Pip 3020HSE, Informazione
FinePagina

emuland

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4451

Stato:



Inviato il: 31/10/2020 06:50:15

CITAZIONE (Claudio, 30/10/2020 12:21:53 ) Discussione.php?215248&78#MSG1210

emuland quando funziona con FV o a batt. è tutto OK, ma quando va via il sole la tensione AC sia IN che OUT si abbatte, se stacca le batterie ritorna a 220V.

Nel video si vede che scende sotto i 200V ma si nota anche che l'inverter sta caricando le batt. sarebbe stato interessante sapere quanta energia veniva richiesta al contatore in quel momento per avere un abbattimento cosi elevato.

Tieni conto che il cavo che porta energia dal contatore all'inverter è da 6mm² e lungo 60 metri.



questo l'avevo capito, ma chiedevo la sezione del cavo batterie. mi pare un po sottodimensionato.



---------------
4A per mmq di supposta cono-"scienza", per Legge
Rane Fritte, cavallette, bagarozzi e cotillon! Venite fuori alla festa!

 

emuland

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4451

Stato:



Inviato il: 31/10/2020 06:52:13

CITAZIONE (Claudio, 30/10/2020 12:21:53 ) Discussione.php?215248&78#MSG1210

emuland quando funziona con FV o a batt. è tutto OK, ma quando va via il sole la tensione AC sia IN che OUT si abbatte, se stacca le batterie ritorna a 220V.

Nel video si vede che scende sotto i 200V ma si nota anche che l'inverter sta caricando le batt. sarebbe stato interessante sapere quanta energia veniva richiesta al contatore in quel momento per avere un abbattimento cosi elevato.

Tieni conto che il cavo che porta energia dal contatore all'inverter è da 6mm² e lungo 60 metri.


oltre al fatto che con 3mila watt siamo già fuori dal 4% di caduta solo teorica. se ne perde 20 ole!



---------------
4A per mmq di supposta cono-"scienza", per Legge
Rane Fritte, cavallette, bagarozzi e cotillon! Venite fuori alla festa!

 

marpanto
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:541

Stato:



Inviato il: 04/11/2020 20:22:37

buona sera a tutti, allora sono andato a controllare la tensione da mio cugino,
dal contatore esce 225, poi sono andato all'inverte, e in entrata segna 224/220 222/223 insomma e uguale all'uscita del cantatore Enel, premetto che ho fatto una caz..., perché i cavi che escono dalle batterie sono accoppiati, cioè li ho saldati perché non avevamo i cavi originali, forse e quello? perché fa questo difetto solo con batterie in carica, non capisco il motivo, ho fatto qualche foto adesso le inserisco. grazie.



Immagine Allegata: 20201104_174612.jpg
 
ForumEA/U/20201104_174612.jpg

 

marpanto
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:541

Stato:



Inviato il: 04/11/2020 20:23:24

questa sta in use



Immagine Allegata: 20201104_175010.jpg
 
ForumEA/U/20201104_175010.jpg

 

marpanto
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:541

Stato:



Inviato il: 04/11/2020 20:24:45

ecco questa sta caricando con la corrente Enel ma si puo disattivare?



Immagine Allegata: 20201104_174744.jpg
 
ForumEA/U/20201104_174744.jpg

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15114

Stato:



Inviato il: 04/11/2020 23:30:24

marpanto l'inverter è un ibrido non si può disattivare la ricarica da rete.

Ma non vedo la misura con un carico importante, tipo 2000W o 3000W, è quella la prova che devi fare, cosi non vuol dire nulla, ciò che entra esce, il Load ha acceso solo una tacca e invece nel filmato stava caricando le batterie a manetta e se guardi bene il filmato la tensione va sotto i 206V quando si accende la seconda tacca del Load, li lui stava prelevando molto dal contatore per caricare le batterie poi è aumentato anche il carico di casa e la tensione è crollata, ma a quanto è settato il parametro 11, carica da utility.

La seconda tacca del Load vuol dire che la casa sta prelevando il 50% della capacità dell'inverter, se è un 5000W o sono 2000W o 2500W se hai settato carica da utility 40A sono altri 1500 o 2000W in base alla tensione delle batterie, quindi dal contatore stavi prelevando moltissimo.

La giusta misura la devi fare al contatore Enel, non al magnetotermico che è in casa dopo 60 metri di cavo, quando sul display dell'inverer leggi 200V o meno.




Modificato da Claudio - 05/11/2020, 00:17:49


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

marpanto
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:541

Stato:



Inviato il: 05/11/2020 17:35:26

CITAZIONE (Claudio, 30/10/2020 12:21:53 ) Discussione.php?215248&78#MSG1210

emuland quando funziona con FV o a batt. è tutto OK, ma quando va via il sole la tensione AC sia IN che OUT si abbatte, se stacca le batterie ritorna a 220V.

Nel video si vede che scende sotto i 200V ma si nota anche che l'inverter sta caricando le batt. sarebbe stato interessante sapere quanta energia veniva richiesta al contatore in quel momento per avere un abbattimento cosi elevato.

