
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:126

Stato:



Inviato il: 22/09/2018 11:41:52

Ciao Alessandro, ogni quanto mi consigli di scaricare completamente le batterie? Adesso ho poco consumo quindi stanno quasi sempre cariche..

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 22/09/2018 11:47:58

Cristian scaricarle sotto i 22 mai ma certamente devono ciclare magari una volta al mese arrivare a 24 volt gli può fare solamente bene. Comunque il fatto che stanno sempre cariche aumenterà la loro vita.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 