Pip 3020HSE, Informazione
FinePagina

marpanto
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:541

Stato:



Inviato il: 24/10/2020 23:22:03

CITAZIONE (Riccardo, 24/10/2020 22:36:23 ) Discussione.php?215248&76#MSG1178

Se l'hai misurata con il tester in ingresso all'inverter, vuol dire che l'inverter non ha niente ed è un problema di carico sui 60 mt di linea!


ma fino a 10 giorni fa andava bene forse perché piove?

 

marpanto
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:541

Stato:



Inviato il: 24/10/2020 23:22:48

ho provato a mettere la linea enel diretta e la tensione e giusta non cala perchè?

 

marpanto
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:541

Stato:



Inviato il: 24/10/2020 23:23:17

dall'inverter a dentro casa sempre con lo stesso cavo

 

marpanto
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:541

Stato:



Inviato il: 24/10/2020 23:26:23

con i pannelli quando ce il sole perché va bene?

 

marpanto
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:541

Stato:



Inviato il: 24/10/2020 23:27:58

ok domani controllo meglio grazie forse perché c'è umidità sul cavo? boo

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15113

Stato:



Inviato il: 24/10/2020 23:28:00

6mm² 60 metri con 3000W perdi dai 4.5V ai 5V, con 2000W poco più di 3V, con 4000W da 6.2V a 6.5V, è uno spreco enorme in Watt, a 3000W ne butti quasi 70W

Per l'inverter ciò che entra esce, mentre quando genera da il giusto.



Modificato da Claudio - 24/10/2020, 23:32:00


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2915

Stato:



Inviato il: 25/10/2020 07:40:15

CITAZIONE (marpanto, 24/10/2020 23:22:03 ) Discussione.php?215248&77#MSG1180

CITAZIONE (Riccardo, 24/10/2020 22:36:23 ) Discussione.php?215248&76#MSG1178
Se l'hai misurata con il tester in ingresso all'inverter, vuol dire che l'inverter non ha niente ed è un problema di carico sui 60 mt di linea!


ma fino a 10 giorni fa andava bene forse perché piove?


Non mi dai informazioni quindi posso solo fare supposizioni.
Se il tuo inverter ha la corrente di carica di default, si parla di 70A 50+20A quindi quando parte la carica assorbe dalla rete 50A x 48V=2400W non so perchè è impostato cosi!
Poi si vede che vi sono due tacche di carico altri 2000W quindi sei al massimo di quanto fornisce a rete con contratto da 3kw
Un contatore elettronico ti fornisce quella energia per 30 minuti.
Quando lo colleghi direttamente senza inverter non hai la carica delle batterie avviata tutte le perdite sul cavo sono inferiori.

Sei tu che devi capire se l'inconveniente si presenta solo quando piove e allora capisci il da farsi anche cavi serrati male sui morsetti introducono perdite



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh
Scaldabagno Ferroli 30l 1500w
Scaldabagno Ariston 80l 1200w

 

marpanto
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:541

Stato:



Inviato il: 26/10/2020 21:52:15

buona sera a tutti, allora questa cosa lo fa' con le batterioe spiego meglio, fino a che ce il sole va bene, anche con batterie cariche, come si scaricano le batterie la tensione scende, spengo le batterie e la tensione ritorna normale fino al mattino, mi sono spiegato bene? grazie

 

marpanto
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:541

Stato:



Inviato il: 26/10/2020 21:55:42

CITAZIONE (Claudio, 24/10/2020 23:28:00 ) Discussione.php?215248&77#MSG1185

6mm² 60 metri con 3000W perdi dai 4.5V ai 5V, con 2000W poco più di 3V, con 4000W da 6.2V a 6.5V, è uno spreco enorme in Watt, a 3000W ne butti quasi 70W

Per l'inverter ciò che entra esce, mentre quando genera da il giusto.


ciao Claudio, il mio e addirittura 80 metri con cavo 6mm e 60 che ritorna dentro casa e funziona benissimo, i parametri li ho messi come i miei almeno che non e andato in default da solo boo domani controllo meglio grazie.

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 26/10/2020 23:25:33

CITAZIONE (marpanto, 26/10/2020 21:55:42 ) Discussione.php?215248&77#MSG1187

buona sera a tutti, allora questa cosa lo fa' con le batterioe spiego meglio, fino a che ce il sole va bene, anche con batterie cariche, come si scaricano le batterie la tensione scende, spengo le batterie e la tensione ritorna normale fino al mattino, mi sono spiegato bene? grazie

Marpanto facci capire adesso hai il problema che aveva il tuo amico che con batterie scariche o parzialmente scariche la tensione che esce dall inverter si abbassa anche se non sei in bypass a enel?



