Boromir24
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:388

Stato:



Inviato il: 18/07/2018 12:11:58

Gia ci ho provato una ad una, volevo vedere se nell'insieme la carica dura...
Stavo pensando se prendo i cavi del pannello e li attacco alla battetia e la porto intorno ai 17V, poi la faccio un po riscebdere e la faccio risalire a 17V, per un po di volte, non si puo aggiustare un po la batteria?

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 18/07/2018 13:37:17

Boromir se 1 batteria ti dà 5 minuti di carica 3 to daranno 15 minuti. Se vuoi puoi portarle max a 16 volt ma per una mezz'ora ma non di più altrimenti dureranno ancora meno di adesso



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

Boromir24
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:388

Stato:



Inviato il: 19/07/2018 10:34:16

1)La batteria è calda è normale?
2)Il pulsante che ho messo per deviare corrente dal pannello scotta, lo devo cambiare?
3)per collegare le batterie va bene un normale filo da 5mm?
4)le batterie le devo attaccare +++ e --- e il primo + e - al regolatore giusto?
5)la batteria piccola la metto ultima nella serie? E i poli del regolatore alla prima batteria giisto?
Rispondi a ogni domanda se no non ci capisco nulla...
Grazie

 

Boromir24
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:388

Stato:



Inviato il: 19/07/2018 13:43:03

Normale che pure il regolatore scotta veramente tanto, posso mettergli dietro una ventolona per raffreddarlo che dite?

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 19/07/2018 13:56:30

La batteria è normale che un po' scalda.se il pulsante che hai masso scotta lo devi cambiare (è un semplice interruttore di casa?) Per le batterie più con più emeno con meno poi al regolatore più e meno



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 19/07/2018 13:58:16

Si se il regolatore è troppo caldo lo puoi raffreddare anche se non dovrebbe succedere nulla ma raffreddandolo gli allunghi la vita.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

Boromir24
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:388

Stato:



Inviato il: 19/07/2018 15:22:39

Il pulsante è quello in foto, per quanto riguarda il punto 3 e 5?
Grazie per il resto



Immagine Allegata: 1532006497184670479024.jpg
 
ForumEA/T/1532006497184670479024.jpg

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 19/07/2018 16:43:06

Si boromir un filo da 5 va bene ma dovrebbe essere da 6, 5 è una misura un po' anomala. Questo interruttore si guastera presto perché regge 10 A in alternata ti serve un interruttore più grosso.per quanto riguarda le batterie per quello che devi fare le puoi mettere come vuoi basta che rispetti la polarità piu con più meno con meno



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15112

Stato:



Inviato il: 19/07/2018 18:45:17

10A a 220V-AC corrispondono a 10A 30V-DC circa, quindi quell'interruttore può reggere 2200W a 220VAC ma solo 300W a 30VDC, forse.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15112

Stato:



Inviato il: 19/07/2018 18:59:08

circa!!

Cavo esterno 3mm 1.5mm²
Cavo esterno 3,5mm 2.5mm²
Cavo esterno 4mm 4mm²
Cavo esterno 5mm 6mm²

Circa, poi varia da marca a marca di qualche decimo di isolante più o meno.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15112

Stato:



Inviato il: 19/07/2018 19:05:56

Cavi



Immagine Allegata: Cavi.jpg
 
ForumEA/T/Cavi.jpg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 19/07/2018 19:19:22

Si boromir quell interruttore dove lo hai messo? Se lo hai messo tra pannello e inverter è hai 200w di produzione a 15 volt sarà attraversato da una corrente di 13 A ed è normale che prima riscalda e poi fonde ma anche con 10 A farà lo stesso. Per cavo da 6 mm io intendo la sezione del rame, se lo usi tra inverter e batterie il 6 va bene perché considera che se assorbi 300w a 13 volt saranno più di 20 A quindi non scendere sotto questa sezione, se lo usi tra regolatore e batterie puoi usare anche un cavo da 4 mm. Comunque il cavo che vedo inserito nell interruttore sarà da 2,5 mm quindi attenzione.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

Boromir24
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:388

Stato:



Inviato il: 19/07/2018 19:27:10

Okk grazie ancora

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 19/07/2018 19:30:11

CITAZIONE (Claudio, 19/07/2018 19:27:10 ) Discussione.php?215200&31#MSG466

Cavi

Boromir più chiaro di così



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

Boromir24
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:388

Stato:



Inviato il: 20/07/2018 02:08:27

CITAZIONE (AlessandroT, 19/07/2018 19:30:11 ) Discussione.php?215200&31#MSG467

Si boromir quell interruttore dove lo hai messo? Se lo hai messo tra pannello e inverter è hai 200w di produzione a 15 volt sarà attraversato da una corrente di 13 A ed è normale che prima riscalda e poi fonde ma anche con 10 A farà lo stesso. Per cavo da 6 mm io intendo la sezione del rame, se lo usi tra inverter e batterie il 6 va bene perché considera che se assorbi 300w a 13 volt saranno più di 20 A quindi non scendere sotto questa sezione, se lo usi tra regolatore e batterie puoi usare anche un cavo da 4 mm. Comunque il cavo che vedo inserito nell interruttore sarà da 2,5 mm quindi attenzione.


Qeusto messaggio lo ho letto solo adesso, ho capito che devo cambiare l'interruttore, io intendo i cavi per collegare le batterie tra di loro, ho visto che solitamente sono di grande spessore, quindi io pendavo di usare un 6mm ma lo devo comprare, se no ho un 4mm...
Il cavo che vedi nell'interruttore è un 4mm marrone, per il -, e stessa cosa per il +, e sono quelli che vengono dal pannello, quindi hanno tanti A e glieli ho messi grossi..
Tra le batterie e il regolatore ce un 2.5mm, l'inverter ha le pinzette quindi niente cavi

 