Tieni conto che il cavo che porta energia dal contatore all'inverter è da 6mm² e lungo 60 metri.


Ciao Claudio, allora al parametro 11 quanto devo mettere come ricarica delle batterie, il cavo delle batterie non centra niente? l'altra volta stava usando il forno e la tensione e scesa a 195/190 allora da cosa dipende mettiamo che il contatore segna 220/218 dipende dalla corrente Enel?

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15114

Stato:



Inviato il: 05/11/2020 23:00:41

Io da Enel carico al massimo 2A, ma solo se non si caricano da almeno una o due settimane ma poi non le scarico lascio in bypass, è assurdo caricare con Enel per poi scaricarle, consumi il doppio.

Quanti Ampere di batteria ha tuo cugino perché quei cavi ad occhio sembrano da 10mm² e quanto sono lunghi?

Se alla sera sei ad Enel e il contatore segna 220V e in casa hai 190V la caduta potrebbe essere data dai 60 metri di cavo, verifica l'integrità di quel cavo, una caduta di 30V se fosse il cavo starebbe dissipando 400W che paghi ma non usi.

Domanda, puoi fare una prova, bypassare l'inverter staccando tutto come se non ci fosse ed alimentare direttamente casa accendendo magari il forno in modo di avere un carico di 2500 o 3000W e fare le misure che ti ho chiesto, contatore/casa, se la caduta rimane è il cavo se invece va tutto bene è l'inverter.

Tieni presente che 60 metri di cavo sano da 6mm² con 3000W ha una caduta di 5V, quindi se al contatore misuri 225V e in casa 220V il cavo è sano, se è maggiore ha un problema.



Modificato da Claudio - 06/11/2020, 09:39:52


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15114

Stato:



Inviato il: 05/11/2020 23:14:23

Una nota, se quello che vedo vicino al magnetotermico 220V è il sezionatore pannelli non va bene, mai mischiare corrente alternata e continua, per giunta magari a 400V, nel medesimo armadio, otre che pericoloso è vietato.



Immagine Allegata: Marpanto.jpg
 
ForumEA/U/Marpanto.jpg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

emuland

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4451

Stato:



Inviato il: 06/11/2020 09:31:26

se posso aggiungere:

intesta correttamente i cavi nella loro parte terminale, non si può vedere il rame andare direttamente nei dispositivi di intrruzione/comando.

comprati un set di tappetti su amazon. con 20 euro ci saranno dentro mille tappetti(terminali) che faranno sicuramente miglior contatto e non rischi sfiammate come nel caso infilato cosi "as is" nel morsetto. (leggasi altra perdita di potenza per scaldare i contatti...)



---------------
4A per mmq di supposta cono-"scienza", per Legge
Rane Fritte, cavallette, bagarozzi e cotillon! Venite fuori alla festa!

 

marpanto
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:541

Stato:



Inviato il: 06/11/2020 18:17:43

buona sera a tutti, oggi sono arrivati i cavi originali delle batterie, domani li cambio e poi controllo il paragrafo 11 quante ampere sono, poi se va ok altrimenti faccio la prova che diceva Claudio ok grazie di cuore.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15114

Stato:



Inviato il: 06/11/2020 18:21:59

Non capisco cosa possano comportare i cavi delle batterie con la caduta della 220V.

marpanto non è che se l'inverter riceve e poca corrente da poca tensione, ma un minimo di nozione di elettricità l'hai o vai a caso??

Del tipo, provo questo se non va provo quello!!!

Forse non hai ben inquadrato il problema.
Per te il problema è che arrivano 190V in casa, ma se la caduta è causata dal cavo è pericoloso è quello il problema non la lampadina con luce fioca.



Modificato da Claudio - 06/11/2020, 18:26:42


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

marpanto
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:541

Stato:



Inviato il: 06/11/2020 18:26:45

CITAZIONE (emuland, 06/11/2020 09:31:26 ) Discussione.php?215248&79#MSG1220

se posso aggiungere:

intesta correttamente i cavi nella loro parte terminale, non si può vedere il rame andare direttamente nei dispositivi di intrruzione/comando.

comprati un set di tappetti su amazon. con 20 euro ci saranno dentro mille tappetti(terminali) che faranno sicuramente miglior contatto e non rischi sfiammate come nel caso infilato cosi "as is" nel morsetto. (leggasi altra perdita di potenza per scaldare i contatti...)


se metto set tappetti su amazon non mi da niente come si chiamano?

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15114

Stato:



Inviato il: 06/11/2020 18:29:50

Questo ti serve LINK set capicorda con pinza, o simile.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

emuland

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4451

Stato:



Inviato il: 07/11/2020 11:33:33

CITAZIONE (Claudio, 06/11/2020 18:29:50 ) Discussione.php?215248&79#MSG1224

Questo ti serve LINK set capicorda con pinza, o simile.



bravo claudio. li chiamano in 1203123 modi diversi, capicorda, tappini, terminali etc..



---------------
4A per mmq di supposta cono-"scienza", per Legge