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15113

Stato:



Inviato il: 26/10/2020 23:49:40

CITAZIONE (marpanto, 26/10/2020 21:55:42 ) Discussione.php?215248&77#MSG1188

CITAZIONE (Claudio, 24/10/2020 23:28:00 ) Discussione.php?215248&77#MSG1185
6mm² 60 metri con 3000W perdi dai 4.5V ai 5V, con 2000W poco più di 3V, con 4000W da 6.2V a 6.5V, è uno spreco enorme in Watt, a 3000W ne butti quasi 70W

Per l'inverter ciò che entra esce, mentre quando genera da il giusto.


ciao Claudio, il mio e addirittura 80 metri con cavo 6mm e 60 che ritorna dentro casa e funziona benissimo, i parametri li ho messi come i miei almeno che non e andato in default da solo boo domani controllo meglio grazie.


Funzionerà anche bene ma con 6mm² a 3000W e 140 metri perdi 11V e butti 144W e a 2000W perdi 7.5V e 70W, se lo chiami funzionare bene sei molto ottimista, contento tu va benissimo, al limite fonde il cavo che problema c'è.

Fin che non misuri la tensione in ingresso con un multimetro quando c'è il problema non ne vai fuori.

E magari cercare di capire quanta corrente sta passando dal contatore Enel quando c'è il problema.



Modificato da Claudio - 27/10/2020, 00:00:39


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15113

Stato:



Inviato il: 27/10/2020 00:11:38

Comunque per avere una caduta di 30V su 60 metri di cavo da 6mm² sano, bisogna far passare almeno 20Kw e non penso sia il tuo caso, quindi o il cavo si sta guastando o l'inverter ha un problema, io propendo più per la prima ipotesi.

Servono misure di tensione e corrente all'uscita dal contatore e in ingresso all'inverter durante l'anomalia.

Se al contatore hai 220V e invece all'ingresso dell'inverter hai 200V è il cavo che sta degenerano o in dispersione.

Attenzione non sarebbe il primo caso che il problema sia prima del contatore o il contatore stesso, cioè sulla tratta Enel, se anche sui morsetti del contatore misuri 200V, chiama Enel.



Modificato da Claudio - 27/10/2020, 00:18:33


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

emuland

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4451

Stato:



Inviato il: 27/10/2020 07:43:26

su questo stesso forum c'è qualcuno che ha ingresso enel 170/190 quando è fuori "sole" cioè pomeriggio e sera.

se chiama enel gli dice : tuttappost signo'....



---------------
4A per mmq di supposta cono-"scienza", per Legge
Rane Fritte, cavallette, bagarozzi e cotillon! Venite fuori alla festa!

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15113

Stato:



Inviato il: 27/10/2020 10:50:50

Può capitare si.

Però oggi da contratto la fornitura di energia elettrica è di 230V e non 220V +/- 10% MIN 207V MAX 253V

Da me è sempre superiore ai 230V, proprio ieri ho avuti un picco durato più di 40 minuti a 241V



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

marpanto
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:541

Stato:



Inviato il: 27/10/2020 15:07:25

CITAZIONE (AlessandroT, 26/10/2020 23:25:33 ) Discussione.php?215248&77#MSG1189

CITAZIONE (marpanto, 26/10/2020 21:55:42 ) Discussione.php?215248&77#MSG1187
buona sera a tutti, allora questa cosa lo fa' con le batterioe spiego meglio, fino a che ce il sole va bene, anche con batterie cariche, come si scaricano le batterie la tensione scende, spengo le batterie e la tensione ritorna normale fino al mattino, mi sono spiegato bene? grazie

Marpanto facci capire adesso hai il problema che aveva il tuo amico che con batterie scariche o parzialmente scariche la tensione che esce dall inverter si abbassa anche se non sei in bypass a enel?


ciao Ale, no io vado bene pensa sto usando ancora la piastra a induzione, e mio cugino che ha questo problema, con pannelli e batterie cariche va benissimo, la sera fino a che le batterie sono cariche nessun calo di tensione, come si scaricano c'è il calo di tensione non capisco il perché.

 