AlessandroT
| Inviato il: 30/06/2018 10:59:43
|
Dobbiamo capire se la fase di caricanel tuo regolatore la chiama equalizzazione
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24
| |
| | Claudio
| Inviato il: 30/06/2018 11:05:35
|
Se carichi a 16A è troppo, fai partire l'elettrolisi troppo presto, massimo 10A, ancora meglio 8A.
E in scarica meglio stare sotto i 10A.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | Boromir24
| Inviato il: 30/06/2018 11:24:54
|
Ops non mi erano atrivati gli altri due messaggi, io indico 16A perche dovrebbero essere quelli erogati dal pannello giusto? | | | | AlessandroT
| Inviato il: 30/06/2018 11:25:19
|
Boromir più tardi i calcoli li facciamo!
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24
| | | | Boromir24
| Inviato il: 30/06/2018 11:27:06
|
Ok "elettricisti"
Quidni ora cosa vi devo comunicare? | | | | AlessandroT
| Inviato il: 30/06/2018 11:30:15
|
Vedi fino a quanto sale la tensione della batteria
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24
| | | | Boromir24
| Inviato il: 30/06/2018 11:33:02
|
Okk sta a 14v ma ancora non ha il sole diretto | | | | AlessandroT
| Inviato il: 30/06/2018 11:39:31
|
Hai messo 14,5 in float? E in equalizzazione metti 14,2 vediamo dove si ferma
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24
| | | | Boromir24
| Inviato il: 30/06/2018 11:54:12
|
Si float sta a 14.5, invece equalization sta impostato sul BO2 gel ossia 14.2 v | | | | AlessandroT
| Inviato il: 30/06/2018 12:06:06
|
Ok così vediamo di capire quali sono i nomi delle varie fasi. Vedi quando si stabilizza la tensione.
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24
| | | | Boromir24
| Inviato il: 30/06/2018 12:14:47
|
Niente oh, sul regolatore ce sctitto 14.2v, ma attualmente sta a 14.82 sul tester e continua a salire | | | | AlessandroT
| Inviato il: 30/06/2018 12:21:53
|
Vediamo dove si ferma
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24
| | | | Boromir24
| Inviato il: 30/06/2018 12:23:40
|
Okk, vediamo, Una ventina di minuti e gli arriva il sole | | | | Boromir24
| Inviato il: 30/06/2018 12:33:11
|
Per il momento ropeto senza sole, arriva a 14.92 e riscende a 14.85 poi risale e riscende, pero tocca spettare sempre il sole | | | | AlessandroT
| Inviato il: 30/06/2018 14:07:22
|
Metti float 14,2
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24
| |
| | |
|