Se sei già registrato           oppure    

Orario: 27/04/2024 10:38:34  

 

Energia Alternativa ed Energia Fai Da Te > Accumulatori

VISUALIZZA L'ALBUM

Pagine: (39)  < ...  8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   [18]   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28  ...>    (Ultimo Msg)


Domanda
FinePagina

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 29/06/2018 13:56:31

Questo va bene certo se riscalda un po' penso sia normale se è troppo caldo no.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

Boromir24
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:388

Stato:



Inviato il: 29/06/2018 14:51:38

Lo gia usato un po di volte, ma se mi ricordo bene non scaldava tanto...
Ora ce un altro peoblema, avevo messo a caricare una cassq portatile e una vantolina, ora andando a rivedere non si caricano, praticamente è come se dall'inverter non esce la 220, vabbe l'ho staccato, attaccato alla macchina e funziona, allora perche qui non funziona?

 

Boromir24
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:388

Stato:



Inviato il: 29/06/2018 15:36:13

Ok ho capito il perche, l'inverter quando la battetia è com0letamente carica non emana corrente, ora non so il perche, ma se stacco i cvi del pannelo, l'inverter cambia il rumore emesso ed emana la correbte, se invece riattacco i fili del pannello, cambia di nuovo rumore e non emana più
Perfavore consigli su come aggiustare cio? È urgente

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 29/06/2018 15:53:07

Magari non accetta una tensione così alta misura la tensione quando la batteria è collegata al regolatore.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

Boromir24
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:388

Stato:



Inviato il: 29/06/2018 16:03:39

Sul regolatore segna 14.4, la misuro con un tester inizialmente oscille tra 14 e 14.5 poi sale fino a 15.6, se abbasso la tensione di mantenimento?

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 29/06/2018 16:06:22

15,6 e troppo alta la hai inserito come tensione di mentenimento?



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 29/06/2018 16:07:07

Dai dai tensione di mantenimento va bene 13,3 per questo l inverter non funziona



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

Boromir24
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:388

Stato:



Inviato il: 29/06/2018 16:14:04

CITAZIONE (AlessandroT, 29/06/2018 16:07:07 ) Discussione.php?215200&18#MSG265

15,6 e troppo alta la hai inserito come tensione di mentenimento?

No la float voltage è impostata a 13.7

 

Boromir24
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:388

Stato:



Inviato il: 29/06/2018 16:14:30

Se abbasso la tensione di mantenimento fino a quanod non attcca l'inverter?

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 29/06/2018 16:17:10

Dai dai a 13,3 va bene ma anche 13,5. Dai dai prova



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

Boromir24
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:388

Stato:



Inviato il: 29/06/2018 16:24:49

Niente non va ho provato anche mettendola al minimo, la tensione rimane sempre a 14.4, anche se provo a staccargli il pannello aspetto che si abbassa poi lo riattacco ma risle subbito a 14 e l'inverter si stoppa.
Ti ho mandato la foto delle impostazioni del regolatore



Immagine Allegata: 15302821762592109403606.jpg
 
ForumEA/T/15302821762592109403606.jpg

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 29/06/2018 16:30:15

Questo è un problema per adesso metti equalizzazione a 14,2. Fai scaricare un po' la batteria con una lampadina per qualche minuto e poi riattacchi il tutto



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 29/06/2018 16:31:48

Il tuo inverter sicuramente non accetta più di 14,5 volt quindi è il massimo che puoi settare ma magari ogni 30 giorni dai una bella caricata a 15 volt per non fare solfatate la batteria



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

Boromir24
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:388

Stato:



Inviato il: 29/06/2018 17:06:51

Non ho capitp cosa intendi.
Io ho messo nel regolatore di carica float v a 12.7v, misurando pero con un tester il voltaggio senza niente attaccato è di 15.5, ed a questa tenzione l'inverter non va, pero se io stacco il filo del pannello in modo che scende un po il voltaggio l'inverter eroga dai 14.5 volt in giu.
Stavo pensando se l'enel viene a fare un controllo, questo piccolo impianto si puo fare?

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 29/06/2018 17:35:46

Boromir non devi mettere v float a 12,7 volt ma dove leggi equalizzazione ti fa variare il parametro? La tensione di float è la tensione di mantenimento, ma per adesso le batterie sono on carica



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 
 InizioPagina
 

Pagine: (39)  < ...  8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   [18]   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28  ...>    (Ultimo Msg)

Versione Mobile!

Home page       TOP100-SOLAR      Home page forum