Pip 3020HSE, Informazione
FinePagina

marpanto
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:541

Stato:



Inviato il: 29/01/2019 13:56:18

buongiorno alex, tutto bene? ok e tutto arrivato, ti chiedo una cosa adesso dove ho l'impianto fotovoltaico x andare al contatore sono allincirca 70 metri che cavo mi consigli? grazie mio nipote mi ha detto minimo 10 m.

 

marpanto
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:541

Stato:



Inviato il: 29/01/2019 13:58:11

ho trovato questo da bricoman che dici va bene? 1,50 al metro
CAVO UNIPOLARE FS17 450/750 SEZIONE 1x10 mmq COLORE BLU VENDITA METRO LINEARE

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 29/01/2019 16:14:11

Siccome dal Pip non dovresti assorbire più di 500 1000 w può bastare anche un cavo da 6, puoi prendere anche un cavo bipolare come questo. Allora non vuoi mandare anche la rete Enel nel Pip? Perché in questo modo se le batterie sono scariche rimani al buoi, invece se mandi Enel al Pip lui nel momento in cui le batterie sono scariche bypassa in automatico ad Enel.



Immagine Allegata: Screenshot_20190129-161018.jpg
 
ForumEA/T/Screenshot_20190129-161018.jpg



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 29/01/2019 16:15:10

Quindi con gli stessi soldi del cavo da 10 fai 2 linee andata e ritorno.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

marpanto
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:541

Stato:



Inviato il: 29/01/2019 16:48:27

si si ho già il filo che mi porta enel al pip, devo rimandarlo al contatore dal pip allora prendo quello da 6 mm e sufficiente non ce dispersione di rete

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 29/01/2019 17:49:55

No tranquillo con un cavo da 6 mm e 1000w di carico hai una caduta di tensione di 2,5 volt quindi in totale perdi solo 10w su 1000.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15108

Stato:



Inviato il: 29/01/2019 17:51:50

marpanto, qui LINK puoi vedere la caduta di tensione per un 6mm² lunghezza 70m inserendo la potenza massima che userai.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15108

Stato:



Inviato il: 29/01/2019 18:05:56

Con una caduta di 1.8V a 230V 1000W perdita circa 7,5/8W



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

marpanto
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:541

Stato:



Inviato il: 29/01/2019 19:04:35

ok pensavo che c'era più dispersione invece va bene comprerò quello grazie a tutti poi se mi serve una mano a programmare il pip chiedo a voi posso? grazie

 

marpanto
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:541

Stato:



Inviato il: 29/01/2019 19:06:28

un'altra cosa con due batterie da 200ah quanto possono accumulare?

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 29/01/2019 19:26:28

Con 200Ah di batterie a 24 volt puoi accumulare 4800W ma per non distruggere le batterie in poco tempo puoi usarne 2400w ed in ogni caso meno ne usi e più ti dureranno. Per qualsiasi info basta chiedere.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

marpanto
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:541

Stato:



Inviato il: 08/02/2019 22:03:23

buona sera alex, come va tutto bene? allora domani monto l'impianto, una cosa quando monto l'inverter devo configurarlo o presso a poco e già configurato? se non e configurato come posso fare? sarà difficile? grazie.

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 08/02/2019 22:10:29

Ciao marpanto, da me tutto ok . Naturalmente l inverter è configurato con le impostazioni di default. Devi impostare il tipo di batterie e quindi tensione di float e bulk, tensione di ritorno in rete e cut off, max corrente di ricarica da solare,ecc comunque tranquillo che siamo qua ad aiutarti



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

marpanto
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:541

Stato:



Inviato il: 08/02/2019 22:15:39

ok grazie mi porto il portatile cosi se c'è qualcosa mi connetto ok grazie

 

marpanto
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:541

Stato:



Inviato il: 08/02/2019 22:16:20

cosa collego per prima cosa? corrente 220 o batterie?

 
 InizioPagina
 