Claudio
| Inviato il: 05/10/2020 19:46:48
|
Ma la tensione batt. quando va a batt. e genera 195V è entro i parametri di funzionamento, cioè le batt. sono almeno a 48V?
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| |
| | marpanto
| Inviato il: 05/10/2020 20:27:29
|
ciao Claudio si sono 48 v e normale 195 volt | | | | Claudio
| Inviato il: 05/10/2020 21:29:51
|
Se le batt. stanno a 48V e lui genera 195V, non vi è dubbio è guasto.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | marpanto
| Inviato il: 05/10/2020 21:46:13
|
se e guasto perché la mattina quando c'é il sole che va con pannelli e batterie funziona bene? | | | | Claudio
| Inviato il: 05/10/2020 23:39:07
|
Appunto, perché è guasto, se fosse sano andrebbe anche la sera.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | marpanto
| Inviato il: 06/10/2020 18:51:50
|
Grazie Claudio. vediamo un po che si deve fare ok. | | | | marpanto
| Inviato il: 24/10/2020 21:06:34
|
buona sera a tutti scusate ma a roma c'è qualcuno che ripara inverter perché a mio cugino quando passa a corrente Enel non da il voltaggio giusto sempre 190/185 grazie. | | | | Riccardo
| Inviato il: 24/10/2020 21:48:46
|
marpanto, ma la tensione che leggi la vedi dal display dell'inverter?
L'hai anche misurata con un tester in ingresso all'inverter?
Il contatore quanto distante è dall'inverter? Che sezione hanno i fili che arrivano all'inverter?
Lo fa anche senza carico collegato?
--------------- Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est Solar Frontier CIS 850W sud-ovest Inverter PIP5048MST Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh Scaldabagno Ferroli 30l 1500w Scaldabagno Ariston 80l 1200w
| | | | Claudio
| Inviato il: 24/10/2020 22:01:20
|
marpanto ma che inverter ha tuo cugino?
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | marpanto
| Inviato il: 24/10/2020 22:25:25
|
allora l'inverter e un pip 5048gk 48v la distanza e 60 metri cavo da 6 mm, misurata sotto contatore esce a 220/225 anche sotto inverter esce bene con pannelli e batterie va bene come passa a corrente sul display dell'inverter segna 187/190 | | | | marpanto
| Inviato il: 24/10/2020 22:26:00
|
ecco il video
| | | | marpanto
| Inviato il: 24/10/2020 22:28:46
|
CITAZIONE (Riccardo, 24/10/2020 21:48:46 )
marpanto, ma la tensione che leggi la vedi dal display dell'inverter?
L'hai anche misurata con un tester in ingresso all'inverter?
Il contatore quanto distante è dall'inverter? Che sezione hanno i fili che arrivano all'inverter?
Lo fa anche senza carico collegato?
1) si sul display
2) si misurata con tester
3) dista 60 metri allincirca
4) sezione 6 mm gommato
5) quando e con pannelli e batterie va bene come passa a corrente si abbassa la tensione e dentro casa va male | | | | Riccardo
| Inviato il: 24/10/2020 22:36:23
|
Se l'hai misurata con il tester in ingresso all'inverter, vuol dire che l'inverter non ha niente ed è un problema di carico sui 60 mt di linea!
--------------- Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est Solar Frontier CIS 850W sud-ovest Inverter PIP5048MST Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh Scaldabagno Ferroli 30l 1500w Scaldabagno Ariston 80l 1200w
| | | | Riccardo
| Inviato il: 24/10/2020 22:44:23
|
Dal video si vede che stai caricando le batterie da rete,quanto hai impostato di carica da rete? Il problema poi si vede che si presenta quando aumenta la potenza richiesta dai carichi indica o che non hai 230 v da Enel c/o il contatore con i 3Kw di carico o che il tuo cavo da 60 mt ha troppa perdita
--------------- Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est Solar Frontier CIS 850W sud-ovest Inverter PIP5048MST Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh Scaldabagno Ferroli 30l 1500w Scaldabagno Ariston 80l 1200w
| |
| | |
|