CITAZIONE (Claudio, 26/10/2020 23:49:40 ) Discussione.php?215248&77#MSG1190

CITAZIONE (marpanto, 26/10/2020 21:55:42 ) Discussione.php?215248&77#MSG1188
CITAZIONE (Claudio, 24/10/2020 23:28:00 ) Discussione.php?215248&77#MSG1185
6mm² 60 metri con 3000W perdi dai 4.5V ai 5V, con 2000W poco più di 3V, con 4000W da 6.2V a 6.5V, è uno spreco enorme in Watt, a 3000W ne butti quasi 70W

Per l'inverter ciò che entra esce, mentre quando genera da il giusto.




ciao Claudio, il mio e addirittura 80 metri con cavo 6mm e 60 che ritorna dentro casa e funziona benissimo, i parametri li ho messi come i miei almeno che non e andato in default da solo boo domani controllo meglio grazie.


Funzionerà anche bene ma con 6mm² a 3000W e 140 metri perdi 11V e butti 144W e a 2000W perdi 7.5V e 70W, se lo chiami funzionare bene sei molto ottimista, contento tu va benissimo, al limite fonde il cavo che problema c'è.

Fin che non misuri la tensione in ingresso con un multimetro quando c'è il problema non ne vai fuori.

E magari cercare di capire quanta corrente sta passando dal contatore Enel quando c'è il problema.


Ciao Claudio, non è che sono ottimista e che più di 1800 Watt non uso se uso due climatizzatori e non ho nessun problema infatti quest'estate sono andato bene casa fresca e poi quando usavo piastra a induzione spegnevo un clima ecco perché dico che il mio va bene.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15114

Stato:



Inviato il: 27/10/2020 18:40:23

Si non lo metto in dubbio, ma butti un sacco di Watt che paghi a Enel e non li usi.

Ma il problema non è questo, hai fatto le misure al contatore e in ingresso all'inverter mentre si verifica l'anomalia?

Fin che non le fai non si può proseguire.



Modificato da Claudio - 27/10/2020, 20:04:04


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 27/10/2020 19:04:34

Marpanto allora il problema lo hai la sera quando vai a batterie ma non sei in bypass enel ,diciamo il problema che ci hai detto un po di tempo fa. Hai contattato il venditore?



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

marpanto
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:541

Stato:



Inviato il: 28/10/2020 18:30:53

CITAZIONE (Claudio, 27/10/2020 18:40:23 ) Discussione.php?215248&78#MSG1196

Si non lo metto in dubbio, ma butti un sacco di Watt che paghi a Enel e non li usi.

Ma il problema non è questo, hai fatto le misure al contatore e in ingresso all'inverter mentre si verifica l'anomalia?

Fin che non le fai non si può proseguire.


buone sera, si entra 220/225 il problema è quando carica le batterie che assorbe i volt se lui spegne le batterie va bene la sera

 

marpanto
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:541

Stato:



Inviato il: 28/10/2020 18:33:25

CITAZIONE (AlessandroT, 27/10/2020 19:04:34 ) Discussione.php?215248&78#MSG1197

Marpanto allora il problema lo hai la sera quando vai a batterie ma non sei in bypass enel ,diciamo il problema che ci hai detto un po di tempo fa. Hai contattato il venditore?


ciao Ale, si mi hanno risposto che dal video non vedono niente devo farne un altro adesso sono impegnato a raccogliere le olive ahahah
non e da me che non va ma da mio cugino, il giorno va bene con il sole poi va bene anche con le batterie fino a che sono cariche poi come si scaricano, passa a enel e da questo problema volt 195/190 volt

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15114

Stato:



Inviato il: 28/10/2020 19:05:50

CITAZIONE (marpanto, 28/10/2020 18:30:53 ) Discussione.php?215248&78#MSG1198

CITAZIONE (Claudio, 27/10/2020 18:40:23 ) Discussione.php?215248&78#MSG1196
Si non lo metto in dubbio, ma butti un sacco di Watt che paghi a Enel e non li usi.

Ma il problema non è questo, hai fatto le misure al contatore e in ingresso all'inverter mentre si verifica l'anomalia?

Fin che non le fai non si può proseguire.


buone sera, si entra 220/225 il problema è quando carica le batterie che assorbe i volt se lui spegne le batterie va bene la sera


marpanto che entra 220/225 questo lo abbiamo capito, ma cosa entra quando in uscita è a 190V?

