Problema charging PIP 4048
FinePagina

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15116

Stato:



Inviato il: 07/10/2018 19:21:27

CN3 fan-1 CN5 fan-2, con il fusibile appena sopra le ventole.



Immagine Allegata: Fan_lock_detect_above_sm.jpg
 
ForumEA/T/Fan_lock_detect_above_sm.jpg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15116

Stato:



Inviato il: 07/10/2018 19:46:26

CITAZIONE (netsam, 07/10/2018 19:00:30 ) Discussione.php?215222&6#MSG88

Comunque l'altro problema (non so se sono collegati) è che quando stacco i pannelli l'inverter continua a dire che sta caricando le batterie. Boh


Per questo problema ricordo che tu hai detto di aver staccato più volte le batterie con i pannelli in produzione, questa manovra è altamente pericolosa e può provocare danni anche non visibili, questo può essere uno di quelli.

Che firmware monta il tuo PIP4048MS e di che anno è??



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

netsam
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:416

Stato:



Inviato il: 07/10/2018 21:57:27

Il PIP l'ho comprato a Febbraio 2016. Il firmware non lo so. Dove lo vedo ?



---------------
Primo impianto con scambio: 8 pannelli mono da 375 watt, Inverter Zucchetti.
Secondo impianto ad isola: 9 pannelli (250W + 245W + 280W), Inverter PIP 5048 GK

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15116

Stato:



Inviato il: 08/10/2018 00:17:38

Ok 2016 hai già quello con la velocità delle ventole che varia in base a quanto vai ad assorbire a 230V.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

netsam
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:416

Stato:



Inviato il: 13/10/2018 14:07:57

Ciao, buone novità, dopo una soffiata col compressore alle ventole sembra tutto a posto, girano tranquillamente e non c'è l'errore 01. Speriamo duri.

Intanto ho contattato un venditore in zona per 7 pannelli aggiuntivi ai miei 8. Mi ha detto che forse trova i pannelli Kyoto da 250 watt uguali ai miei.

A questo punto farei delle stringhe cosi composte:

n° 2 stringhe con 2 pannelli da 245 + 1 pannello da 250
n° 3 stringhe con 3 pannelli da 250 watt

Che ne pensate ?



---------------
Primo impianto con scambio: 8 pannelli mono da 375 watt, Inverter Zucchetti.
Secondo impianto ad isola: 9 pannelli (250W + 245W + 280W), Inverter PIP 5048 GK

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 13/10/2018 14:18:55

Ciao netsam puoi metterli come vuoi perché la differenza tra di loro è veramente poca.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

netsam
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:416

Stato:



Inviato il: 13/10/2018 20:56:49

CITAZIONE (AlessandroT, 13/10/2018 14:18:55 ) Discussione.php?215222&7#MSG96

Ciao netsam puoi metterli come vuoi perché la differenza tra di loro è veramente poca.


Ok, grazie



---------------
Primo impianto con scambio: 8 pannelli mono da 375 watt, Inverter Zucchetti.
Secondo impianto ad isola: 9 pannelli (250W + 245W + 280W), Inverter PIP 5048 GK

 

netsam
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:416

Stato:



Inviato il: 03/12/2018 00:04:17

Domanda penso semplice... Se volessi spegnere l'inverter da remoto c'è una cosa semplice da installare o devo per forza fare qualcosa con Arduino o altro. Avevo pensato a questi aggeggi Sonoff (tipo interruttori wifi). Nel caso come lo devo collegare al pulsante di accessione del mio PIP?



---------------
Primo impianto con scambio: 8 pannelli mono da 375 watt, Inverter Zucchetti.
Secondo impianto ad isola: 9 pannelli (250W + 245W + 280W), Inverter PIP 5048 GK

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 03/12/2018 15:27:45

Netsam che intendi per spegnerlo metterlo in standby come si fa dal pulsante laterale?



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

netsam
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:416

Stato:



Inviato il: 03/12/2018 21:02:42

Intendo il pulsante sotto a destra con cui si spegne tutto (non sapevo che servisse a metterlo in standby). Siccome ho batterie che fanno ridere, la notte lo spengo perché altrimenti durante la notte si mette a suonare perché la tensione arriva a 42 volt.



---------------
Primo impianto con scambio: 8 pannelli mono da 375 watt, Inverter Zucchetti.
Secondo impianto ad isola: 9 pannelli (250W + 245W + 280W), Inverter PIP 5048 GK

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 03/12/2018 21:36:06

Onestamente non so il tasto di standby si può bypassare esternamente, comunque alza un po' la soglia di passaggio ad Enel, se per adesso hai 44 metti 46 in modo da arrivare a domani mattina, considera che continuando a scaricarle sotto i 42 volt dureranno veramente pochissimo capisco che ormai sono da buttare ma è sempre meglio di niente.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

sonico

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:172

Stato:



Inviato il: 04/12/2018 10:38:54

Attento però che non succeda come a me: tieni sempre 4V tra 12) back to utility e 29) low DC cut off altrimenti potrebbe non staccare le batterie



---------------
6 poly 280w. 16 celle LiFeYPO4 Winston da 90Ah.

 

netsam
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:416

Stato:



Inviato il: 04/12/2018 11:43:25

Scusa sonico. Non mi fa cambiare l'impostazione 29 rresta inchiodato a 42. Che devo fare?



---------------
Primo impianto con scambio: 8 pannelli mono da 375 watt, Inverter Zucchetti.
Secondo impianto ad isola: 9 pannelli (250W + 245W + 280W), Inverter PIP 5048 GK

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 04/12/2018 12:10:10

Scusa netsam il parametro 12 quanto è? Mi sembra strano che non ti fa variare la tensione di cut off.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

netsam
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:416

Stato:



Inviato il: 04/12/2018 12:59:15

Il parametro 12 era a 44 ma anche spostandolo fino a 48 il 29 non si sposta



---------------
Primo impianto con scambio: 8 pannelli mono da 375 watt, Inverter Zucchetti.
Secondo impianto ad isola: 9 pannelli (250W + 245W + 280W), Inverter PIP 5048 GK

 