E' questa la misura che devi fare, altrimenti non ne vai fuori.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

marpanto
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:541

Stato:



Inviato il: 28/10/2020 19:19:15

Mi ha mandato una foto adesso che sta ancora con le batterie in entrata sta a 218 quindi e la corrente enel



Immagine Allegata: IMG-20201028-WA0016.jpg
 
ForumEA/U/IMG-20201028-WA0016.jpg

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 28/10/2020 19:44:42

Come ti hanno già detto i ragazzi basta un tester e non appena passa a rete misuri la tensione sia sotto l inverter che sul contatore se dal contatore esce 230v e nell inverter ne arrivano 190 i rimanenti si perdono per strada,magari è una legatura ossidata o un problema sul cavo, in ogni caso se così fosse da un momento all altro si potrebbe interrompere la linea dal contatore all inverter



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15114

Stato:



Inviato il: 29/10/2020 00:09:58

L'inverter le misure non se le inventa, se scrive 218V o 190V quelli gli arrivano da quel cavo non si scappa, devi misurare se anche al contatore segna uguale nel medesimo momento.

Esempio.
Se sui morsetti dell'inverter misuri 190V e al contatore misuri 218V la caduta è data dal cavo.

Se sui morsetti dell'inverter misuri 190V e al contatore misuri 190V la caduta è data dal contatore, molto difficile ma non impossibile.

28V di caduta è un'enormità, supponiamo sia il cavo a generarla quando vai a chiedere 3000W.

3000W a 218V sono 13.8A per 28V quel cavi starebbe dissipando 386W!!!





Modificato da Claudio - 29/10/2020, 00:20:56


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

emuland

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4451

Stato:



Inviato il: 29/10/2020 11:19:32

ma quei cavi rosso e nero, sono per le batterie?



---------------
4A per mmq di supposta cono-"scienza", per Legge
Rane Fritte, cavallette, bagarozzi e cotillon! Venite fuori alla festa!

 

marpanto
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:541

Stato:



Inviato il: 29/10/2020 21:00:58

CITAZIONE (emuland, 29/10/2020 11:19:32 ) Discussione.php?215248&78#MSG1204

ma quei cavi rosso e nero, sono per le batterie?


ciao si sono le batterie

 

marpanto
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:541

Stato:



Inviato il: 29/10/2020 21:03:47

CITAZIONE (Claudio, 29/10/2020 00:09:58 ) Discussione.php?215248&78#MSG1203

L'inverter le misure non se le inventa, se scrive 218V o 190V quelli gli arrivano da quel cavo non si scappa, devi misurare se anche al contatore segna uguale nel medesimo momento.

Esempio.
Se sui morsetti dell'inverter misuri 190V e al contatore misuri 218V la caduta è data dal cavo.

Se sui morsetti dell'inverter misuri 190V e al contatore misuri 190V la caduta è data dal contatore, molto difficile ma non impossibile.

28V di caduta è un'enormità, supponiamo sia il cavo a generarla quando vai a chiedere 3000W.

3000W a 218V sono 13.8A per 28V quel cavi starebbe dissipando 386W!!!





ciao Claudio, si gli ho scritto mi ha detto che ha controllato con un elettricista ha detto che risulta uguale 220 devo andare io una sera di queste e controllare ok grazie quando ho finito di raccogliere le olive

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15114

Stato:



Inviato il: 29/10/2020 23:58:38

Perfetto, e l'elettricista non ha scoperto dove sta il problema!!!
Ok aspettiamo le tue misure, ma vanno fatte come richiesto altrimenti consumiamo solo la tastiera e non si risolve.

Buon raccolto



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

emuland

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4451

Stato:



Inviato il: 30/10/2020 07:00:52

CITAZIONE (marpanto, 29/10/2020 21:00:58 ) Discussione.php?215248&78#MSG1205

CITAZIONE (emuland, 29/10/2020 11:19:32 ) Discussione.php?215248&78#MSG1204
ma quei cavi rosso e nero, sono per le batterie?


ciao si sono le batterie



quanti mmq e quanti metri percorre 1 cavo?



---------------
4A per mmq di supposta cono-"scienza", per Legge
Rane Fritte, cavallette, bagarozzi e cotillon! Venite fuori alla festa!

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15114

Stato:



Inviato il: 30/10/2020 12:21:53

emuland quando funziona con FV o a batt. è tutto OK, ma quando va via il sole la tensione AC sia IN che OUT si abbatte, se stacca le batterie ritorna a 220V.

Nel video si vede che scende sotto i 200V ma si nota anche che l'inverter sta caricando le batt. sarebbe stato interessante sapere quanta energia veniva richiesta al contatore in quel momento per avere un abbattimento cosi elevato.

Tieni conto che il cavo che porta energia dal contatore all'inverter è da 6mm² e lungo 60 metri.



Modificato da Claudio - 30/10/2020, 12:27:12


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 